Здравствуйте, возник спор с пожарником:

Здание категории Ф1.2 - общежитие, 3 этажа, площадь этажа 130 кв.м.
Хочу сделать с этажа 1 выход по п. 5.3.12 СП 1.13130.2009
"В зданиях высотой не более 15 м допускается предусматривать один эвакуационный вы-
ход с этажа (или с части этажа, отделенной от других частей этажа противопожарными преградами)
площадью не более 300 м2 с численностью не более 20 чел. и при оборудовании выхода в лестничную
клетку дверями 2-го типа (по таблице 24 приложения к Техническому регламенту)."

Однако у нас на лестницу выходят 2 "части этажа", каждая со своей дверью противопожарной. Вместимость части 10-20 человек.
Пожарник говорит, что каждая часть должна иметь тогда свою лестницу.
Однако, тогда получается, что и каждый этаж должен иметь свою лестницу.

Как лучше обосновать, что в данному случае допускается использование общей лестницы со ссылками на нормативы?

Мне в голову пришло отталкиваться от "4.2.3 Число эвакуационных выходов с этажа должно быть не менее двух, если на нем располагается помещение, которое должно иметь не менее двух эвакуационных выходов."
В связи с тем, что на этаже располагаются помещения, в которых требуется 1 выход, то и выход с этажа должен быть один.

Товарищи, как вы думаете?
Просмотров: 3164
 
Непрочитано 23.11.2011, 18:15
#2
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,708


Без плана не очень понятно, но, похоже, что пожарный прав. Смысл нормы в том, чтобы по одной лестнице с этажа не эвакуировались более 20 человек. А если части этажа разделяются противопож. преградами, то у них должны быть свои эвак.выходы. А то так можно и 10 "частей этажа" по 20 человек вывести на одну лестничную клетку.
иваниваныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.11.2011, 19:17
#3
ivanln


 
Регистрация: 23.11.2011
Сообщений: 2


А действительно ли смысл нормы в том, чтобы по одной лестнице эвакуировалось 20 человек?
Ведь если бы у этих "частей этажа" отметки отличались на полметра, то их можно было бы назвать разными этажами, и тогда указанная норма подходила бы к ним уже буквально. Количество этажей указанной нормой не регламентируется. Только высота здания. И общее количество человек в здании не регламентируется.

Что касается плана - представьте себе, что лестничная клетка разделяет здание на 2 части. Получаются 2 отделенные противопожарными стенами части здания, выходящие на одну лестницу.
ivanln вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Количество пожарных выходов с этажа Ф1.2

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Количество эвакуационных выходов из бутиков IVAN_IST Архитектура 4 22.07.2011 09:33
Кто имеет право рассчитывать количество пожарных резервуаров на производстве? Studentka-2010 Инженерные сети 4 24.05.2011 17:23
Расчет пожарных выходов в ТЦ Ряша Прочее. Архитектура и строительство 6 21.10.2010 19:46
количество лифтов для пожарных tusiko Пожарная безопасность 2 08.04.2010 11:22
Количество эвакуационных выходов со второго этажа? Малюк Архитектура 3 21.09.2008 17:26