| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Нужен совет по правильном расчете кирпичной стены

Нужен совет по правильном расчете кирпичной стены

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 08.12.2005, 13:37
Нужен совет по правильном расчете кирпичной стены
nado
 
инженер-конструктор (строительство)
 
Украина
Регистрация: 07.12.2005
Сообщений: 59

Нужен совет по правильном расчете кирпичной стены. Так как геометрию в плане и на фасаде мне менять не можно (по требованию архитектора)
Попробую описать максимально свои действия.

1.Сбор нагрузок (см. фрагмент плана балок):
а. нагрузка на балку (шаг балок 6 м, на которые опираються панели)
6м х (0,33 т/м.кв + 0,4 т/м.кв х 1,2 х 0,95) + 0,15 т/м.кв = 4,87 т/м, где
0,15-собственный вес балки, 0,4 т/м.кв-нормативная нагрузка на панели для торгового зала.

б. реакция балки (длиной 4,5м) на стену
4,87 т/м х 4,5 м / 2 = 10,95 т

в. реакция от перемычки первого этажа:
нагрузка от балки 2 эт. 10,96 т / 7,38 м = 1,49 т/м
вес кирпичной кладки над перемычкой (8,4м - 2,3м - 0,7м) х 1,2 х 0,42 х 1,8 = 4,9т/м,где
0,42-толщина стены 0,38м+0,02х2(штукатурка).Хотя вопрос тут спорный, по СниПу ІІ-22-81,
п.6.47 нужно брать квадрат со стороной равной длине проема, это получается 2,63х1,2х0,42х1,8=2,39т/м. Тут честно говоря не знаю.
Брал нагрузку от всего что находиться сверху, это грубо говоря 4,9 т/м

реакция от перемычки (2,63 + 2 х 0,1) х (1,49 т/м + 4,9 т/м) / 2 = 9,05т

Общая нагрузка на простенок составляет 9,05+10,95=20 т.

2. Расчет на смятие (для первого этажа), кирпич М75, раствор М50:
N=1 х 1 х 13кг/см.кв х 0,85 х 38см х 58см = 24,35 т, где
13-расчетное сопротивление кладки, 0,85-коэфициент для раствора М50, ну и есть коэфициент 0,8, который вводиться до расчетного сопротивления
для столбов и простенков площадью менее 0,3м.кв (п.3.11). Но здесь не сказано, 0,3м.кв это расчетная площадь или вообще площадь сечения простенка.
Потому что в моем случае расчетная площадь это 0,38х0,58=0,22м.кв (тогда нужно вводить коеф. 0,8), а общая площадь простенка 0,38х3,37=1,28м.кв (коеф. вводить не нужно).
Насколько я понял что идет речь о общей площади сечения, потому я коэф. не вводил

По словам нашего конструктора, нужно расчитывать каменные конструкции так, чтобы в результате они были загружены на 60-70%
от их несущей способности.
Тогда я заармировал простенок арм диаметром 3мм Вр-1 через два ряда кладки (см. фрагмент плана)
Расчетное сопротивление будет:
мю (1)= 50 х (13х0,85/3750х0,6)=0,245
мю (2)= (2х7/30х150)х100=0,311, принимаем мю=0,245
R(sk)= 13х0,85+(2х0,245х3750х0,6/100)=22,07кг/см.кв.,
тогда на смятие N= 1 х 1 х 22,07кг/см.кв х 38см х 58см = 48,6т

3. Расчет по прочности кладки
фи=0,91 (низ балки на отм +3,15м, 3150/380=8,3).
а. по верхнем сечении N=1х1х22,07кг/см.кв х 58см х 38см = 48,6т (опять же коеф 0,8 для простенков площадью меннее 0,3м.кв я не вводил).
б. в среденем сечении N= 1х0.91х22,07кг/см.кв х58см х 38 см = 44,2 т.
в. в нижнем сечении N= 1 х 0,91 х 20,38кг/см.кв х 0,85 х38см х150см =89,85т (где 20,38кг/см.кв-расчетное сопротивление кладки в нижнем сечении, нижние 9 рядов армированы сеткой через 3 ряда кладки).
Хотя реально простенок составляет 3,37м х 0,38 м, из них 1,5м х 0,38 м - армирован сеткой. И опять же в СниПе я не нашел пункта, где бы говорилось
о расчета простенка, на которую действует сосредоточенная сила, которая потом распределяеться.
Нагрузка в нижнем сечении составляет:
(8,4м х 0,42м х 1,2 х 1,8) + (10,95т х 2 /6м)=11,27т/м, N=11,27 х 6м =67,62т


4. Устойчивость стены. Как видно с фрагмента плана, наружная стена имеет длину 36,0м и высоту 8,4м, на которую опираються только балки с шагом 6,0м
и заходят ж/б панели на 30-40мм. В СниПе не нашел тоже конкретного пункта, в котором говорилось о устойчивости стены на которую опиралась бы балка.

Если считать что это свободно стоящая стена (так как панели полноценно не оприаються на эту стену, менее 100-120м), то
бэтта(1)=8400/380=22,10, Исходя из п.6,16, 6,17, 6,18, 6,20 бэтта(2)=25х0,8х0,7=14. Тоесть получаеться, что стена стоять не будет.

Если считать что все-таки (я думаю что реально оно будет так) опирание балок через 6м и опирание панелей (хотя и маленькое)
шарниром, то
бэтта(1)=3750/380=9,87 бэтта(2)=25х0,75=18,75. Тогда стена будет стоять.

Вопросы у меня такие
1. Правильно ли собрал нагрузки?
2. Разъясните про коэф. 0,8 для сечений с сечением менее 0,3м.кв.
3. Правильно я выполнил расчеты?
4. На счет устойчивости стены я прав?
5. И вообще будет стоять такая стенка?
[ATTACH]1134038261.jpg[/ATTACH]
Просмотров: 36077
 
Непрочитано 01.03.2012, 12:58
#21
Сергей Козовник

КМ
 
Регистрация: 06.07.2010
Севастополь
Сообщений: 302


Здравствуйте!
Чтоб не создавать новую тему, задаю вопрос в этой.
Как проверить стену из бетоных блоков D1100 B10 на растворе М50 на действие изгибающего момента от кронштейна, как показано на рис. Шаг кронштейнов 7м, окон нет.
Вложения
Тип файла: pdf (1).pdf (15.6 Кб, 208 просмотров)
Сергей Козовник вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Нужен совет по правильном расчете кирпичной стены

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск