Непрочитано 03.04.2010, 07:22 #1
Как смоделировать в Лире пустотную плиту перекрытия?
РастОК
 
Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588

Привет всем. Вот, возник вопрос следующего плана: нужно смоделировать в Лире плиты шарнирно опёртые на железобетонные ригели?

Попробовал на примере сделать плиты опёртые на колонны-шарниры длиной 100мм, но Лира тут-же начала ругаться на всё и вся.
Схемку пример выкладываю.

P.S. Вопрос возник в связи с тем, что при проектировании ж/б каркаса в ригелях возникли неимоверные моменты от плит перекрытия.

Вложения
Тип файла: rar шарнирная пустотка1.rar (634 байт, 191 просмотров)

Просмотров: 5975
 
Непрочитано 06.04.2010, 14:33
#2
Антон-Anton


 
Регистрация: 14.04.2008
Сообщений: 22


В начале о пустотках. Если это плиты с круглыми пустотами, то проще всего за основу взять ж.б. стержни двутаврового сечения. Отдельные стержни двутавры (их количество зависит от количества пустоток в одной плите) объедините в один блок. Далее его копируйте сколько надо и куда надо.
Теперь шарниры. В Лире имеется возможность вводить шарниры по концам стержня. Эта опция находится в меню жёсткости. Не перепутайте оси, по которым вводятся шарниры.
Удачи!
Антон-Anton вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2010, 15:49
#3
AK-47

CoD4 forever!
 
Регистрация: 20.03.2008
Пенза
Сообщений: 317


Тут смотря для чего Вы это хотите сделать. Чтобы арматуру в них проверять - это ручками или по сериям. Для того чтобы работу каркаса смоделировать - нужно обеспечить жесткий диск, а добиться этого можно разными способами. Нагрузку в таких схемах обычно задают распределенной по ригелям, а саму ячейку если совсем грубо - то моделируют крестовыми связями. Можно плиты задать пластинами, но отделить от ригелей и создать шарниры в расшитых узлах при помощи объединений перемещений. Пластины нужно задавать с высотой реальной пустотки, ну соб. вес при этом ес-но вручную.
AK-47 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.04.2010, 00:05
#4
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588


Цитата:
Сообщение от AK-47 Посмотреть сообщение
Пластины нужно задавать с высотой реальной пустотки, ну соб. вес при этом ес-но вручную
А зачем задавать реальной высотой? Что это даст?

В принципе разобрался ответ на мой вопрос следующий: действительно нужно при помощи "объединения перемещений" создать шарниры с расшивкой швов, при этом галочкой в менюшке не отмечать повороты вокруг осей Х и У, тогда в узлах они не учитываются"
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2010, 00:19
#5
Atlant


 
Регистрация: 25.02.2009
Сообщений: 485


Антон-Anton, классный способ! Только, наверное, следует еще объединить перемещения в узлах стержней, по ширине плит.
Atlant вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2010, 10:16
#6
AK-47

CoD4 forever!
 
Регистрация: 20.03.2008
Пенза
Сообщений: 317


Цитата:
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
А зачем задавать реальной высотой? Что это даст?
Это даст близкую к реальной жесткость диска перекрытия, вотличие от диска заданного приведенной толщиной.
AK-47 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Как смоделировать в Лире пустотную плиту перекрытия?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как смоделировать в Лире сваю стойку? Помогите плз. !!! Пытливый Лира / Лира-САПР 22 05.09.2013 15:10
Опирание металлической колонны на пустотную плиту перекрытия ILSUR Конструкции зданий и сооружений 11 09.02.2009 16:34
Огнестойкость перекрытия... Как перекрытия или как несущего элемента? acid Конструкции зданий и сооружений 2 08.10.2008 09:36
Мониторы LCD CRT Разное 94 17.06.2008 10:51
Как правильно смоделировать балку в Лире? art Лира / Лира-САПР 27 19.08.2007 21:07