ну если ВК-шник делает ВПВ, то логично - что и пожарные шкафы в этом же разделе. Тем более там есть определенные требования:
Цитата:
4.1.13 Пожарные краны следует устанавливать таким образом, чтобы отвод, на котором он расположен, находился на высоте (1,35±0,15) м над полом помещения, и размещать в пожарных шкафах, имеющих отверстия для проветривания, приспособленных для их опломбирования. Спаренные ПК допускается устанавливать один над другим, при этом второй ПК должен быть установлен на высоте не менее 1 м от пола.
|
т.е. совсем от балды шкаф заказывать нельзя, чтобы потом можно это все сдать было)
Цитата:
Сообщение от Александр Анатольевичъ
и огнетушители
|
Цитата:
4.1.14 В пожарных шкафах производственных, вспомогательных и общественных зданий следует предусматривать возможность размещения переносных огнетушителей.
|
возможность размещения <> наличие в спецификации. Но опять же уточнить у разработчиков 9 раздела - какие огнетушители планируется использовать, чтобы влезло)