Непрочитано 09.04.2020, 20:46 #1
Как должен быть укомплектован ПК в спецификации
Александр Анатольевичъ
 
Регистрация: 07.07.2016
Сообщений: 66

Собственно, вопрос, как правильно должен быть описан комплект ПК в спецификации? Должен ли проектировщик ВК закладывать пожарный шкаф для ПК и огнетушители?
Просмотров: 2275
 
Непрочитано 09.04.2020, 22:15
1 | #2
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,004


ну если ВК-шник делает ВПВ, то логично - что и пожарные шкафы в этом же разделе. Тем более там есть определенные требования:
Цитата:
4.1.13 Пожарные краны следует устанавливать таким образом, чтобы отвод, на котором он расположен, находился на высоте (1,35±0,15) м над полом помещения, и размещать в пожарных шкафах, имеющих отверстия для проветривания, приспособленных для их опломбирования. Спаренные ПК допускается устанавливать один над другим, при этом второй ПК должен быть установлен на высоте не менее 1 м от пола.
т.е. совсем от балды шкаф заказывать нельзя, чтобы потом можно это все сдать было)

Цитата:
Сообщение от Александр Анатольевичъ Посмотреть сообщение
и огнетушители
Цитата:
4.1.14 В пожарных шкафах производственных, вспомогательных и общественных зданий следует предусматривать возможность размещения переносных огнетушителей.
возможность размещения <> наличие в спецификации. Но опять же уточнить у разработчиков 9 раздела - какие огнетушители планируется использовать, чтобы влезло)
Сергей812 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Как должен быть укомплектован ПК в спецификации

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Должен ли быть выход на кровлю из лестничной клетки через дверь? общественное здание высота до парапета 22 м , площадь этажа до 500м2 niusya Архитектура 2 31.07.2014 11:35
Соблюдает ли кто-нибудь рекомендации Беленя, что для жестких баз колонн диаметр анкерных болтов должен быть не менее 24мм vlasctelin Металлические конструкции 52 22.07.2014 16:49
Какой должен быть угол косоуров для сборнх ЖБ ступеней?... Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 15 19.04.2012 00:47
Каков должен быть состав перекрытия 2ого этажа для устройства открытой террасы с покрытием декингом. diar Прочее. Архитектура и строительство 1 29.12.2010 17:58
Какой должен быть зазор между маршами? Romerioss Архитектура 10 25.11.2009 15:48