| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Трещины в монолитном фундаменте-цоколе, стены, плита перекрытия цоколя.

Трещины в монолитном фундаменте-цоколе, стены, плита перекрытия цоколя.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 03.02.2020, 14:46 #1
Трещины в монолитном фундаменте-цоколе, стены, плита перекрытия цоколя.
Villy-Churak
 
Архитектор-конструктор. Строительство и проектирование коттеджей и интерьеров.
 
Москва-Черёмушки, Люберцы-Красная Горка, Воскресенск-"у парка", Белоозёрский-"между озером и рекой".
Регистрация: 28.04.2007
Сообщений: 516

Добрый день.
Бассейн = СПА комплекс, частному лицу.
Осенью залит фундамент (плита), отлиты стены подвала, чаша бассейна и плиты перекрытия цоколя/подвала. Сейчас уже стены 1 этажа, кровля. Ждём окна (пока п/э). В подвале установили тепловые пушки, сделали стяжку по полу (по плите с утеплителем) и решили начать отделку. Но увидели трещины. В стенах подвала, монолит. В перекрытии подвала. Трещины поперечные, если считать здание сильно вытянутым.
В чём может быть причина?
И насколько трещины актуальны, чтобы вызывать экспертизы и т.п....?

Усадка... Перевибрирование... Ошибки при проектировании...
Посмотрите фотографии.

Заранее благодарен.

Я сам, в данном случае, "Представитель Заказчика". Некий координатор, принимающий Акты и т.п.
Есть ГАП, ГИП, Подрядчики.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Разрез-01.png
Просмотров: 237
Размер:	202.9 Кб
ID:	222707  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 01.jpg
Просмотров: 336
Размер:	115.4 Кб
ID:	222708  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 02.jpg
Просмотров: 257
Размер:	93.9 Кб
ID:	222709  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 03.jpg
Просмотров: 239
Размер:	89.6 Кб
ID:	222710  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 04.jpg
Просмотров: 217
Размер:	80.3 Кб
ID:	222711  


Просмотров: 4809
 
Автор темы   Непрочитано 03.02.2020, 14:48
#2
Villy-Churak

Архитектор-конструктор. Строительство и проектирование коттеджей и интерьеров.
 
Регистрация: 28.04.2007
Москва-Черёмушки, Люберцы-Красная Горка, Воскресенск-"у парка", Белоозёрский-"между озером и рекой".
Сообщений: 516


Ещё фото.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 05.jpg
Просмотров: 119
Размер:	82.4 Кб
ID:	222712  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 002.jpg
Просмотров: 133
Размер:	76.1 Кб
ID:	222713  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 003.jpg
Просмотров: 125
Размер:	46.2 Кб
ID:	222714  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 004.jpg
Просмотров: 115
Размер:	60.1 Кб
ID:	222715  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 005.jpg
Просмотров: 119
Размер:	84.1 Кб
ID:	222716  

Villy-Churak вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.02.2020, 14:49
#3
Villy-Churak

Архитектор-конструктор. Строительство и проектирование коттеджей и интерьеров.
 
Регистрация: 28.04.2007
Москва-Черёмушки, Люберцы-Красная Горка, Воскресенск-"у парка", Белоозёрский-"между озером и рекой".
Сообщений: 516


Ещё фото
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 006.jpg
Просмотров: 136
Размер:	53.5 Кб
ID:	222717  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Подсыпка.jpg
Просмотров: 155
Размер:	160.2 Кб
ID:	222718  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Подбетонка.jpg
Просмотров: 156
Размер:	129.9 Кб
ID:	222719  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Плита с выпусками-2.jpg
Просмотров: 154
Размер:	110.8 Кб
ID:	222720  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Плита с выпусками.jpg
Просмотров: 142
Размер:	148.5 Кб
ID:	222721  

Villy-Churak вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.02.2020, 14:53
#4
Villy-Churak

Архитектор-конструктор. Строительство и проектирование коттеджей и интерьеров.
 
Регистрация: 28.04.2007
Москва-Черёмушки, Люберцы-Красная Горка, Воскресенск-"у парка", Белоозёрский-"между озером и рекой".
Сообщений: 516


Я сам пытался что-то понять, поискать в Инете...

"......
1) "термо-усадочные" или просто "усадочные" трещины могут быть следствием относительнои большой протяжённости стены без поперечного простенка или какого-то спец.разрыва;

2) У виброуплотнения бетона есть один минус.
Оно проводить к некоторому расслоению смеси.
Тяжелые компоненты (щебень, песок) - вниз.
Вода с цементом - вверх.
Вверху при хорошем вибрировании может получится неправильное соотношение цемента и воды. Что приводит к появлению вышеупомянутых усадочных трещин.

Так что, скорее всего в этих местах ХОРОШО провибрировали....." (С)

И на форуме смотрел.

В общем = Хэлп!
Как-то сориентируйте, кто что понимает.

Спасибо.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Плита-3.jpg
Просмотров: 120
Размер:	158.7 Кб
ID:	222722  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Плита с выпусками-1.jpg
Просмотров: 129
Размер:	142.3 Кб
ID:	222723  
Villy-Churak вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2020, 15:59
#5
Dmi808


 
Регистрация: 10.07.2017
Сообщений: 175


как вариант в некоторых местах это может быть отшлифованный рабочий шов бетонирования. Но скорее всего действительно усадочные трещины. Первое что стоит сделать это проверить соответствие класса бетона проектному, если имеет место расслоение бетонной смеси то класс будет точно ниже. Тогда уже можно предъявить претензии подрядчикам, а потом усилить места с наличием брака углеволокном.
Dmi808 вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2020, 16:00
#6
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,376


А геология, отчет, участка есть. У меня такое ошущение, что Вы сажаете днище бассейна на насыпной грунт. Это видно в посту 3, фото 3, где таджики растаскивают бетон под подготовку. Да и по посту 4, на фото 2 такое же ощушение: чуть ли не растительный слой.
По ногами у таджиков вообще не поймешь: то ли песок, то ли грязь - все переколбашено. Фото армирования есть?

----- добавлено через ~7 мин. -----
В посту 3, фото 5 под плитой щели с краю. Вымыло дождем, или когда опалубку ставили от ног высыпалось.
На щебеночную подготовку надо было сажать, утрамбованную.
Это Вы еще туда, в бассейн воды не налили.....от собственного веса усаживаться стала плита.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Плита 200 или 300мм? Чертеж мелкий не видно.

----- добавлено через ~2 мин. -----
А вижу песок. Но вот ногами его они и попортили.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Еще строите на склоне. Виден обрыв. На склонах геология сложная.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.

Последний раз редактировалось Podpolie, 03.02.2020 в 16:08.
Podpolie на форуме  
 
Непрочитано 03.02.2020, 16:39
#7
Dmi808


 
Регистрация: 10.07.2017
Сообщений: 175


Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
Еще строите на склоне. Виден обрыв. На склонах геология сложная.
для не нагруженного каркаса считаю очень мало вероятно появление силовых трещин, даже если расчет или основание под плиту выполнены не правильно.
Вот когда введут в эксплуатацию и трещины разойдутся значит точно в этом проблема))
Dmi808 вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2020, 17:16
#8
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,376


Трещины не силовые, усадочные.
Делали по осени. Не помню эта осень средняя по дождям в подмосковье была или нет. Но как были организованы работы по водоотливу?
Там еще и дренаж нарисован. Куда он идет, наверное сброс воды по склону. Может песчаное основание размывать, если нет сборного колодца . На фото его и не видно.
А бетон жидковат))). Или это поливали при уходе. Когда схватился, на следующий день или чуть позже трещинки по плите были или нет или ногами затерли? - показатель. Воду в автосмеситель перед бетонированием не добавляли? Таджики ребята простые, а их командиры еще проще....
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie на форуме  
 
Непрочитано 03.02.2020, 17:39
#9
Dmi808


 
Регистрация: 10.07.2017
Сообщений: 175


Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
Воду в автосмеситель перед бетонированием не добавляли?
считаю очень вероятная причина. В любом случае это снижает класс бетона, нужно автору с прибором ИПС по конструкциям пройтись, если подтвердиться то взять керны и везти в лабораторию
Dmi808 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.02.2020, 18:44
#10
Villy-Churak

Архитектор-конструктор. Строительство и проектирование коттеджей и интерьеров.
 
Регистрация: 28.04.2007
Москва-Черёмушки, Люберцы-Красная Горка, Воскресенск-"у парка", Белоозёрский-"между озером и рекой".
Сообщений: 516


Спасибо.
Геология была.
Проектривщики её получили.
Водоотведение делали.
Грунт не насыпной.
Песчаную подушку трамбовали.
Подбетонку лили.
Марки раствора/бетонов - по проекту.
Как и арматура, и схемы армирования.

Склон - да. Имеет место быть.

Но в 2010 я на этом участке, на этом склоне построил на буронабивных с подвешенным "ригельным" ростверком дом-шале из СИП-панелей. Не сполз, не перекособенился, не треснула отделка.
Как и стоящий рядом гостевой дом с бетонным подвалом, гаражом, со стенами кирпичной кладкой без армопоясов. Тоже нет трещин - по отделке внутри видно.
Под самым "обрывом" склона, в овражке - сруб бани, брус 200х200. Тоже года с 2010 стоит. Я, конечно, стену, что к холму, что наверх смотрит - от грунта "отвязал" окопом с воздушным зазором. Грунт давил всё-же. Было видно по небольшому выгибу брусовой стенки. И двери немного подстрУгивали. Но пластиковое окно не клинило. Т.е.сильно грунт не ползёт.

Холм, склон, дренируется речкой вдоль него, эжекцией вытягивает влагу. р.Велинка. (М.о., Бронницы)
Разумеется мы сделали дренаж.
И по участку - вверху поперёк, потом несколько ниток вдоль к речке. Не для стройки = для сада и газона.
А по стенам фундамента = ну, конечно, всё как в проекте., всё выведено вниз к реке.
Более того, после геологии, которая показала в одном месте переувлажнение (оказалось туда сосед сбрасывает стоки = "поговорили")
- я заказал скважины-иглы, пооткачивали.

Вода, которая м.б. видна на фото = ливни.
Не всё успевало сразу уходить.
___________________________________________________

Почему спрашиваю и консультируюсь.
Моей квалификации и знаний на столь протяжённое здание со столь "кривыми" монолитами = не хватает.
Поэтому я не делал для этого своего Заказчика Проекты.
Всё заказывали у фирм.

На мой взгляд они (предыдущие объекты) перестраховываются по сечениям!

Моих скромных познаний и Чтения хватило на то, чтобы предположить НЕУЧЁТ протяжённости, того, что БУДУТ трещины обязательно, и => отсутствие заранее заложенных в конструкцию "рустов", "вкладыше", каких-то иных "инициаторов" прямых трещин, которые потом можно было бы убрать "декором"-приставными "полупилястрами" или Отделкой.... Что то так...

Всё-равно = если ещё у кого Идеи = пишите = Очень признателен!
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Фунд-плита-01.png
Просмотров: 96
Размер:	21.5 Кб
ID:	222737  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Фунд-плита-02.png
Просмотров: 90
Размер:	46.5 Кб
ID:	222738  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Фунд-плита-03.png
Просмотров: 106
Размер:	11.6 Кб
ID:	222739  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Фунд-плита-04.png
Просмотров: 76
Размер:	14.6 Кб
ID:	222740  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Фунд-плита-05.png
Просмотров: 95
Размер:	25.4 Кб
ID:	222741  

Villy-Churak вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2020, 09:45
#11
Dmi808


 
Регистрация: 10.07.2017
Сообщений: 175


из видимых ошибок в чертежах могу сказать, что не хватает длины анкеровки арматуры колонн в фундаменте, т.к. анкеровка сжатого стержня считается до загиба, а требуется см. во вложении
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: кк.png
Просмотров: 77
Размер:	47.1 Кб
ID:	222748  
Dmi808 вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2020, 11:34
#12
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 991


Dmi808, Offtop: Откуда там сжатая арматура ? Колонна еще и в составе монолитной стены, ее конструктивно армировали
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2020, 12:26
#13
Dmi808


 
Регистрация: 10.07.2017
Сообщений: 175


Цитата:
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
Откуда там сжатая арматура ? Колонна еще и в составе монолитной стены, ее конструктивно армировали
колонна это априори сжатый элемент, и анкеровка и нахлестка в ней принимаются всегда как для сжатой арматуры, в отдельных случаях когда есть значительный момент учитывают растянутые стержни. Если бы армирование было конструктивным то приняли бы d16. Но даже для анкеровки сжатой d12 толщина плиты 250 мм слишком мала!

Видимо нужно перепроверять проект, ошибки слишком очевидны, может где то проектировщик и заложил запас, но не там где нужно.
Dmi808 вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2020, 13:05
#14
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 991


Dmi808, Offtop: т.е. вы хотите сказать, что толщина плиты должна быть не менее 650мм, исходя из расчета анкеровки ? Любопытно много фундаментных плит вы так законструировали ?
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2020, 13:42
#15
Dmi808


 
Регистрация: 10.07.2017
Сообщений: 175


Цитата:
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
т.е. вы хотите сказать, что толщина плиты должна быть не менее 650мм, исходя из расчета анкеровки ? Любопытно много фундаментных плит вы так законструировали ?
в таких случаях выполняются подколонники, либо утолщение вниз плиты, если нужна плоская плита. А так же длина анкеровки уменьшается на 30% за счет приварки с помощью контактно-точечной сварки поперечных стержней.
Dmi808 вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2020, 13:56
#16
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,376


Цитата:
Сообщение от Dmi808 Посмотреть сообщение
либо утолщение вниз плиты,
Да и плита, для такого соотношения X/Y в плане тонковата.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie на форуме  
 
Непрочитано 04.02.2020, 13:57
#17
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 991


Dmi808, Offtop: спасибо за ответ. Можно еще один глупый вопрос, вы поперечную арматуру в стенах размещаете через 15d, как для линейных элементов в которых есть сжатая арматура ?
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2020, 14:06
#18
Dmi808


 
Регистрация: 10.07.2017
Сообщений: 175


Цитата:
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
Можно еще один глупый вопрос, вы поперечную арматуру в стенах размещаете через 15d, как для линейных элементов в которых есть сжатая арматура ?
В стенах если не требуется по расчету поперечная арматура устанавливается конструктивно из расчета не менее 4шт./м2
Dmi808 вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2020, 14:32
#19
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 991


Dmi808, Offtop: Ладно завожу тему не туда... Я лишь хотел сказать о том, что арматуру необходимо анкерить на расчетное усилие и если оно (усилие сжатия) > 0, то и конструировать необходимо со всеми вытакающими
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2020, 14:42
#20
Dmi808


 
Регистрация: 10.07.2017
Сообщений: 175


Цитата:
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
Я лишь хотел сказать о том, что арматуру необходимо анкерить на расчетное усилие и если оно (усилие сжатия) > 0, то и конструировать необходимо со всеми вытакающими
полностью согласен, но 250 мм минус защитный слой итого всего 200-210мм на анкеровку этого хватит только для анкеровки d6, там явно больше требуется.
Dmi808 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Трещины в монолитном фундаменте-цоколе, стены, плита перекрытия цоколя.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Монолитная ж.б. плита перекрытия жилого этажа с консольными вылетами по периметру на высоте более 40 м. Возможно ли выполнить? Julianna Железобетонные конструкции 45 02.10.2016 11:27
Допустимы ли на ненагруженном ещё монолитном перекрытии(по профнастилу) трещины шириной 1-2 мм? grebec3D Железобетонные конструкции 27 23.08.2016 13:04
Трещины в монолитных стенах, л.клетках (ядрах жесткости) в монолитном здании pusikul Обследование зданий и сооружений 21 23.12.2014 18:17
Армирование стены цоколя Дачник Железобетонные конструкции 4 04.07.2012 14:56
Плита перекрытия монолитная.Как картинка Железобетонные конструкции 6 02.05.2010 18:13