| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > ГОСТ 23682-79 Помогите установить предшественника

ГОСТ 23682-79 Помогите установить предшественника

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 18.02.2020, 18:15 #1
ГОСТ 23682-79 Помогите установить предшественника
kushiv
 
Регистрация: 10.01.2013
Сообщений: 6

Уважаемые коллеги, обращаюсь за помощью!
Нужно установить наименование колонн или сослаться на ГОСТ (ТУ, Серию).
Производственное здание построено в 1969 году. Колонны (если бы не знать про год постройки) соответствуют ГОСТ 23682-79. Но на этот год ссылаться при описании конструктивных решений нельзя, т.к. ГОСТ принят только в 1981 году.
Может кто подскажет, какие нормы могли действовать в то время (ориентировочно 1967-1968 года проекта)??

заранее благодарен, Иван ([email protected]), если не трудно, отпишите на емайл.
Просмотров: 1270
 
Непрочитано 19.02.2020, 01:12
#2
Yu Mo

Расчёты и проектирование строительных конструкций
 
Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Сообщений: 410


Серия КЭ-01-43, выпуск 1 не подойдёт? Легко находится в интернете.
Yu Mo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.02.2020, 16:14
#3
kushiv


 
Регистрация: 10.01.2013
Сообщений: 6


Серия КЭ-01-43, вып. 1 не подходит....конструкции в натуре не сварные а из прокатных профилей, но очень похожа на предложенные в серии. По крайней мере диафрагмы, обрешетка точно такая.....Низ стропильных конструкций +10,8 м.
kushiv вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2020, 16:30
#4
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


А просто написать "Колонна двухветвевая ступенчатая, выполненная из (далее описание конструкции)" не годится, обязательно ГОСТ или серию надо? А если ни по какому - а просто инженер сел, нагрузку приложил, сечения посчитал и на чертеж?

Offtop: Я вон вчера балку запроектировал... Без гостов, серий и ту. И как ее писать надобно тогда?
Бармаглотище вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.02.2020, 20:18
#5
kushiv


 
Регистрация: 10.01.2013
Сообщений: 6


все можно, наверное. Но цель темы была установить предшественника, вдруг кто то сталкивался с подобным и может дать ответ.

p/s/ очень обрадовался, когда узнал, что Вы вчера запроектировали балку!
kushiv вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2020, 23:58
#6
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Цитата:
Сообщение от kushiv Посмотреть сообщение
p/s/ очень обрадовался, когда узнал, что Вы вчера запроектировали балку!
Offtop: Как будет грустно - пишите, я еще что-нибудь запроектирую.. = ))
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2020, 08:30
#7
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


ГОСТ 23682-64.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2020, 08:46
#8
Pete

Динозавр на пенсии
 
Регистрация: 23.03.2005
Сообщений: 932


Цитата:
Сообщение от kushiv Посмотреть сообщение
Серия КЭ-01-43, вып. 1 не подходит....конструкции в натуре не сварные а из прокатных профилей, но очень похожа на предложенные в серии. По крайней мере диафрагмы, обрешетка точно такая.....Низ стропильных конструкций +10,8 м.
1.424-2. Стальные колонны одноэтажных производственных зданий, оборудованных мостовыми кранами.
Вып. Ι. «Колонны при шаге стропильных ферм 6 м для зданий, возводимых в несейсмических районах с расчетными температурами выше минус 40°C. Чертежи КМ».
М., ЦИТП, 1971.-37 л.
Разработаны институтом ЦНИИПроектсталъконструкция.
Утверждены и введены в действие с 1.ΙΙΙ.1971 г. Госстроем СССР. Постановление №158 от 15.ΧΙΙ.1970 г.
Цитата:
ΙΙΙ. Конструктивные решения (л. 4)
5. Колонны разработаны для зданий с проходами и без проходов вдоль подкрановых путей.
6. Для зданий высотой 8,4 и 9.6 м приняты колонны с постоянной высотой сечения из сварных двутавров.
7. Для зданий высотой от 10,8 до 18.0 м. приняты ступенчатые колонны с решетчатой подкрановой частью и надкрановой частью - из сварного двутавра.
По типам сечений ветвей решетчатая часть колонн решена в 3-х вариантах:
а) подкрановые ветви - из сварных двутавров и наружные ветви колонн крайних рядов - из гнутых швеллеров;
б) подкрановые ветви - из прокатных двутавров, наружные ветви - из прокатных швеллеров;
в) подкрановые ветви - из прокатных двутавров, наружные ветви - из гнутых швеллеров.
Высота сечения h левой и правой ветви колонны принимается одинаковой.
8. Элементы решетки в подкрановой части ступенчатых колонн выполняются из прокатных уголков. Для колонн с ветвями из прокатных двутавров и швеллеров №20÷30 принята одноплоскостная решетка, для колонн с ветвями большей высоты сечения принята двухплоскостная решетка.
9. Базы колонн запроектированы с фрезерованными торцами сечений колонн, опирающимися на заранее поставленные и выверенные опорные плиты со строганой верхней плоскостью.
__________________
Динозавр здравого смысла...
Pete вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > ГОСТ 23682-79 Помогите установить предшественника

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как установить штамп (ГОСТ) на "Фрагмент" в компас-3d v16 Михаил Тверской Компас 10 18.05.2017 10:08
Помогите пожалуйста разобраться с вопросом получения паспорта на установленные металлоконструкции или найти ссылку на ГОСТ Apocalipsis8 Металлические конструкции 2 16.07.2015 21:26
помогите разобраться с ГОСТ 28984-2011 (Модульная координация размеров) Zzz_ Прочее. Архитектура и строительство 1 31.03.2015 22:12
ГОСТ 24045-94; ГОСТ 5915-70 (гайки); ГОСТ 11371-78 (шайбы); ГОСТ 5336-80 (сетка); ГОСТ 30245-03 Red Nova Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 05.07.2008 17:53
Помогите установить wjea Прочее. Программное обеспечение 4 25.06.2004 03:10