Непрочитано 22.10.2019, 12:34 #1
Степень огнестойкости насосных пож.тушения
AnnArch
 
Регистрация: 29.04.2019
Сообщений: 13

Ребята помогите!Уже мозг вскипел.Имеется насосная станция пожаротушения.По сп совместно с вкашниками назначили степень огнестойкости здания-1ая.Каркас-металлический с сэндвич панелями.Надо ли красить каркас до 1степени?или нет?гореть там не чему.Категория помещения-Д.
Люблю вас всех за ответы)
Просмотров: 5269
 
Непрочитано 22.10.2019, 13:44
1 | 1 #2
Andrey_nadym


 
Регистрация: 22.02.2008
Сообщений: 174


Если Вы назначили первую степень огнестойкости, то согласно ФЗ-123 от 22.07.2008 пределы огнестойкости должны быть в соответствии с таблицей 21.
Andrey_nadym вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2019, 17:27
#3
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,710


Цитата:
Сообщение от AnnArch Посмотреть сообщение
По сп совместно с вкашниками назначили степень огнестойкости здания-1ая.Каркас-металлический с сэндвич панелями.
Точно первая? Обычно, наоборот, стараются назначить степень пониже - меньше мороки с огнезащитой. Если, конечно, позволяют этажность, площадь отсека, разрывы до соседних зданий и проч. Что касается каркаса, то его весь надо огнезащищать до нужной степени, во всем здании, вне зависимости от помещений.
иваниваныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.10.2019, 19:16
#4
AnnArch


 
Регистрация: 29.04.2019
Сообщений: 13


да точно первая(согласно таб.27 сп31.13330.2012),по степени обеспеченности воды 1я,отсюда и 1я огнестойкость(
AnnArch вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2019, 23:34
1 | #5
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,710


То есть, у Вас отдельно стоящее здание водопроводной насосной станции? Тогда, действительно, все элементы здания должны соответствовать I степени по табл.21 ФЗ 123. Не могу сказать, что металлокаркас в этом случае самый экономичный выбор.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2019, 08:31
#6
Sopki


 
Регистрация: 05.10.2018
Сообщений: 72


Насосная станция автоматической установки пожаротушения не регламентируется СП 31.
Sopki вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2019, 10:12
#7
banzai1983


 
Регистрация: 28.10.2016
Сообщений: 297


Цитата:
Сообщение от AnnArch Посмотреть сообщение
.Каркас-металлический с сэндвич панелями.Надо ли красить каркас до 1степени?или нет?
Почитать хотя бы п.5.4.3 СП2.13130.2012

Цитата:
Сообщение от AnnArch Посмотреть сообщение
Имеется насосная станция пожаротушения
Судя по всему имеет значение станция пожаротушения какого? Наружного или внутреннего, автоматического или из пожарных кранов.


Цитата:
Сообщение от Sopki Посмотреть сообщение
Насосная станция автоматической установки пожаротушения не регламентируется СП 31.
Вроде и правда , но вот как всегда сомнения одолели, вот смотрю п.5.10.4 СП 5.13130.2009 в коем ссылка на СП8 (наружное пожаротушение), а СП31 единственное, устанавливающее требования к соотношению степени обеспеченности водой и степенью огнестойкости (наружное водоснабжение).
banzai1983 вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2019, 10:27
#8
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,766


Цитата:
Сообщение от AnnArch Посмотреть сообщение
Имеется насосная станция пожаротушения.По сп совместно с вкашниками назначили степень огнестойкости здания-1ая.Каркас-металлический с сэндвич панелями.Надо ли красить каркас до 1степени?или нет?гореть там не чему.Категория помещения-Д.
Не ясно еще, насосная отдельно стоящая или это помещение в здании.
engngr вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2019, 11:32
#9
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,086


Цитата:
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Не ясно еще, насосная отдельно стоящая...
Вот для отдельно стоящей, на три трубы по 500мм.

AnnArch
Цитата:
Надо ли красить каркас до 1 степени?или нет?гореть там не чему.
Ну конечно не надо, гореть нечему же. Так, назначить на бумаге, и все. Вам медаль за ушлость дадут.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2019, 16:12
#10
Асашай


 
Регистрация: 05.12.2014
Сообщений: 201


сп 31 распространяется на проектирование насосных пожаротушения для наружного водоснабжения. Пункт 15.9 (а вместе с ним и табл. 27) СП 31 входят в обязательный перечень к ФЗ-384, требования табл. 27 обязательны к исполнению
Асашай вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2019, 08:45
#11
АрхитекторМ


 
Регистрация: 05.04.2018
Сообщений: 95


До 1 степени ещё не факт, что можно "покрасить". Там конструктивная огнезащита должна быть.
АрхитекторМ вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2019, 10:18
#12
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,086


Цитата:
Сообщение от АрхитекторМ Посмотреть сообщение
.... "покрасить"... конструктивная огнезащита....
Если "покрасить" толще 3 мм, то это "конструктивная".
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2019, 10:43
#13
АрхитекторМ


 
Регистрация: 05.04.2018
Сообщений: 95


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Если "покрасить" толще 3 мм, то это "конструктивная".
Была аналогичная ситуация с насосной 1 степени. Защищали "Огракс НШ" по моему. Это скорее такая тонкослойная штукатурка. Для 1 степени металл очень плохой вариант. Там даже прогоны покрытия защищать надо . Это дорогое,сложное в выполнении и неразумное решение. Проще в кирпиче и в сборном ж.б. сделать
АрхитекторМ вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2019, 10:47
1 | #14
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,086


Цитата:
Сообщение от АрхитекторМ Посмотреть сообщение
... Для 1 степени металл очень плохой вариант...
Да. Аки пластилин, образно. Защита обходится в толстую копейку.
Но там где за 1,5 месяца комарийного лета надо успеть отстроить, кирпич/бетон не пойдет.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2019, 12:35
#15
АрхитекторМ


 
Регистрация: 05.04.2018
Сообщений: 95


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Но там где за 1,5 месяца комарийного лета надо успеть отстроить, кирпич/бетон не пойдет
Да,есть такое дело))) Сборный железобетон в помощь, как вариант. Или хотя б крышу ж.б. Потому что эти прогоны защищать это капец
АрхитекторМ вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Степень огнестойкости насосных пож.тушения

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Степень огнестойкости (этажерки) площадки встроенной в здание? Проектировщик_ск Пожарная безопасность 3 27.03.2018 17:00
Требуемая степень огнестойкости здания учебного здания ВУЗа Ф4.2 Tyhig Пожарная безопасность 2 12.05.2017 06:09
Степень огнестойкости здания очистных сооружений ливневой канализации Tyhig Пожарная безопасность 2 10.01.2017 16:39
Помогите присвоить степень огнестойкости и конструктивной пожарной опасности пром. зданию. hav85 Пожарная безопасность 12 06.11.2015 02:45
Степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности смотровых и насосных колодцев канализации Route Конструкции зданий и сооружений 1 14.03.2012 19:20