Как правильно законструировать и посчитать полупортальную связь?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 27.01.2020, 10:20
Как правильно законструировать и посчитать полупортальную связь?
Consructor_ingener1
 
Регистрация: 23.09.2019
Сообщений: 259

Добрый день! Почитал темы на форуме, не нашел четкого обоснования, поэтому спрошу тут) Нужно сделать полупортальную связь, в учебниках ее делают зеркальной парой, предполагаю для того, чтобы ее считать по растянутой схеме, но новый СП четко оговаривает, какие связи можно считать растянутыми и портальные туда не попадают. Исходя из этого делаю вывод, что полупортальную связь можно поставить как на рисунке и считать ее сжатой. И вопрос какие углы допускается применять?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Полупортал.PNG
Просмотров: 587
Размер:	27.0 Кб
ID:	222446  


Последний раз редактировалось Consructor_ingener1, 27.01.2020 в 11:42.
Просмотров: 19815
 
Непрочитано 30.01.2020, 10:14
#101
Krieger

инженер (КМ)
 
Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,826


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Есть несущий элемент каркаса - он должен быть рассчитан на действующие нагрузки в соответствии с требованиями СП 16.
Так и считаю на растяжение по СП16. Ты ведь, например, тяжи на сжатие не считаешь?
__________________
Делай хорошо, плохо само получится.
Krieger вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2020, 10:15
| 1 #102
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
При выключении сжатых связей - у горизонтального элемента не хватит жесткости.
Для чего и почему горизонтального ?

Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Принцип "Что не запрещено - то разрешено" не прокатывает, это словоблудие.
Ну отчего же. Такой принцип действует если его чуть расширить фразой "в случае подтверждения несущей способности расчётом"

P.S. Про растянутые крестовые связи свое мнение и аргументы высказывал не раз в старых темах. Смысл приблизительно такой: данный вид связей принципиально допустим в определенных случаях, но лучше их избегать и ставить один сжато-растянутый диагональный элемент.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2020, 10:20
#103
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Смысл приблизительно такой: данный вид связей принципиально допустим в определенных случаях, но лучше их избегать и ставить один сжато-растянутый диагональный элемент.
Согласен, но лучше два - оптимальнее передача нагрузок на фундамент.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2020, 10:25
| 1 #104
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
но лучше два
Offtop: Лучше 5. А ещё лучше КВ.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2020, 10:28
#105
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Цитата:
Сообщение от Krieger Посмотреть сообщение
Так и считаю на растяжение по СП16. Ты ведь, например, тяжи на сжатие не считаешь?
Тяжи - какие?
Если гибкие связи по колоннам - то я их преднатягиваю и сжатия в них в принципе не возникает.
Если это тяжи прогонов "вниз по уклону кровли" - то там тоже нету сжатия, скатная составляющая их растягивает (правда, достаточно мутная тема эти тяжи по прогонам).
А вот тяжей, в которых может быть сжатие - я просто не проектирую.

----- добавлено через ~7 мин. -----
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
P.S. Про растянутые крестовые связи свое мнение и аргументы высказывал не раз в старых темах. Смысл приблизительно такой: данный вид связей принципиально допустим в определенных случаях, но лучше их избегать и ставить один сжато-растянутый диагональный элемент.
ну, мое мнение - нафиг выключения. Есть элемент - должен быть рассчитан на возникающие усилия. Есть растяжение - на растяжение. Есть сжатие - на сжатие. Есть и то, и другое, плюс изгиб - на растяжение/сжатие с изгибом в наихудшей комбинации. Ненесущие элементы проектировать не надо. Хотите чисто растянутые связи - делайте гибкие с преднатягом.

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 30.01.2020 в 10:36.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2020, 13:13
1 | 1 #106
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Согласен, но лучше два - оптимальнее передача нагрузок на фундамент.
Согласен, но тогда лучше в виде ^. Усилия в таких связях от горизонтальных нагрузок побольше, но длина меньше - выходит то на то. Зато нет обжатия, да и габарит прохода побольше. Правда такие связи не должны примыкать к хорошо нагруженным балкам - в этом случае ниже балки обычно ставится дополнительная распорка. Хотя можно, конечно, и посчитать. Вообще экономить проектировщику на связях по колоннам - всё равно, что портному на нитках .

Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Хотите чисто растянутые связи - делайте гибкие с преднатягом.
Не буду, зачем своими руками создавать ситуацию, когда эксплуатационники будут меня проклинать .
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2020, 13:22
#107
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,790


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Для чего и почему горизонтального ?
Если выключить сжатую кочергу из полного портала, то связь будет работать только при жестком ригеле, как Вы и сами писали в одном из постов.
Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
ну, мое мнение - нафиг выключения.
А зря. Что может быть проще крестовых связей из одиночных уголков, хотя и потяжелее чем тяжи.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2020, 13:37
#108
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Что может быть проще крестовых связей из одиночных уголков
Offtop: Связи из полосы ?
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2020, 14:05
| 1 #109
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Согласен, но тогда лучше в виде ^. Усилия в таких связях от горизонтальных нагрузок побольше, но длина меньше - выходит то на то. Зато нет обжатия, да и габарит прохода побольше. Правда такие связи не должны примыкать к хорошо нагруженным балкам - в этом случае ниже балки обычно ставится дополнительная распорка. Хотя можно, конечно, и посчитать. Вообще экономить проектировщику на связях по колоннам - всё равно, что портному на нитках .
Здесь полностью согласен. В схеме сразу видно сколько в балку прилетает по N. Преимущественно стараюсь использовать в большинстве птички.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок34343.JPG
Просмотров: 103
Размер:	69.4 Кб
ID:	222615  Нажмите на изображение для увеличения
Название: укуку.JPG
Просмотров: 102
Размер:	122.1 Кб
ID:	222616  
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2020, 14:09
#110
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,790


Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
Offtop: Связи из полосы ?
Особенно удобно при монтаже.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2020, 14:46
1 | #111
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Преимущественно стараюсь использовать в большинстве птички.
Offtop: Спасибо аист, спасибо птица... Главное, чтоб не ворона, а то взгромоздится.
Самые эффективные и надёжные - кресты.
"Птички", по сути, недопорталы. Менее надёжны, чем кресты, но более, чем полупорталы. Затем уже порталы. И то, если двуветвевые.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2020, 14:49
| 1 #112
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Offtop: Спасибо аист, спасибо птица... Главное, чтоб не ворона, а то взгромоздится.
Воспитанный металлист птичкой жену не назовет....


----- добавлено через ~9 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Самые эффективные и надёжные - кресты.
"Птички", по сути, недопорталы. Менее надёжны, чем кресты, но более, чем полупорталы. Затем уже порталы. И то, если двуветвевые.
Очень спорно. Очень. В сжатых крестах - а таких 80% элементы из-за разрыва работаю по разному. Мнет их из-за разрыва связи сильнее. Птица работает чётко, всегда чётко по расчетной длине при жесткой распорке. Их переворачивать можно чтобы балки разгрузить и много чего.... нужна конкретика и предмет разговора, а не абстракция .
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2020, 15:54
#113
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Согласен, но тогда лучше в виде ^. Усилия в таких связях от горизонтальных нагрузок побольше, но длина меньше - выходит то на то. Зато нет обжатия, да и габарит прохода побольше. Правда такие связи не должны примыкать к хорошо нагруженным балкам - в этом случае ниже балки обычно ставится дополнительная распорка. Хотя можно, конечно, и посчитать. Вообще экономить проектировщику на связях по колоннам - всё равно, что портному на нитках .


Не буду, зачем своими руками создавать ситуацию, когда эксплуатационники будут меня проклинать .
И я не буду. Возьму связь и посчитаю ее без всяких выключений.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2020, 17:15
#114
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,790


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Самые эффективные и надёжные - кресты.
Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Птица работает чётко, всегда чётко по расчетной длине
Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Что может быть проще крестовых связей из одиночных уголков
Всяк кулик свое болото хвалит. Если все будут думать одинаково, жизнь станет скучной.
Насчет четкости работы птицы по сравнением с крестом - тезис весьма спорный.

Может картинка во вложении поможет определиться, какая связь жестче эффективнее

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
нужна конкретика
Конкретика может быть таковой, что единственный вариант - полупортал, или ригель с подкосом или, вообще, рама.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Связи.png
Просмотров: 42
Размер:	3.2 Кб
ID:	222620  
Старый Дилетант вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.01.2020, 17:35
#115
Consructor_ingener1


 
Регистрация: 23.09.2019
Сообщений: 259


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
или, вообще, рама
Переход на рамный узел?
Consructor_ingener1 вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2020, 17:43
#116
slava_lex

Конструктор
 
Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 413


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Может картинка во вложении поможет определиться, какая связь жестче эффективнее
Я в своих расчетах получал что жесткость птички в общем то сопоставима с жесткостью креста
slava_lex вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2020, 19:38
#117
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,790


Цитата:
Сообщение от Consructor_ingener1 Посмотреть сообщение
Переход на рамный узел
Если нет выбора или по другим соображениям.
Насколько помню в ж.б. каркасах 1.420 есть вариант когда связи делают в виде рам - в отдельных шагах колонн добавляют ригели с жесткими узлами.
Я иногда в довольно коротких зданиях, когда заказчик запрещает ставить связи, обеспечиваю продольную жесткость колоннами несущего торцового фахверка.
Можно без связей сделать здание с колоннами из ГСП. Это касается в основном невысоких бескрановых зданий.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2020, 09:46
| 2 #118
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Может картинка во вложении поможет определиться, какая связь жестче эффективнее
Не понял, что может подсказать приведенная картинка. Скажу одно: правильно подобранная связь (любой конфигурации) обеспечивает требуемую нормами жесткость каркаса. А уж насколько фактическая жесткость больше нормируемой - не суть.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2020, 09:19
#119
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


подкину дровишек)))
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ScreenShot001.jpg
Просмотров: 85
Размер:	19.2 Кб
ID:	222745  
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2020, 09:26
#120
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


д) и е) вычеркнуть. Остальное работает.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как правильно законструировать и посчитать полупортальную связь?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Связь AutoCAD с таблицами Excel. Yur.OK_SPb AutoCAD 49 03.10.2023 14:59
Не удаляется либо некорректно работает связь с XLS Tovsla AutoCAD 20 01.02.2023 08:30
Как называется вертикальная связь между фермами? msv_mnv Металлические конструкции 3 26.02.2018 12:50
Пропадает связь OLE-объекта с оригинальной таблицей Excel XoRys AutoCAD 2 30.09.2014 15:09
Окно лестничной клетки попадает на связь. Возможно? _Алексей_ Архитектура 7 29.03.2011 10:58