| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Подскажите что делать. Недопустимый узел прогона.

Подскажите что делать. Недопустимый узел прогона.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 24.02.2020, 09:42 #1
Подскажите что делать. Недопустимый узел прогона.
AlegBy
 
Регистрация: 24.02.2020
Сообщений: 3

Неправильно сконструирован узел крепления прогона к балке. Пластина сверху, а прогон просто висит в воздухе. Допускается ли обварить гайку к болту. Короче как выйти с этого положения? Подскажите многоуважаемые специалисты, есть ли нормы и т.п.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Узел прогона.png
Просмотров: 251
Размер:	26.5 Кб
ID:	223394  

Просмотров: 1627
 
Непрочитано 24.02.2020, 11:37
#2
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от AlegBy Посмотреть сообщение
Короче как выйти с этого положения?
1) Перенести тему в раздел "Металлические конструкции" (попросить модератора перенести);
2) Уточнить на какой стадии находятся конструкции. Если только проектируются - спроектировать правильно. Если уже все смонтировано - придётся извращаться.
Цитата:
Сообщение от AlegBy Посмотреть сообщение
Допускается ли обварить гайку к болту.
Какую гайку к какому болту? Чем это поможет прогону?


Обычно опирание прогонов делают этажным.
ZVV вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.02.2020, 11:56
#3
AlegBy


 
Регистрация: 24.02.2020
Сообщений: 3


2).Все уже изготовлено и сварено.
3).Болт М20
AlegBy вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2020, 12:16
1 | 2 #4
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Приварить фасонку от стенки прогона до стенки балки (можно с двух сторон).
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 111.png
Просмотров: 201
Размер:	17.7 Кб
ID:	223396  
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2020, 12:33
#5
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,272


Цитата:
Сообщение от AlegBy Посмотреть сообщение
2).Все уже изготовлено и сварено.
Тюрьма по Вам плачет
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2020, 12:38
#6
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от AlegBy Посмотреть сообщение
2).Все уже изготовлено и сварено.
3).Болт М20
Срезать и делать как того требуется.
Я так понимаю, что с другого конца прогона такой же самый про...мах ?
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2020, 13:57
#7
And_T


 
Регистрация: 05.07.2016
Сообщений: 457


Это точно прогон?
And_T вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2020, 17:37
1 | 1 #8
Shtirlic

инженер
 
Регистрация: 26.01.2017
Калининград
Сообщений: 339


Перевернуть прогон и положить на фасонку. Снизу к фасонке приварить ребро.
Shtirlic вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.02.2020, 09:46
#9
AlegBy


 
Регистрация: 24.02.2020
Сообщений: 3


Цитата:
Сообщение от Shtirlic Посмотреть сообщение
Перевернуть прогон и положить на фасонку. Снизу к фасонке приварить ребро.
Спасибо.
AlegBy вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2020, 09:56
#10
bigden


 
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 823


да ничего можно не менять. приварить вертикальную пластину к той горизонтальной пластине

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от And_T Посмотреть сообщение
Это точно прогон?
хороший вопрос. с другой стороны прогона нет
bigden вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2020, 10:14
#11
Shtirlic

инженер
 
Регистрация: 26.01.2017
Калининград
Сообщений: 339


Цитата:
Сообщение от bigden Посмотреть сообщение
хороший вопрос. с другой стороны прогона нет
Скорее всего, левый прогон условно не показан. Отверстия под него есть.
Цитата:
Сообщение от AlegBy Посмотреть сообщение
Спасибо.
Можно ещё нарастить прогон до нужной длины. Так, в целом, лучше будет. Прогон положите сверху на балку и приварите.
Shtirlic вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2020, 10:37
1 | #12
Андрей-Александрович

металлоконструкции
 
Регистрация: 27.12.2019
Калининград
Сообщений: 2


Ну что вы придумываете "положить сверху"? Плоскость крыши есть, и выходить за нее ни кто вам не разрешит. Потом будете бегать, что у вас стеновые панели уже нарезаны в размер, и до кровельных щель на ширину прогона получается.
Варианты либо резать пластину и переносить вниз. Либо подкреплять сам прогон снизу .
Андрей-Александрович вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Подскажите что делать. Недопустимый узел прогона.

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Подскажите пожалуйста это шарнирный или жесткий узел? builder_junior Конструкции зданий и сооружений 82 11.02.2020 16:30
Подскажите как лучше решить узел Выпускник Металлические конструкции 3 09.05.2014 22:06
Подскажите возможный узел опирания металличекой колонны на стеновую панель жб здания Дмитрий Ильвес Металлические конструкции 1 27.04.2014 21:41
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Подскажите, пожалуйста, нужно ли делать снегоудерживающие решетки на скатной кровле многоквартирного жилого дома? Дарина Конструкции зданий и сооружений 2 12.07.2011 01:15