| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Подскажите пожалуйста это шарнирный или жесткий узел?

Подскажите пожалуйста это шарнирный или жесткий узел?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 03.12.2009, 11:58
Подскажите пожалуйста это шарнирный или жесткий узел?
builder_junior
 
Белгородская область
Регистрация: 16.10.2007
Сообщений: 79

Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
Возник вопрос следующего характера:
в приложенном чертеже изображен узел опирания стропильной фермы на колонну нижним поясом сбоку через опорный столик, а верхним на 2 болтах через фасонку(см.чертеж). Каким является этот узел. Я так думаю что это шарнир, т.к. никаких доп. накладок и обварки ВП нет, нет фланцев.
И на какую литературу можно сослаться в доказательство того что это шарнир?
Заранее благодарен за ответы!

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
узел.dwg (76.6 Кб, 4185 просмотров)

Просмотров: 22536
 
Непрочитано 04.12.2009, 21:40
#41
and.rey

инженер
 
Регистрация: 22.11.2007
Новосибирск
Сообщений: 551


Ильнур, уточните пожалуйста, Вы привели свои выкладки для усилий и перемещений от собственного веса конструкций 3000/3/6 = 167кг/м2 ?
__________________
Страшнее обезьяны с гранатой - только продвинутый пользователь ЛИРА
and.rey вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2009, 01:00
#42
vegas

Рисование КМ КМД ОТС ЭПБ
 
Регистрация: 02.11.2008
Екатеринбург
Сообщений: 444
<phrase 1=


Рисуйте овалы пока не поздно)))

Последний раз редактировалось vegas, 05.12.2009 в 01:07.
vegas вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2009, 07:48
#43
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от and.rey Посмотреть сообщение
Ильнур, уточните пожалуйста, Вы привели свои выкладки для усилий и перемещений от собственного веса конструкций 3000/3/6 = 167кг/м2 ?
Цитата:
Вот реальные усилия и перемещения для одной и той же фермы и нагрузках (вес, снег, ветер) в трех случаях в интересующем нас месте
Эти усилия и перемещения от комбинации перечисленных на п.37 нагрузок. Или я не понял вопроса?
Цитата:
Колонну нельзя рассматривать как часть фермы.
Где колонна рассмотрена как часть фермы? Колонна - это колонна, ферма - это ферма. Работают они совместно. И их совместный расчет на порядок корректнее любых других изощрений типа приложить то, приложить се...
Нужно узлы конструировать/рисовать соответственно расчетной схеме. Вы же так задумали - зачем далее усложнять ситуацию?
Сотый раз: шарнир должен быть как можно шарнирней, рамный - как можно рамней. Расчетом предусмотрены перемещения - будьте любезны, обеспечьте.
Узлами в чертежах нужно заниматься, как кот своими яйцами.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 05.12.2009 в 07:57.
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.12.2009, 09:55
#44
builder_junior


 
Регистрация: 16.10.2007
Белгородская область
Сообщений: 79


Нарисовал овалы (хотя думаю что и ф28 рассверленный пойдет тоже- по крайней мере в Белене так написано), большое спасибо за советы и замечания.
Я вот только одного не пойму: почему в учебниках так безоговорочно пишут что такой узел шарнирный и все тут(см.рис). Я понимаю что это не СНиП конечно но все таки. Если не литературой то чем тогда руководствоваться?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: пример кузин 1.jpg
Просмотров: 251
Размер:	66.6 Кб
ID:	30119  Нажмите на изображение для увеличения
Название: пример кузин.jpg
Просмотров: 347
Размер:	46.4 Кб
ID:	30120  
builder_junior вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2009, 12:02
#45
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от builder_junior Посмотреть сообщение
... почему в учебниках так безоговорочно пишут что такой узел шарнирный и все тут(см.рис). ..
А этот расчет точно к этому рисунку?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2009, 12:14
#46
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,211


Цитата:
Сообщение от builder_junior Посмотреть сообщение
Я вот только одного не пойму: почему в учебниках так безоговорочно пишут что такой узел шарнирный и все тут(см.рис). Я понимаю что это не СНиП конечно но все таки. Если не литературой то чем тогда руководствоваться?
Учебники просто делают выводы из СНиП и законов стрймеха. СНиП II-23-81* своим пунктом 13.8 разрешает для уголковых ферм считать соединения шарнирными (ввиду быстрого развития пластических шарниров в узлах). А строймех говорит, что если в одном узле сходятся несколько шарнирных элементов - опорный раскос и нижний пояс для нижнего опорного узла в рассматриваемом случае - то жесткость самой опоры (опорный столик + опорное ребро на болтах) никак не повлияет на их работу и в целом узел будет шарнирным.

Другой вопрос подвижен ли опорный узел по горизонтали. Ответ для верхнего и нижнего узлов разный:
- для узла, передающего опорную реакцию, нижнего в данном случае - нет неподвижен относительно самой колонны; относительно земли - упруго-податлив за счет конечного значения изгибной жесткости колонн;
- для узла, не передающего опорную реакцию, верхнего в данном случае - да (овальные дыры) при расчетной схеме шарнирного опирания решетчатого ригеля и нет при необходимости жесткой схемы;

Тут же возникает вопрос: почему же тогда при расчете отдельной шарнирно-опертой фермы одна опора принимается подвижной, а вторая нет. Ответ приблизительно такой: такая схеме дает результаты в запас и более близкие к "точным" расчетам в системе рамы, чем две горизонтально-неподвижные опоры . Хотя и в последнем случае разница, как правило, не большая.

И последнее. Все расчетные схемы реальных конструкций имеют много допущений и упрощений, поэтому говорить о "точном" расчете можно лишь весьма условно в их пределах.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2009, 12:32
#47
Larisa


 
Регистрация: 03.09.2009
Сообщений: 22


Узел шарнирный хоть овальное отв. хоть круглое, шайбы все равно обвариваются.
Забыли главное - на поперечную силу работает стенка, на момент - пояса.
Следовательно жестким будет узел на фланцах, где к фланцам приварены уголки,
Либо если кто-нибудь возьмет, да и придумает добавить горизонтальную фасонки по поясам и приварить ее к вертикальной. Тогда точно, защемили пояса, создали момент.
Все в точности как с балкой. Жесткий узел только когда приварили пояса балки к колонне (например "рыбки")
А если к стенке балки в опоре приварили только вертикальную фасонку - то это чистый шарнир
Larisa вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2009, 12:59
#48
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Larisa Посмотреть сообщение
Узел шарнирный хоть овальное отв. хоть круглое, шайбы все равно обвариваются.
Забыли главное - на поперечную силу работает стенка, на момент - пояса.
Следовательно жестким будет узел на фланцах, где к фланцам приварены уголки,
Либо если кто-нибудь возьмет, да и придумает добавить горизонтальную фасонки по поясам и приварить ее к вертикальной. Тогда точно, защемили пояса, создали момент.
Все в точности как с балкой. Жесткий узел только когда приварили пояса балки к колонне (например "рыбки")
А если к стенке балки в опоре приварили только вертикальную фасонку - то это чистый шарнир
Э-э-э.. Круто.
"Стенка" фермы - это не стенки уголков пояса. Стенки парных уголков несут ровно столько N, сколько полки, если конечно уголки равнобокие.
"Стенка" фермы - это решетка. В месте примыкания фермы к колонне этой "стенки" вообще нет.
Ферму с балкой корректно сравнивать глобально.
Верхний пояс фермы - целиком "пояс" по аналогии с балкой. И горизонтальность или вертикальность фасонки не меняют дела.
P.S. Если шайба приварена, это признак того, что отверстие там "точное" (+1 мм), и сделано это для передачи усилия среза на болт. Т.е. по-другому - для передачи N. При небольших N целесоробразно конструировать именно так, а не устраивать фланцы или фрикционные узлы.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2009, 13:07
#49
Larisa


 
Регистрация: 03.09.2009
Сообщений: 22


Вот и я о том же Овальное отвестие или нет, все равно потом устанвливается шайба и обваривается. Жеским от этого узел не стал.
Во всех сериях и учебниках этот узел обозначен четко как шарнирный.
Larisa вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2009, 13:36
#50
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Larisa Посмотреть сообщение
Вот и я о том же Овальное отвестие или нет, все равно потом устанвливается шайба и обваривается. Жеским от этого узел не стал.
Во всех сериях и учебниках этот узел обозначен четко как шарнирный.
Так для чего, говорите, шайбы обварены?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2009, 13:39
#51
Profan


 
Регистрация: 25.12.2005
Москва
Сообщений: 13,627


Чтобы не болтались?
Profan вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.12.2009, 13:49
#52
builder_junior


 
Регистрация: 16.10.2007
Белгородская область
Сообщений: 79


Цитата:
А этот расчет точно к этому рисунку?
Ильнур!
Это сканы из учебника Н.Я.Кузин "Проектирование и расчет стальных ферм покрытий промышленных зданий" 1998г со страниц 64 и 74. рассмотрен один пример.
В принципе хорошая учебник- все основано на примерах,хорошо описано конструирование. Я частенько подсматриваю в него.
builder_junior вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2009, 13:54
#53
Stierlitz

строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.)
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 4,862


к посту №1

оба узла шарнирными назвать нельзя, шарнир - это когда момент не возникает..., а 2 болта в верхнем узле дадут момент, в нижнем тем более будет момент
Stierlitz вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2009, 13:59
#54
Larisa


 
Регистрация: 03.09.2009
Сообщений: 22


Кстати, в узле показано отверстие большего диаметра почему-то в фасонке фермы, хотя должно быть в фасонке колонны (надколонника).
А стенка фермы - это не только решетка, это еще и несвободные полки поясных уголков. А свободные полки поясных уголков - это пояса фермы.
Момент создадут 2 горизонтальные силы от защемленных в горизонтальной плоскости поясов,
от вертикальных сил (реакций) - будет внецентренное сжатие колонны, а не момент
Larisa вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2009, 14:01
#55
SHURF

ГИП
 
Регистрация: 04.10.2006
Ярославль
Сообщений: 482


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
И без расчета ясно, что при отсутствии возможности "свободной" горизонтальной подвижки, обеспечиваемой, как правило, овальными отверствиями, в примыкающем элементе верхнего пояса от вертикальных нагрузок возникнет приличное растягивающее усилие. А в нижнем поясе (как минимум в первой панели), в свою очередь, появится сжатие - действие той пары, о которой здесь уже говорилось. Количество пролетов, при этом, для наблюдения данного эффекта не имеет особого значения. Частичные загружения многопролетных рам способны только усугубить ситуацию.
Сущая правда!!!
Уважаемый builder_junior, а в свете вышеприведённой цитаты, в вашей расчётной схеме узел примыкания верхнего пояса фермы к колонне имеет только угловой шарнир или линейный тоже? Узел жёсткий, как уже говорилось выше, в том случае, если вертикальная нагрузка преобразуется в момент на опоре (М=Нф*Nпояс.), а это возможно лишь в том случае, когда у вас в верхнем узле крепления пояса фермы к колонне нет линейного шарнира(на эпюре продольных сил нижний пояс растянут на всей длине за исключением крайних панелей-там сжатие). Если он присутствует, тогда ферма будет считаться как шарнирная, вы увидите это на эпюре продольных сил нижнеого пояса (он будет целиком растянут). Я думаю если вы обнаружите, одну из этих картин, вам не составит труда определить какой узел принят в вашей расчётной схеме, и исходя из этого законструировать его должным образом. Удачи!

Последний раз редактировалось SHURF, 07.12.2009 в 15:18.
SHURF вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2009, 14:57
#56
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от builder_junior Посмотреть сообщение
Ильнур!
Это сканы из учебника Н.Я.Кузин "Проектирование и расчет стальных ферм покрытий промышленных зданий" 1998г со страниц 64 и 74. рассмотрен один пример.
В принципе хорошая учебник- все основано на примерах,хорошо описано конструирование. Я частенько подсматриваю в него.
Неплохо было бы, если бы и читали не по диагонали:

Цитата:
А свободные полки поясных уголков - это пояса фермы.
Лариса, поясните пожалуйста, как в шарнирной системе (ферме) жесткость стежня может сопоставляться с жесткостью всей фермы?
Цитата:
Момент создадут 2 горизонтальные силы от защемленных в горизонтальной плоскости поясов,
Так вот, приварив шайбы, Вы создали момент.
Примеры из книг нужно срисовывать осторожно, разобравшись.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Шарнир1.jpg
Просмотров: 1744
Размер:	100.1 Кб
ID:	30144  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2009, 15:01
#57
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,211


Цитата:
Сообщение от SHURF Посмотреть сообщение
... (на эпюре моментов нижний пояс растянут на всей длине за исключением крайних панелей-там сжатие) ... эпюре моментов нижнеого пояса (он будет целиком растянут)
Вообще-то это эпюра продольных сил
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2009, 15:19
#58
SHURF

ГИП
 
Регистрация: 04.10.2006
Ярославль
Сообщений: 482


ну конечно, спасибо за поправку
SHURF вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2009, 15:23
#59
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Сюда же можно добавить , что количество пролётов рекомендуется для жёсткорамных схем один, максмимум -2. Так как разность осадок может добавить дполнительные напряжения к конструкции. Так что 4 пролёта никогда не видел с жёсктим примыканием ферм.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2009, 09:14
#60
and.rey

инженер
 
Регистрация: 22.11.2007
Новосибирск
Сообщений: 551


Цитата:
Эти усилия и перемещения от комбинации перечисленных на п.37 нагрузок. Или я не понял вопроса?
Уточните, пожалуйста, величину веса и снега.
__________________
Страшнее обезьяны с гранатой - только продвинутый пользователь ЛИРА
and.rey вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Подскажите пожалуйста это шарнирный или жесткий узел?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Почему двутавр 90Б1 высота 893мм ? dextron3 Разное 33 11.03.2009 23:31
Мониторы LCD CRT Разное 94 17.06.2008 10:51
База колонн (жесткий, шарнирный узел) опус Конструкции зданий и сооружений 12 09.01.2008 19:23
Подкиньте лиспик или подскажите как это сделать. {Smirnoff} LISP 5 16.09.2005 02:50
Программы для расчёта преднапряжённых ж.б. конструкций. ГОСТЬ Железобетонные конструкции 29 21.10.2004 13:49