Непрочитано 28.09.2006, 08:00
стыковка арматуры при помощи обжимных муфт
nmr
 
/dev/null
Регистрация: 22.08.2006
Сообщений: 91

Уважаемые инженеры, поделитесь пожалуйста информацией!
1. Не приходилось ли кому нибудь применять стыки арматуры при помощи обжимных муфт на практике?
2. Есть ли какая-нибудь литература по данной теме?
Просмотров: 59168
 
Непрочитано 13.05.2010, 15:30
#41
retal

ОКБиЭП
 
Регистрация: 28.08.2006
Казань
Сообщений: 226


Как-то на чтениях Карпенко Н.И говорил что муфтовые соединения арматуры показали повышенную деформативность. Думаю что коэфф условия работы арматуры приближается к 0,7-0,8.
__________________
все намного проще... как E=mc^2.
retal вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2012, 15:45
#42
Casey_Jones


 
Регистрация: 07.04.2011
Сообщений: 51


Ни кто не подскажет поставщиков обородунования ?
Casey_Jones вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2012, 22:58
#43
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Casey_Jones, http://www.grast.su/
Из рекламы на dwg
 
 
Непрочитано 23.05.2014, 11:52
#44
sokodi

инженер по качеству
 
Регистрация: 07.10.2013
Новочебоксарск
Сообщений: 66
<phrase 1=


кто нибудь считал, что выгоднее для соединения арматуры А500СП диам.36 в заводских условиях ( в цехе ЖБИ)
1) муфтами обжимными
2) резьбовыми муфтами
3) стыковкой ( применяется в настоящее время, но нет кадров, в результате стыки не проходят)-отпадает этот твариант
sokodi вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2015, 10:18
#45
Алексейсей


 
Регистрация: 20.02.2015
Сообщений: 1


конечно стыковка муфтой, сейчас на резьбовые муфты цена космос, остаётся пресс, мы пользуем ПА-80 пресс ни каких проблем.
Алексейсей вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2015, 10:46
#46
shuttermage


 
Регистрация: 15.10.2010
Сообщений: 175


Но ведь граст не сильно зависит от доллара, производство в Екатеринбурге.
shuttermage вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2015, 14:33
#47
Viacheslav


 
Регистрация: 08.11.2011
Сообщений: 117


подниму вопрос, про стыки арматуры на муфтах без разбежки. В ТУ нет никакой информации на эту тему...

----- добавлено через ~21 ч. -----
Получил регламент использования для муфт Lenton.
Какая то противоречивая информация

5. Рекомендации по применению муфтовых соединений
5.1. Количество стыков в одном расчетном сечении конструкции не ограничивается, если при этом не ухудшаются условия укладки и уплотнения бетона. Расстояние между сечениями стыковки в сжатых конструкциях следует принимать равным длине нахлеста при сжатии (табл. 5.1), но не менее 60 см (для арматуры класса А500С и бетона В60 в сжатых элементах при d арматуры > 32 мм длина нахлеста составляет 25d, при d арматуры  32 мм длина нахлеста составляет 22d), в растянутых конструкциях – равным длине нахлеста при растяжении, но не менее 60 см (табл. 5.1).
Табл. 5.1
Длины нахлеста ll в соответствии с п. 8.3.26 СП 52 101 2003
Диаметр арматуры в мм Арматура класса A500С
бетон B20 бетон B30 бетон B40 бетон B50 Бетон B60 - В90
Длина нахлеста ll в растянутом бетоне
d  32 58d 51d 38d 33d 29d
d > 32 65d 46d 42d 37d 33d
Длина нахлеста ll в сжатом бетоне
d  32 44d 38d 28d 25d 22d
d > 32 49d 34d 32d 28d 25d

5.2. В колоннах в зонах выполнения стыковки арматуры посредством механических соединений установку поперечной арматуры следует выполнять замкнутыми хомутами и соединительными скобами из арматуры периодического профиля не менее Ø10 мм для бетона класса В60 и ниже. И не менее Ø12 мм для бетона класса выше В60, с шагом не более 100 мм, в количестве не менее 6 рядов. При этом средние ряды поперечной арматуры должны проходить непосредственно перед механическими соединениями стержней и сразу за ними, остальные ряды должны быть распределены симметрично по высоте относительно механических соединений.
5.3. В стенах в зонах выполнения стыковки арматуры посредством механических соединений установку соединительных скоб следует выполнять из арматуры периодического профиля не менее Ø10 мм для бетона класса В60 и ниже. И не менее Ø12 мм для бетона класса выше В60, с шагом не более 100 мм, в количестве не менее 4 шт. на каждое соединение. При этом средние ряды скоб должна проходить непосредственно перед механическими соединениями стержня и сразу за ними, остальные должны быть установлены симметрично по высоте относительно механического соединения.
5.4. Величину защитного слоя бетона в местах установки муфтовых соединений следует принимать в соответствии с п. 8.3 СП 52-101-2003, но не менее диаметра муфты, применяемой для организации муфтового соединения.
5.5. Для растянутой и сжатой от действий нагрузки арматуры с растянутыми соединениями количество этих соединений в одном сечении конструкции не ограничивается, если при этом не ухудшаются условия укладки и уплотнения бетонной смеси и выполняются требования норм по величине защитного слоя бетона.
Viacheslav вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2016, 18:52
#48
Pro100x3mal

enGINeer
 
Регистрация: 04.09.2014
Puerto-Rico
Сообщений: 696


подниму тему. подскажите кто-нибудь производителей оборудования для опрессовки арматуры муфтами. или стоимость такого оборудования
__________________
Everybody Lies
Pro100x3mal вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2016, 19:54
#49
Ralk


 
Регистрация: 18.02.2005
Чебоксары
Сообщений: 341


Цитата:
Сообщение от Pro100x3mal Посмотреть сообщение
подниму тему. подскажите кто-нибудь производителей оборудования для опрессовки арматуры муфтами. или стоимость такого оборудования
Попробовали применить Presko, но до реализации пока так и не дошло. ссылка, ссылка2

Последний раз редактировалось Ralk, 07.02.2016 в 00:19. Причина: добавил
Ralk вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2016, 12:38
#50
Shpreh


 
Регистрация: 27.01.2009
Сообщений: 11


А нет ссылки на нормы сколько необходимо стыков испытать на разрыв? Или это не требуется?
Shpreh вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2016, 13:19
#51
Pro100x3mal

enGINeer
 
Регистрация: 04.09.2014
Puerto-Rico
Сообщений: 696


Shpreh, смотрите ГОСТ 10922-2012 "Арматурные и закладные изделия, их сварные, вязаные и механические соединения для железобетонных конструкций. Общие технические условия":
6.34 Приемку механических соединений стержневой арматуры с помощью опрессованных муфт проводят партиями, выполненными звеном монтажников в течении одной смены на стержнях одного класса и диаметра с одинаковым режимом опрессовки.
6.35 Приемку проводят с визуальным просмотром соединений, измерением линейкой длины муфт до и после опрессовки. От каждой партии соединений отбирают не менее двух образцов для механических испытаний на растяжение этих соединений.
6.36 Приемку механических соединений стержневой арматуры с помощью резьбовых соединений проводят партиями, выполненными одним звеном монтажников на стержнях одного класса и диаметра в течение одной смены.
__________________
Everybody Lies
Pro100x3mal вне форума  
 
Непрочитано 09.01.2017, 15:29
#52
ki-ka


 
Регистрация: 25.03.2014
Сообщений: 181


Пиндосия. Лентон наверное.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: C-1541.jpg
Просмотров: 1040
Размер:	429.2 Кб
ID:	181778  
ki-ka вне форума  
 
Непрочитано 09.01.2017, 15:43
#53
Viacheslav


 
Регистрация: 08.11.2011
Сообщений: 117


Интересно, что за шайбы на вертикальной арматуре? И почему они не оборачивают весь каркас тонкой арматурной сеткой, ведь толщина защитного слоя при использовании с этими муфтами будет явно более 50мм
Viacheslav вне форума  
 
Непрочитано 09.01.2017, 16:29
#54
ki-ka


 
Регистрация: 25.03.2014
Сообщений: 181


Цитата:
Сообщение от Viacheslav Посмотреть сообщение
Интересно, что за шайбы на вертикальной арматуре? И почему они не оборачивают весь каркас тонкой арматурной сеткой, ведь толщина защитного слоя при использовании с этими муфтами будет явно более 50мм
Шайбы там скорее всего использовались для фиксации арматуры в каркасе в нужном положении при помощи спец. рамок с отверстиями. Судя по вот этому снимку такие рамки нужны для точного попадания торцов стержней каркасов при использовании муфт. Ну и диаметр конский.
Судя по масштабу колонн, каркасов и людей, там защитный слой действительно большой.
PS - это самое высокое жилое здание в мире - 431 Park Avenue в NY.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: B-2.jpg
Просмотров: 753
Размер:	451.0 Кб
ID:	181781  
ki-ka вне форума  
 
Непрочитано 09.01.2017, 17:06
#55
Viacheslav


 
Регистрация: 08.11.2011
Сообщений: 117


Непонятно, зачем такая точность..... И какой смысл на такой диаметр делать эти пластины с шагом в метр, как будто стержень диаметром в 25мм на длине в метр может сильно отклонится. Он и на 3м никуда не денется.
На второй картинке по две гайки на стержень закручено, а между ними пластина с отверстием зажата, под нужный каркас. Тем самым исключается человеческий фактор при устройстве арматурного каркаса на стройке, привезли рамки с завода в них и суй арматуру)))
Viacheslav вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2017, 14:28
#56
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


одному мне кажется что в этих мега-колоннах поперечной арматуры не хватает? или у них по нормам она не обязательна, если по расчету не требуется?
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2017, 14:45
#57
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,202


А опалубка из горбыля.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2017, 14:56
#58
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
А опалубка из горбыля.
ну а почему нет, это похоже под банкетку в фундаментной плите
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2017, 16:02
#59
wlonda

инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.03.2007
Ukraine. Lviv
Сообщений: 94


использовал http://sprut-ukraina.com.ua/
одно но арматуру в месте стика разводите, а то процент армирования будет больше максимального
__________________
смотрю.. некоторые темы на форуме.. и понимаю.. что необходимый инструмент на dwg.ru это бубен
wlonda вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2017, 18:00
#60
ki-ka


 
Регистрация: 25.03.2014
Сообщений: 181


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
одному мне кажется что в этих мега-колоннах поперечной арматуры не хватает? или у них по нормам она не обязательна, если по расчету не требуется?
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
А опалубка из горбыля.
Цитата:
Сообщение от Viacheslav Посмотреть сообщение
Непонятно, зачем такая точность..... И какой смысл на такой диаметр делать эти пластины с шагом в метр, как будто стержень диаметром в 25мм на длине в метр может сильно отклонится. Он и на 3м никуда не денется.
Не нам америкосов учить строить.

А по делу. Viacheslav, вы полагаете там 25 диаметр? Я думаю там не меньше 32. а может и 40. И если уж отклониться - то его обратно в проектное положение хрен вернешь. Каркасы колонн поставляются на стройку в собранном виде с установленными кондукторами. Технология производства работ у них наверняка отработана на 100%. Если Вам не нужна такая точность - то это Ваш выбор. Полагаю что на такого рода объектах - нужна.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 6b2fc2801a836865507febfd4615b5a8.jpg
Просмотров: 410
Размер:	193.0 Кб