Студент Регистрация: 26.01.2016
Сообщений: 120
|
S_Gagarin, Добрый день! Подскажите пожалуйста, какие приемущества дает использование Jointed Rock +DP по сравнению с просто DP?
----- добавлено через ~3 мин. ----- По поводу угла внутреннего трения бетона: http://xn--90ajn.xn--p1ai/concrete/s...s/dc_model.php |
|||
|
||||
Регистрация: 12.02.2013
Сообщений: 138
|
Цитата:
Но это не актуально похоже, поскольку отсутствует возможность редактировать график DP Concrete в ANSYS 2019 R3. Во всяком случае у меня отсутствует такая возможность, график вшит в свойства материала Concrete NL и виден только в Mechanical Я другие сведения нашол на счет угла дилатансии: для бетонов и скальных пород он составляет 12 - 20 град. |
|||
|
||||
Регистрация: 07.06.2019
Сообщений: 14
|
Цитата:
Но при использование даже отредактированного материала в модуле Static Structural на выходе будет закон Гука обыкновенный. То, что вы хотите отредактировать, это меридиональное сечение поверхности текучести Друкера-Прагера в виде кусочно-линейной функции. Зависимость девиаторных от гидростатических напряжений в пространстве главных напряжений. Можно задавать, судя по хэлпу, до 10 точек, тем самым меняя линейный конус ДП на кусочно-линейный. По умолчанию поверхность в меридиональном сечении состоит из двух линейных участков, как в DP Concrete. Но опять же, все это для Explicit Dynamics. Для статики стоит читать про материалы DP Concrete, Menetrey-Willam и Microplane. В Хэлпе раздел Geomechanics. Там и про Jointed Rock есть. P.S. А параметр Fracture energy Gt под "графиком" почему вопросов не вызывает? |
|||
|
||||
Регистрация: 12.02.2013
Сообщений: 138
|
Цитата:
График DP Pieceeise входит в стандартные характеристики для материала Concrete NL в модуле Static Stuctural Последний раз редактировалось S_Gagarin, 15.11.2019 в 13:33. |
|||
|
||||
Регистрация: 07.06.2019
Сообщений: 14
|
Цитата:
То, что DP Piecewise видно в Static Stractural не значит, что он там работает. Это уже на мой взгляд недоработка разработчиков Mechanical. Попробуйте посчитайте какой-нибудь кубик с параметрами DP Piesewise по умолчанию. Сами убедитесь. |
|||