| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Как определить категорию технического состояния здания?

Как определить категорию технического состояния здания?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 21.09.2020, 13:01 #1
Как определить категорию технического состояния здания?
Aragorn
 
Продажа навыков и умений
 
Сибирь
Регистрация: 20.11.2004
Сообщений: 2,405

Вкратце - здание кирпичное двухэтажное. Большая часть конструкций находятся в работоспособном и ограниченно-работоспособном состоянии. Но вот две балконные плиты из восьми - в аварийном состоянии.
Какое техническое состояние всего здания?
Просмотров: 4630
 
Непрочитано 21.09.2020, 13:12
1 | #2
tankist

ЭПБ, обследование стр. конструкций
 
Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,609


СП 454.1325800.2019
tankist вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.09.2020, 13:54
#3
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,405


Цитата:
СП 454.1325800.2019
Вот это да, неужели что-то появилось, да еще какой свежак! Будем изучать. Спасибо дорогой!
Aragorn вне форума  
 
Непрочитано 06.09.2022, 01:45
#4
StoroG


 
Регистрация: 30.06.2005
Сообщений: 161


А если здание нежилое?
StoroG вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2022, 08:27
#5
Xekkuc

ОЗиС
 
Регистрация: 29.12.2020
Калуга
Сообщений: 38


Цитата:
Сообщение от StoroG Посмотреть сообщение
А если здание нежилое?
А если здание нежилое то получается что на усмотрение эксперта. Вот если плита придавит кого нибудь, будут точно вопросы почему в заключении не написано что здание аварийное, и никто слушать не будет что там только 3 плиты такие, а остальное все хорошее. Проблема наших власть имущих что они видят слово аварийный и дальше не читают, а во всех документах написано после слово аварийный, и подлежащий сносу ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИИ..
P.s. а так аварийная категория подразумевает необходимость срочных мероприятий, если они нужны, пускай и для части здания, то здание должно быть аварийным, а после устранения причины, делать еще раз обследование и писать уже другую категорию.
Вот взять пример в 5 этажном доме 1 плита аварийная на 5 этаже, но если сложиться то может до 1-го этажа собрать (лично видел как 2 плиты с 5 этажа при обрушении пробили до первого).
Xekkuc вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2022, 10:32
#6
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,663


п.5. Прил.Е ГОСТ 31937
По нему конструкцию можно признать аварийной хотя по несущей способности при ограничениях нагрузок будут большие запасы. Вот таких конструкций половина в сооружении.
Заказчик настаивает на ограниченно-работоспособном для всего здания. И я прям не знаю.
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2022, 10:16
#7
amon222

обследование ЗиС
 
Регистрация: 05.06.2020
Челябинск
Сообщений: 59


Я в таких случаях пишу "ограниченно работоспособное с аварийными участками". Если участки в объёме около 10%. У заказчиков
никогда возражений не было.
amon222 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Как определить категорию технического состояния здания?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как назначить категорию технического состояния деревянным конструкциям? Sprinter Обследование зданий и сооружений 6 05.04.2018 21:33
Определить площадь ограждающих конструкций фасадов здания Мусабиров Железобетонные конструкции 5 01.02.2018 08:27
Как составляется программа мониторинга технического состояния здания? msv_mnv Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 05.07.2017 10:02
Помогите определить категорию состояния конструкции(пола)? disa323 Обследование зданий и сооружений 11 28.03.2014 23:11
Категория технического состояния каменных конструкций K700 Обследование зданий и сооружений 14 13.12.2011 09:34