Лестница второго типа ведет на первый этаж из подвала. Какие требования при этой нужно соблюсти?
neive
 
Регистрация: 25.08.2012
Сообщений: 56

Проект гостиницы предусматривает подвал под частью здания, в котором находятся бильярдная и подсобные помещения. Из бильярдной на первый этаж в помещение столовой ведет открытый лестничный марш. Как я понимаю, этот путь не является ни эвакуационным, ни аварийным. Тем не менее, какие требования необходимо выполнить при решении этого выхода.

Архитектор дает вариант открытой лестницы. Может быть есть какие требования, что подвал нужно решать как отдельный пожарный отсек (с какой целью выход из подвала через лестничную клетку должен быть обособленным), и тогда эту лестницу нужно отгородить перегородкой первого типа и закрыть проем противопожарной дверью?

Спасибо!
Просмотров: 10041
 
Непрочитано 25.08.2012, 12:00
#2
yugKerch


 
Регистрация: 21.03.2011
Сообщений: 6


Может столовую и бильярдную надо рассматривать как одну зону, а подсобные помещения должны быть за перегородкой может противопожарной и отгорожены соответствующей дверью. Да и выход из бильярдной должен быть еще эвакуационный. ИМХО а так надо ДБН мотреть
yugKerch вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2012, 12:22
#3
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,731


Цитата:
Сообщение от neive Посмотреть сообщение
Архитектор дает вариант открытой лестницы.
Пардон, а Вы-то тут причем (судя по написанному, Вы не архитектор)? Если он дает, ему и отвечать - вопрос чисто архитектурный и в нормах описанный.
иваниваныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.08.2012, 12:29
#4
neive


 
Регистрация: 25.08.2012
Сообщений: 56
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
вопрос чисто архитектурный и в нормах описанный
Архитектор слабо разбирается в нормах. Но вопрос надо решать. Конкретно ссылку на нормы можете дать?
neive вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2012, 13:14
#5
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547


Цитата:
Сообщение от neive Посмотреть сообщение
Лестница второго типа ведет на первый этаж из подвала. Какие требования при этой нужно соблюсти?
Цитата:
Сообщение от neive Посмотреть сообщение
Архитектор слабо разбирается в нормах. Но вопрос надо решать. Конкретно ссылку на нормы можете дать?
Нужно соблюсти в первую очередь требования, изложенные в следующих нормативных документах:
СП 1.13130.2009,
СП 4.13130.2009.
Начинайте читать.
Offtop: Хоть тему в правильном разделе, наверно, научитесь создавать...
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.08.2012, 15:52
#6
neive


 
Регистрация: 25.08.2012
Сообщений: 56
<phrase 1=


Спасибо. Совсем забыл заглянуть в СП 4.13130.2009.


4.26 В зданиях всех классов функциональной пожарной опасности, кроме Ф1.3, допускается по
условиям технологии предусматривать отдельные лестницы для сообщения между подвальным или
цокольным этажом и первым этажом.
Они должны быть ограждены противопожарными перегородками 1-го типа с устройством тамбур-
шлюза с подпором воздуха при пожаре.
Допускается не предусматривать вышеуказанного ограждения таких лестниц в зданиях класса
Ф5 при условии, что они ведут из подвального или цокольного этажа с помещениями категорий В4, Г
и Д в помещения первого этажа тех же категорий.

4.27 При устройстве лестниц 2-го типа, ведущих из вестибюля до второго этажа, вестибюль должен
быть отделен от коридоров и смежных помещений противопожарными перегородками 1-го типа.

7




СП 4.13130.2009

Помещение, в котором расположена лестница 2-го типа, должно отделяться от примыкающих к
нему коридоров и других помещений противопожарными перегородками 1-го типа. Допускается не от-
делять противопожарными перегородками помещение, в котором расположена лестница 2-го типа:
- при устройстве автоматического пожаротушения во всем здании;
- в зданиях высотой не более 9 м с площадью этажа не более 300 м2.
neive вне форума  