| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как правильно располагать арматуру в плите перекрытия по направлениям

Как правильно располагать арматуру в плите перекрытия по направлениям

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 07.03.2020, 23:41 #1
Как правильно располагать арматуру в плите перекрытия по направлениям
Modis
 
Липецк, Москва
Регистрация: 12.06.2010
Сообщений: 534

Всем привет.

В "Пособие Армирование элементов монолитных железобетонных зданий. Пособие по проектированию (Тиховнов)" в разделе "Армирование монолитных железобетонных плит" под таблицей 3.9 есть пункт, который даже выделен жирным, гласящий:
Цитата:
Рабочую арматуру в направлении меньшего пролета располагают ниже арматуры, идущей в направлении большего пролета
Однако, если в этом же пособии перейти к примерам чертежей, то можно увидеть, что там арматурные сетки верхнего и нижнего уровня расположены симметрично. Т.е. получается, что для одной сетки указание верно, а для второй - нет.

Если поискать примеры в интернете, то можно найти как примеры с симметричным расположением сеток, так и наоборот - когда продольная и поперечная арматура обоих сеток направлена одинаково, что подходит под указание.

Помогите разобраться, как-же должно быть правильно
Просмотров: 2085
 
Непрочитано 08.03.2020, 00:24
#2
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,113


Правильно как угодно, главное это учесть в расчете, или заложить запас.
Конечно же, чем ближе к (растянутому) волокну, тем эффективнее работает арматура, правда есть ограничение по величине защитного слоя.
Удобнее с точки зрения номенклатуры изделий, на мой взгляд, повтор направлений, не зеркальное отражение от цт сечения.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 08.03.2020, 00:47
#3
Pipetkins


 
Регистрация: 29.01.2017
Москва
Сообщений: 198


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Удобнее с точки зрения номенклатуры изделий, на мой взгляд, повтор направлений, не зеркальное отражение от цт сечения.
П-шки в торцах будут одинаковыми?
Но с другой стороны, если ставить лягушки, то удобнее симметричное расположение, иначе 3-й слой появляется
Pipetkins вне форума  
 
Непрочитано 08.03.2020, 01:36
#4
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,083


А чем вообще это обосновывается?
По мне - так очередная дурь коих встречается в "закрытых" науках немерено.
Что на этот счёт говорят патриархи жб - Улицкий с Линовичем?

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Modis Посмотреть сообщение
Тиховнов
Пользуется популярностью за готовые решения по монолиту?
Или я ошибаюсь и в чёмто превзошёл Залесова?

----- добавлено через ~10 мин. -----
П.с.
Modis, ищите ответ в восприятии нагрузки по четырём сторонам. Боковые короткие - площади треугольников, а две длинные - площади трапеций.
Но не столько ответ сколько понимание данного мнения.

Последний раз редактировалось crossing, 08.03.2020 в 01:55.
crossing вне форума  
 
Непрочитано 08.03.2020, 09:24
#5
non-live

КЖ
 
Регистрация: 10.09.2014
РФ
Сообщений: 478


Делайте как хотите. От того какая сетка первая практически ничего не зависит
non-live вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2020, 12:38
#6
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,996
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Modis Посмотреть сообщение
Однако, если в этом же пособии перейти к примерам чертежей, то можно увидеть, что там арматурные сетки верхнего и нижнего уровня расположены симметрично. Т.е. получается, что для одной сетки указание верно, а для второй - нет.
По имеющемуся инсайду, разные разделы пособия пособие писали и заполняли разные люди, не особо контачившие друг с другом, а основной автор курировал свой труд абы как.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда

Последний раз редактировалось Axe-d, 12.03.2020 в 12:50.
Axe-d вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как правильно располагать арматуру в плите перекрытия по направлениям

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Правильно ли это что учитывать конструктивные размеры плиты перекрытия (покрытия) при их раскладке ? Сергулька515 Архитектура 7 09.08.2018 15:25
Как правильно рассчитать нагрузку от монолитного перекрытия на кирпичный столб? Kusnecc Железобетонные конструкции 0 26.03.2018 13:10
Совет: нужны ли термовкладыши в плите перекрытия в зонах риска agronom Железобетонные конструкции 0 18.12.2017 18:29
Создание абсолютно жестких тел в плите перекрытия и фундаментной ппите круглой формы Игорь21 Лира / Лира-САПР 2 01.02.2012 20:20