Непрочитано 19.07.2011, 12:34 1 | #1
Расчетная длина колонн склада
benderbey
 
Регистрация: 01.10.2009
Сообщений: 51

Добрый день! Есть такая схема(см.), опоры жесткие,опирание ферм шарнирное, шаг этих рам 6,0м до 162,0м., покрытие: прогоны шаг 3,0м + профлист
По п.6.10* снипа II-23-81 мю надо считать по ф-ле (69).
Но при этом не понятно как для несвободных, ведь перед этим сказано что при
жестком креплении ригелей для свободных есть ф-лы табл. (17.а) и несвободных ф-ла(70.в),
но также и есть п.6.11. "для многопролетных рам (с числом пролетов два и более) при наличии жесткого диска покрытия или продольных связей, с
вязывающих поверху все колонны и обеспечивающих пространственную работу сооружения, определять расчетные длины
колонн как для стоек, неподвижно закрепленных на уровне ригелей"
Ведь если тупо взять ф-лу (69) для шарнирного крепления, то мю=2 и тогда получаются совсем безобразные колонны,
по п.6.11 мю=0,5(или1)
Для мю =1, 35-40К1 пойдет, но тут на форуме такие забраковали,
в общем чето заплутал , народ подскажите как считать, или м.б. у кого-то уже есть такое решение.

Вложения
Тип файла: pdf схема 1.pdf (38.9 Кб, 585 просмотров)

Просмотров: 23214
 
Непрочитано 19.07.2011, 13:34
#2
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


2, но если крайние колонны такие же как средние, можно меньше
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 19.07.2011, 13:48
#3
orehovalexey


 
Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 270


Цитата:
Сообщение от benderbey Посмотреть сообщение
опоры жесткие,опирание ферм шарнирное
открываем знаменитую табличку 71,а в приложениях

для многопролетного каркаса будем иметь заделку внизу и подвижный шарнир (ограничение перемещений в горизонтальном направлении) вверху... соответственно, мю=0.7 (вторая схемка)
orehovalexey вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.07.2011, 14:10
#4
benderbey


 
Регистрация: 01.10.2009
Сообщений: 51


мю 2 или 0,7 максимальные диапазоны , истина-то где?(неужели опять по середине)
benderbey вне форума  
 
Непрочитано 19.07.2011, 14:14
#5
@LEXx

Инженер-строитель ПГС
 
Регистрация: 29.07.2006
г. Владимир
Сообщений: 1,125
Отправить сообщение для @LEXx с помощью Skype™


Если есть связи из плоскости, то читай п.4.2, 4.3 серии
__________________
Доверяй, но проверяйся
@LEXx вне форума  
 
Непрочитано 19.07.2011, 14:17
#6
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


2 при жестком сопряжении колонн с фунд. и никаких 0,7, а вообще, прежде чем браться за проектирование, не мешало, хотя бы немного разобраться, как определяются расчетные длины для рам
 
 
Непрочитано 19.07.2011, 14:19
#7
orehovalexey


 
Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 270


Цитата:
Сообщение от benderbey Посмотреть сообщение
мю 2 или 0,7 максимальные диапазоны , истина-то где?(неужели опять по середине)
при свободном верхнем конце - 2. при раскреплении в гориз. плоскости - 0,7.. Посмотрите схему деформации и вам станет понятно, откуда такой разброс.

Offtop: при многопролетной схеме каждая колонна через фермы (в плоскости) и жесткий диск (из плоскости) как бы опирается на все остальное здание

единственное - для крайних колонн другая схема, ибо отличается загружение (ветровая нагрузка присутствует)
orehovalexey вне форума  
 
Непрочитано 19.07.2011, 14:28
#8
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от orehovalexey Посмотреть сообщение
при раскреплении в гориз. плоскости - 0,7
Вы хотели сказать в верт. плоскости?? Но на схемке автора нет никаких связей
 
 
Непрочитано 19.07.2011, 15:24
#9
Сергей Козовник

КМ
 
Регистрация: 06.07.2010
Севастополь
Сообщений: 302


Полагаю, на высоту 15м двухветвевые стоечки надо бы поставить.
По определению Ваша рама - свободная, поэтому по ф-ле 69 с учетом 3-го абзаца п. 6.10* мю=корень((0+0,56)/(0+0,14))=2, а потом центральные стойки как более нагруженные проверить по ф-ле 71* если чудом выйдет, что мю больше 2-х. А п.6.11 позволяет Вам уменьшить мю до 0,7 только в случае устройства жесткого диска покрытия или продольных связей по покрытию, что на Вашей схеме, извините, не отображено
Сергей Козовник вне форума  
 
Непрочитано 19.07.2011, 15:58
#10
orehovalexey


 
Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 270


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
Вы хотели сказать в верт. плоскости?? Но на схемке автора нет никаких связей
при высоте 13 м горизонтальные связи по верхнему поясу надо ставить (ибо ветер уже приличный). Вкупе с профилистом на саморезах - имеем жесткий диск.

Раскрепление будет именно в горизонтальной плоскости (верхний узел колонны может перемещаться по вертикали и не может по горизонтали - диск покрытия при многопролетном каркасе не пустит).

смотрим табличку и получаем мю=0,7.

UPDATE
Например, посмотрите "Справочник проектировщика. Металлические конструкции. Т.2." с. 55. /под ред. Кузнецова В.В. (ЦНИИ ПСК им. Мельникова)

Правда, это относится к многопролетным рамам либо двухпролетным с тяжелыми кранами и небольшой общей длиной здания. Однопролетные, двухпролетные без тяжелых кранов - уже не годится, там верхний узел считается незакрепленным и мю=2

Последний раз редактировалось orehovalexey, 19.07.2011 в 16:42.
orehovalexey вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.07.2011, 15:58
#11
benderbey


 
Регистрация: 01.10.2009
Сообщений: 51


Да серия вып.6 при такой высоте говорит о 2-х ветвевых колоннах, но пока надо понять,что получится из одной.
Из плоскости там конечно распорки и связи будут, также связи по фермам, что касается жесткого диска, у меня профнастил по прогонам вроде как им и является, но в то же время тут единого мнения нет, и вот еще оказалось(см.) там будет некая этажерка до низа ферм,(со связями из плоскости) она-то я полагаю и сыграет роль связи в плоскости и по всей видимости сделает мю=0,7?
Вложения
Тип файла: pdf Схема2.pdf (34.1 Кб, 197 просмотров)

Последний раз редактировалось benderbey, 19.07.2011 в 16:10.
benderbey вне форума  
 
Непрочитано 19.07.2011, 16:39
#12
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от orehovalexey Посмотреть сообщение
при высоте 13 м горизонтальные связи по верхнему поясу надо ставить (ибо ветер уже приличный). Вкупе с профилистом на саморезах - имеем жесткий диск.

Раскрепление будет именно в горизонтальной плоскости (верхний узел колонны может перемещаться по вертикали и не может по горизонтали - диск покрытия при многопролетном каркасе не пустит).
Offtop: Извините, пож-та, но то, что Вы написали - бред...
 
 
Непрочитано 19.07.2011, 16:47
#13
@LEXx

Инженер-строитель ПГС
 
Регистрация: 29.07.2006
г. Владимир
Сообщений: 1,125
Отправить сообщение для @LEXx с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от orehovalexey Посмотреть сообщение
верхний узел колонны может перемещаться по вертикали
сомневаюсь (осадка фундамента, температурное расширение колонны по высоте???)
__________________
Доверяй, но проверяйся
@LEXx вне форума  
 
Непрочитано 19.07.2011, 16:50
#14
orehovalexey


 
Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 270


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
Offtop: Извините, пож-та, но то, что Вы написали - бред...
Видимо, товарисч Кузнецов В.В. и весь ЦНИИ ПСК тоже бредил, когда писал это? = ))

Встречал и в другой литературе, просто под рукой сейчас нету.

Возьмите, пож-та, укзанный справочник, откройте на нужной странице, потом пишите в ЦНИИ ПСК, что они написали бред.. = ))


@LEXx, нет, схема деформации под нагрузкой
orehovalexey вне форума  
 
Непрочитано 19.07.2011, 17:02
#15
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от orehovalexey Посмотреть сообщение
Видимо, товарисч Кузнецов В.В. и весь ЦНИИ ПСК тоже бредил, когда писал это? = ))
Кузнецов В.В. этого не писАл (да и написать такую глупость не смог бы), зачем на него переводить стрелки? Без вертикальных связей мю никогда не будет 0,7, каким бы жестким диск покрытия ни был.
 
 
Непрочитано 19.07.2011, 17:06
#16
orehovalexey


 
Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 270


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
Кузнецов В.В. этого не писАл (да и написать такую глупость не смог бы), зачем на него переводить стрелки? Без вертикальных связей мю никогда не будет 0,7, каким бы жестким диск покрытия ни был.
смотрим на с. 157. Либо в указанном мной томе 2 "Металлические конструкции. Справочник проектировщика" с.55

Потом - думаем о том, кто именно бредит троллит

Последний раз редактировалось orehovalexey, 19.07.2011 в 17:13.
orehovalexey вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.07.2011, 17:11
#17
benderbey


 
Регистрация: 01.10.2009
Сообщений: 51


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
2 при жестком сопряжении колонн с фунд. и никаких 0,7, а вообще, прежде чем браться за проектирование, не мешало, хотя бы немного разобраться, как определяются расчетные длины для рам
Я вроде как и пытаюсь немного разобраться
Ну а кроме тыканий пальчиком что-нибудь по делу сказать можете?
Хотя бы по посту 11
benderbey вне форума  
 
Непрочитано 19.07.2011, 17:14
#18
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от benderbey Посмотреть сообщение
Ну а кроме тыканий пальчиком что-нибудь по делу сказать можете?
benderbey, уважаемый, я же сказал Вам по делу - мю=2 для бессвязевой схемы. Это я в Вас ткнул пальчиком, что-ли???
Цитата:
Сообщение от orehovalexey Посмотреть сообщение
Цитата:
Сообщение от palexxvlad
Кузнецов В.В. этого не писАл (да и написать такую глупость не смог бы), зачем на него переводить стрелки? Без вертикальных связей мю никогда не будет 0,7, каким бы жестким диск покрытия ни был.
смотрим на с. 157. Либо в указанном мной томе 2 "Металлические конструкции. Справочник проектировщика" с.55

Потом - думаем о том, кто именно бредит троллит
На с.55 нигде не сказано того, о чем говорите Вы, да и не могло быть сказано... По-дружески(без всякого троллинга) Вам говорю - разберитесь хорошенько, прежде чем писать такую чепуху

Последний раз редактировалось palexxvlad, 19.07.2011 в 17:21.
 
 
Непрочитано 19.07.2011, 17:21
#19
orehovalexey


 
Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 270


смотрим

смотрим схему в.) и читаем, что написано про нее.

palexxvlad, разберитесь хорошенько, прежде чем... (далее по вашему тексту)

с.55 - вы точно там смотрите, где нужно? трехтомник "справочник проектировщика", второй том. Так называемый "новый мельников" 98-го года издания
orehovalexey вне форума  
 
Непрочитано 19.07.2011, 17:25
#20
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от orehovalexey Посмотреть сообщение
смотрим схему в.) и читаем, что написано про нее.
А с чего вы взяли, что у автора схема в)? Там явно схема а) Не могу представить, чтобы ферма опиралась только на одну колонну
 
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчетная длина колонн склада

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчетная длина металлических колонн Алиса Селезнева Металлические конструкции 1914 02.03.2021 20:59
Расчетная длина колонн стального каркаса многоэтажного здания Volod'ka Металлические конструкции 65 22.02.2021 19:33
Расчетная длина колонн. Определение мю. Нужен совет. nevada Конструкции зданий и сооружений 26 12.05.2014 18:08
Расчетная длина колонн Kosyak Конструкции зданий и сооружений 12 25.06.2011 12:51
Расчетная длина колонн Алиса Селезнева Конструкции зданий и сооружений 3 09.02.2011 11:35