Я обычно арматуру А400 16-го диаметра ставлю. Много таких проектов видел.
К тому же если нагрузки серьёзные на этот участок стены, то я подвожу 2 швеллера над проёмом. В таком случае можно и без обрамления уголками обойтись. |
|||
|
||||
Не стал плодить темы:
Пробивка проема в наружной кирпичной стене с засыпкой, пирог следующий: - кирпич - 250мм - засыпка шлаком - 130мм - кирпич - 120мм. Как лучше сделать перемычку, да еще чтобы шлак не высыпался или хотя бы с минимальными потерями? |
||||
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Загибать армутуру и ставить на нее просмоленную доску. Или на загнутые
стержни ставить дополнительные продольные стержни и залить бетоном (монолитная перемычка высотой 50-100мм.).
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
|
||||
Инженер-проектировщик Регистрация: 22.12.2009
Саратов
Сообщений: 359
|
Не приходилось делать пробивку проема в многослойных стенах!
Как будет выглядеть технология устройства такого проема? В сплошных стенах сначала пробивают 2 штробы, устанавливают швеллера, затягивают болтами и лишь потом начинают пробивку проема. Здесь все ясно. А в данном случаи как быть? |
|||
|
||||
Инженер-проектировщик Регистрация: 22.12.2009
Саратов
Сообщений: 359
|
Согласен, геморно!
Технология примерно такая: 1.Разбора тонкой части стены 2. "Отсечение" заполнителя. 3. Пробивка наружней штрабы толстой части стены. Внутреннюю трудно будет выполнить. 4. Установка 2 швеллеров для толстой части стены. 5. Затяжка болтов (будет ли удобно их затянуть с внутренней стороны толстой части стены) 6. Установка балки под тонкую часть стены (можно использвать двутавр) 7. Пробивка проема. Правельно понял? |
|||
|
||||
Регистрация: 27.01.2011
Сообщений: 1
|
Stitch, что значит Разбора тонкой части стены?
Утеплитель в моем случае - пенополистирол. Здание 9 этажное, наружная верста через этаж оперта на консольные плиты в уровне плит перекрытий. Необходино организовать оконные проемы на каждом этаже друг над другом. Рассматриваю вариант полной разборки наружной версты с последующим восстановлением. Возможен ли более экономичный вариант? |
|||
|
||||
техник конструктор Регистрация: 16.02.2011
Смоленск
Сообщений: 155
|
Здравствуйте, уважаемые.
Прошу вашего совета по вопросу уже не мало обсуждаемому, но все же вызывающему вопросы. 1) Требуется расширить проем в ненесущей стене, возник вопрос как лучше собрать конструкцию (варианты в файле). Первые два варианта по Гроздову, второй материалоемок, да и может не влезть швеллер между перемычкой и перекрытием. Первый мне нравиться больше всего, но в Кристале подобрал 16 швеллер, а эквивалентный ему уголок подобрать не могу. Третий вариант нашел в архиве своей конторы, но стремает меня изъятие перемычки из кладки... Что посоветуете. 2) Считая перемычку (не эту) по Гроздову возник вопрос при расчете прочности кладки на местное сжатие под опорой перемычки. В книге говорится, что нужно считать на действие местной, а так же местной и основной нагрузки. Но откуда берется основная нагрузка под опорой перемычки, если вставляя швеллер в штрабу у нас получается зазор между верхней полкой швеллера и кладкой, который потом зачеканивается? Восприниму любую критику и советы. Спасибо. Последний раз редактировалось 2rist, 01.02.2012 в 00:50. Причина: Файлик прикрепил |
|||
|
||||
Регистрация: 15.11.2009
Сообщений: 132
|
Через 11 (одиннадцать) лет возвращаюсь к этой теме по двум причинам.1.Ответа не получил.2.Появилась новая информация.
Если изложить тему в более универсальной постановке , то будет так : "Определение усилий в поперечных связях сжатых стержней от выпучивания этих сжатых стержней ". То есть это будут не только усилия в попер. пластинах , препятствующих выпучиванию сжатых уголков обрамления проемов в кирп. стенах , но также усилия в хомутах от выпучивания сжатых стержней ж.б. колонн , усилия в пластинах двухветвенных стальных колонн , усилия в гориз. связях по верхним сжатым поясам ферм или балок. В двухветвенных колоннах пластины на растяжение не считают , только на срез.Нам нужно считать на растяжение. Методику расчета попер. стержней колонн от выпучивания продольных стержней не найти. Остается только пункт 5.16* СНиП II-23-81* Стальн. конструкции. Там сказано : Закрепление сжатых поясов (балок) в горизонтальной плоскости должно быть расчитано на поперечную силу ..... и указывается как определить эту попер. силу.И здесь возникают вопросы. Является ли попер. сила в закреплении продольной силой в гориз. связи? Если так , тогда почему попер. сила не зависит от расстояния между связями? Ведь чем больше связей ,тем меньше свободная длина сжатого пояса и тем меньше попер. сила от выпучивания пояса соответственно. Буду благодарен за ответ или совет. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Обрамление проемов в монолитных стенах | Aleks ManaeFF | Железобетонные конструкции | 23 | 20.05.2020 22:06 |
Устройство проемов в несущих стенах | 4атланин | Конструкции зданий и сооружений | 42 | 07.04.2016 13:53 |
Обрамление уголками дверных премов при пробивании их в кирп. стенах | Роман65 | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 16.11.2009 09:30 |
Снова о пробивке проемов в панельных домах | wo! | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 23.10.2009 13:24 |
Заполнение проемов в противопожарных преградах | Rosenkranz | Архитектура | 18 | 30.03.2009 19:07 |