25.05.2005, 03:00 | #1 | |
консоль на фундаментах
считаю, обследую
Забайкалье
Регистрация: 03.03.2005
Сообщений: 791
|
||
Просмотров: 3932
|
|
||||
считаю, обследую Регистрация: 03.03.2005
Забайкалье
Сообщений: 791
|
wjea,
нет не связываем. Вы наверное не так поняли- фундамент существующего здания и нового на одной отметке..но..по проекту несущая стена нового вплотную (20 мм) примыкает к существующей стене..сдвижка из-за ограниченночсти простр-ва невозможна..плюс опять согласование с архитектурой о красной линии... Выход увидели в консоли..опирающейся на плиту получается стена новостроя нависает над сущест. свесами фунд.....плита не на все здание-только на эту часть.....грунты позволяют-песок ср круп... консоль опирается (жестко) с этой фунд плитой..Плита по соображениям передачи пригруза от других не несущих стен..Ох..опасно енто..чую..но..нужен выход..получилась консоль почти 2 м высотой..и балка под стену...тож не маленькая..160 см..Монолитят на месте... |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 10.04.2004
Сообщений: 1,135
|
Гоша
Я к чему у Вас спрашивал схему, вот к этому, обычному решению при помощи балок-стенок то ,что Вы и сделал. Под началом консоли стены, у Вас собралось 248.0т. Разгрузить их можно, устроив такую же балку 160.0т перпендикулярно, по краю плиты (параллельно существующему зданию), и подцепить соседние поперечные стены, так вполне возможно разгрузить эту сосредоточенную силу. |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 14.10.2004
Сообщений: 100
|
А что на консоли опирается балка на которой стоит стена? Если у вас конструктивная схема с несущими стенами, то перейдите в месте примыкания к сущ. зданию на каркас или полностью на каркас, замените стену которая висит на консолях на легкий навесной фасад, и отодвиньтесь на сколько надо.
|
|||
|
||||
считаю, обследую Регистрация: 03.03.2005
Забайкалье
Сообщений: 791
|
wjea, спасибо...и за уточнение ВЫ))))...как раз и пытался зацепить эти стены..наврочено много чего и лифт грузовой тут же на 2 этажа правда..тут еще некоторые предложили объединить и консоль и балкку в одном уровне...пришлось поматерицца..или зря?..))..
DEM, эх ма кабы знать кк ее показать?? (не силен я в здешних примудростях показа картинок).....в голове ее держу на бумаге вроде как другие вырисовывают.. art, в том и вопрос , что нет такой возможности..здания разных собственников..архитектура, плюс ..другие тож в переспективе реконструкцию могут затеять...геморройно)))..легкий фасад ..пронблемма..минус 40-45 зимой...летом плюс 30...резкоконтенентальный климат..итить его))))) |
|||