Какие требования к совместной прокладки оптического кабеля?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 12.08.2011, 14:01 #1
Какие требования к совместной прокладки оптического кабеля?
Voron
 
Регистрация: 26.03.2009
Сообщений: 128

Согласно требований п. 3.136.* СНиП 3.05.07-85 оптические кабели не допускается прокладывать в одном лотке, коробе или трубе совместно с другими видами проводок систем автоматизации. Не могу понять почему. Согласно логики и здравого смысла это глупость. В проекте прокладку оптокабеля между шкафами автоматики среднего уровня выполнили вместе с кабелями автоматики нижнего уровня. Технический надзор сейчас указывает на этот пункт. Может посоветуете как бы его обойти?
Нашел еще такой документ СТО 11233753-001-2006* "Системы автоматизации. Монтаж и наладка". В нем есть пункт один к одному, только уже вместо НЕ допускается, написано ДОПУСКАЕТСЯ. Чему теперь верить...

Последний раз редактировалось Voron, 12.08.2011 в 15:03.
Просмотров: 28698
 
Непрочитано 13.08.2011, 15:17
#2
msi


 
Регистрация: 11.03.2011
Сообщений: 172


Цитата:
Сообщение от Voron Посмотреть сообщение
Согласно требований п. 3.136.* СНиП 3.05.07-85 оптические кабели не допускается прокладывать в одном лотке, коробе или трубе совместно с другими видами проводок систем автоматизации. Не могу понять почему. Согласно логики и здравого смысла это глупость. В проекте прокладку оптокабеля между шкафами автоматики среднего уровня выполнили вместе с кабелями автоматики нижнего уровня. Технический надзор сейчас указывает на этот пункт. Может посоветуете как бы его обойти?
Нашел еще такой документ СТО 11233753-001-2006* "Системы автоматизации. Монтаж и наладка". В нем есть пункт один к одному, только уже вместо НЕ допускается, написано ДОПУСКАЕТСЯ. Чему теперь верить...
Почему Вы вдруг решили, что это глупость? Трудно отдельный лоток предусмотреть? Места на стене не хватает?
msi вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.08.2011, 08:10
#3
Voron


 
Регистрация: 26.03.2009
Сообщений: 128


Оптокабель не боится никаких наводок. Кроме того, что он более хрупкий и у него больше радиус изгиба ничто не мешает его совместной прокладке с другими кабелями, в том числе и силовыми. Просто его нужно класть поверх медных кабелей КИП. Эстакада по которой идут кабели на объекте и так перегружена. Класть дополнительные короба некуда и в любом случае это излишнее удоражание. Думаю, что в СНиПе написана ерунда.
Voron вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2011, 13:28
#4
Леонид Ильич

проектировщик СС
 
Регистрация: 13.02.2008
Москва
Сообщений: 230


в СНиПе заложена защита от дурака т.к. монтажники очень любят путать оптический кабель с медным.
лоток СКС есть на объекте? туда кладите.
Леонид Ильич вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.08.2011, 16:37
#5
Voron


 
Регистрация: 26.03.2009
Сообщений: 128


Документ СТО 11233753-001-2006* сработал. Тех надзор согласовал прокладку оптики вместе с другими контрольными кабелями.
СКС на данных участках эстакады нет (по крайней мере нет отдельных полок с кабелями СКС).
Voron вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2011, 18:18
#6
inogost


 
Регистрация: 05.04.2011
Сообщений: 47


Цитата:
Сообщение от Voron Посмотреть сообщение
Документ СТО 11233753-001-2006* сработал. Тех надзор согласовал прокладку оптики вместе с другими контрольными кабелями.
СКС на данных участках эстакады нет (по крайней мере нет отдельных полок с кабелями СКС).
где-то попадалось, что более поздний нормативный акт сильнее раннего.. так что если есть противоречие, то выигрывает более поздний. Ваш случай.
inogost вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.08.2011, 13:53
#7
Voron


 
Регистрация: 26.03.2009
Сообщений: 128


Не всегда. Чаще на моей практики требуют выполнения требований того документа, где требования жестче. В этот раз повезло, но со следующего проекта под оптику буду закладывать отдельный короб...
Voron вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2015, 13:46
#8
anbiks


 
Регистрация: 09.09.2015
Сообщений: 1


Ситуация такая:
Оптический кабель (ОК) входит совместно с другим кабелем (скорее всего киповский), в здание через закладную трубу. выписали замечание СНиП 3.05.07-85
Этот пункт запрещает совместную прокладку в одних трубах кабели ВОЛС и кабели системы автоматизации.3.136.
привел документ СТО 11233753-001-2006, что допускается прокладка. Они ответили ОК, так как относят его к системам связи и ссылаются на:
Настоящий стандарторганизации не распространяется на монтаж:
- систем автоматизацииспециальных объектов (атомные установки, шахты, предприятия по производству ихранению взрывчатых веществ, изотопов);
- систем СЦБжелезнодорожного транспорта;
- систем связи исигнализации;
- автоматики системпожаротушения, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации;
- приборов сиспользованием радиоизотопных методов измерения;
- приборов и средствавтоматизации, встроенных в станки, машины и другое оборудование, поставляемоепредприятия ми-изготовителями.

Может еще есть какие документы, помогите, а то в инете ищу и никак не найду(.
anbiks вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2015, 13:25
#9
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,766


Offtop: Вообще удивлен, что кто-то прекрывается чужим СТО.
engngr вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2021, 09:51
#10
kraskaaa


 
Регистрация: 16.03.2016
Сообщений: 27


Доброго времени суток, чтоб не создавать новую тему задам вопрос тут.

Возможна ли совместная прокладка кабеля волоконно-оптического( FO-D-IN/OUT-9-4-HFFR) и медного кабеля 5х150 электроснабжения

И где прочитать про нормативы прокладки оптоволокна (на сколько от чего нужно отступать)

заранее спасибо за информацию

Последний раз редактировалось kraskaaa, 12.04.2021 в 10:00.
kraskaaa вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2021, 11:02
#11
kp+

идущий по граблям
 
Регистрация: 26.05.2005
Сообщений: 5,090


Цитата:
Сообщение от kraskaaa Посмотреть сообщение
Возможна ли совместная прокладка кабеля волоконно-оптического( FO-D-IN/OUT-9-4-HFFR) и медного кабеля 5х150 электроснабжения
Совместная прокладка где? В траншее, в кабельном канале или где?

Цитата:
Сообщение от kraskaaa Посмотреть сообщение
И где прочитать про нормативы прокладки оптоволокна (на сколько от чего нужно отступать)
"Руководство по строительству линейных сооружений местных сетей связи" https://meganorm.ru/Index2/1/4293852/4293852934.htm
Offtop: Иногда приходится слышать, что это не нормативный документ, но других пока нет.
kp+ вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2021, 11:04
#12
kraskaaa


 
Регистрация: 16.03.2016
Сообщений: 27


Цитата:
Сообщение от kp+ Посмотреть сообщение
Совместная прокладка где? В траншее, в кабельном канале или где?

да, в одной траншее
kraskaaa вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2021, 11:12
#13
KarpAS

строительство
 
Регистрация: 04.10.2009
Россия
Сообщений: 967


Сейчас же СП 77 вместо СНиПа
KarpAS вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2021, 12:08
#14
kp+

идущий по граблям
 
Регистрация: 26.05.2005
Сообщений: 5,090


Цитата:
Сообщение от kraskaaa Посмотреть сообщение
да, в одной траншее
В "Руководстве..." на этот счет все есть, таб. 2.2 в помощь, обращайте внимание на примечания.
kp+ вне форума  
 
Непрочитано 13.04.2021, 04:19
#15
kraskaaa


 
Регистрация: 16.03.2016
Сообщений: 27



Добрый день, а можно глупый вопрос

Я так понимаю, не все оптоволокно можно укладывать под землю, а где можно узнать подходит ли мой кабель (FO-D-IN/OUT-9-4-HFFR) для подземной прокладки. Запросить информацию у поставщика ?
kraskaaa вне форума  
 
Непрочитано 13.04.2021, 09:05
#16
kp+

идущий по граблям
 
Регистрация: 26.05.2005
Сообщений: 5,090


Можно для начала прогуглить в яндексе. И найти:
https://www.xcom-shop.ru/hyperline_f...ffr_90436.html
http://old.hyperline.ru/catalog/cable/fo-d-inout.shtml
Для прокладки прямо в грунт - точно не подходит. В трубу, в канализацию - можно.
kp+ вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Какие требования к совместной прокладки оптического кабеля?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какие требования к охранному видеонаблюдению и освещению стоянок самолетов? VVapan4ik Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 07.09.2009 15:14
Какие требования к солярию? newAndrey Архитектура 4 04.05.2009 12:51
Есть какие требования к пешеходным тротуарам из брусчатки? dermoon Прочее. Архитектура и строительство 4 13.09.2008 22:46
Какие требования предъявляются к входным дверям? fleta Архитектура 6 04.06.2008 18:03
Обязательные требования учёта совместной работы здания и основания? Курмышанец Расчетные программы 10 18.12.2007 11:39