Расчет регулирующего объема РЧВ, какой норматив прав?
Проектант или Вечный ученик
Регистрация: 06.05.2011
Сообщений: 802
|
||
Просмотров: 7259
|
|
||||
Проектант или Вечный ученик Регистрация: 06.05.2011
Сообщений: 802
|
Хороший вопрос, не подходит, так как он четко говорит внутрянка (а не наружка), но п. 7.4.1 Запасные и регулирующие резервуары (водонапорные башни, резервуары, гидропневматические баки, аккумуляторы теплоты и др.) должны содержать воду в объеме, достаточном для регулирования водопотребления.
Меня слегка смущает. А обязательный СП 31 формулы не имеет, следовательно вроде как обязательный СП 30, с какой то формулой (регулирующего объема) вроде как можно и применить. Но не старый добровольный СНиП. - логика эксперта получается. |
|||
|
||||
Проектирование Регистрация: 26.01.2021
Первопрестольная
Сообщений: 4
|
В случае, если Ваш РЧВ не должен обеспечивать пожарные нужды, а только регулировать хозбытовое водопотребление (такое возможно, конечно, хотя, по моей практике, редко встречается), объём регулирования РЧВ определяется с учётом требований пункта 5.8 СП31.13330.
Последовательность действий, примерно, следующая. 1. По разделу 5 СП31.13330 рассчитываются расходы воды: 2. Далее, определяется режим работы РЧВ (ячейки по горизонтали - часы суток 0-23): 3. Определяется баланс работы РЧВ: 4. На основе режима работы, определяется режим регулирования, строится график: Ограничение сверху - максимальная ёмкость РЧВ (конечно, с учётом его обязательного неиспользуемого объёма), ограничение снизу - в представленном примере - неснижаемый пожарный объём. Все эти расчёты, таблицы и графики размещаете в соответствующем разделе ПД Файл, в котором был выполнен, приведённый в качестве примера, расчёт: https://forum.dwg.ru/attachment.php?...1&d=1615714884 Последний раз редактировалось ser_ser, 14.03.2021 в 20:04. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Какой нормой обосновать в экспертизе гидравлический расчет кольцевой сети на весь поселок? | Гарик Храмцовский | Инженерные сети | 6 | 17.01.2019 12:03 |
Расчет объема маслосборника. Кто прав? | Иларион | Инженерные сети | 13 | 20.12.2017 13:49 |
Ищу ссылку на норматив, где подтверждается расчет расстрелов (крепления котлована) как СЖАТО-ИЗГИБАЕМЫХ стержней | Yelena_38 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 8 | 12.05.2014 12:38 |
Расчет подпорной стены. По какой методе считать? | _andrey52 | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 02.05.2011 10:51 |