Нужно ли консультироваться с РЭС по поводу выбора системы заземления TT или TN-C-S?
Регистрация: 29.01.2016
Сообщений: 720
|
||
Просмотров: 15632
|
|
||||
Электроснабжение и КИПиА Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 671
|
Добрый день.
Система заземления потребителя не может отличаться (зависит) от системы заземления источника питания. Вам при выдаче ТУ на присоединение, должны были дать схему точки присоединения. Откуда первый (левый) рисунок (схема) TN-C, в ПУЭ другой? |
|||
|
||||
Регистрация: 29.01.2016
Сообщений: 720
|
|
|||
|
||||
Электроснабжение и КИПиА Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 671
|
Что Вы имеет ввиду??? У Вас ТУ на присоединение есть ? Или Вы хотели ссылку на 1.7.3 ПУЭ или на порядок технологического присоединения к эл. сетям (там уже вроде какие-то изменения вышли).
Не правда. Вот рисунок из ПУЭ Конечно. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.01.2016
Сообщений: 720
|
Я имею в виду, нужно ли глубоко задумываться самому или искать совета от опытных электриков по поводу того, какую лучше систему заземления использовать?
Или нужно просто обратиться в энергоснабжающую компанию и спросить, какая система заземления должна быть "у меня"? ТУ у меня есть. Но там ничего не сказано про систему заземления. Может быть лично мне так "повезло"? Можете показать пример "правильных ту", в которых указана система заземления? |
|||
|
||||
Электроснабжение и КИПиА Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 671
|
В ТУ как правило в тексте не говорится про систему заземления Потребителя. Может быть указана точка присоединения со схемой. Если нет, то конечно просто спросите доп. запросом.
По части ТТ я с ней работал только один раз в жизни очень много лет назад, там очень сложные расчеты по току КЗ, т.е. в ТТ очень сложно добиться тока КЗ по моему более 50-ти А (тут могу ошибаться, цифру нужно уточнять). Я сказал, что система заземления Потребителя определяется системой заземления Источника питания, потому, что: Система заземления это комплекс состоящий из источника и потребителя. например: система TN — система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые прово- дящие части электроустановки присоединены к глухозаземленной нейтрали источника посредством нулевых защитных проводников; |
|||
|
||||
Вариантов нет..
TN-C или TN-C-S Про ТТ можно не морочиться, для спец применений.. медицина и прочее, не получится ее применить, никак))) . Ну и коль возникают такие вопросы, разумнее обратиться к электрикам оффлайн, а самому зарабатывать деньги на их услуги тем что умеете делать хорошо))
__________________
Мастерская СПДС |
||||
|
||||
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090
|
Электрические сети делят по типам применяемых в них систем заземления. Под типом системы заземления понимается показатель, характеризующий отношение к земле нейтрали трансформатора на подстанции или генератора на электростанции (автономное электроснабжение), открытых проводящих нетоковедущих частей электроприемников (ЭП) у потребителя и нейтрального проводника в электроустановке напряжением до 1000 В.
Режим заземления нейтрали и отрытых проводящих частей обозначается двумя буквами: первая указывает режим заземления нейтрали источника питания (силового трансформатора 6–10/0,4 кВ), вторая – открытых проводящих частей. В обозначениях используются начальные буквы французских слов: • Т (terre – земля) – заземлено; • N (neutre – нейтраль) – присоединено к нейтрали источника; • I (isole) – изолировано. Международная электротехническая комиссия (стандарт IЕС 60364 "Electrical installation of buildings") и ПУЭ (глава 1.7) предусматривают три режима заземления нейтрали и отрытых проводящих частей: • ТN – нейтраль источника глухо заземлена, корпуса электрооборудования присоединены к нейтральному проводу; • ТТ – нейтраль источника и корпуса электрооборудования глухо заземлены (заземления могут быть и раздельными); • IТ – нейтраль источника изолирована или заземлена через приборы или устройства, имеющие большое сопротивление; корпуса электрооборудования глухо заземлены. Для индивидуального строительства, как правило, используют режим заземления ТN – нейтраль источника глухо заземлена, корпуса электрооборудования присоединены к нейтральному проводу. Режим ТN может быть трех видов: • ТN–С – нулевые рабочий и защитный проводники объединены (С – от английского слова combined – объединенный) на всем протяжении. Объединенный нулевой проводник называется РЕN по первым буквам английских слов protective earth, neutral – защитная земля, нейтраль. • ТN–S – нулевой рабочий проводник N и нулевой защитный проводник РЕ разделены (S – от английского слова separated – раздельный). • ТN–С–S – нулевые рабочий и защитный проводники объединены на головных участках сети в проводник РЕN, а далее разделены на проводники N и РЕ. Сеть TN–С • Сети 0,4 кВ с таким режимом заземления нейтрали и открытых проводящих частей (занулением), широко распространены в России. Сеть TN-S • Сети 0,4 кВ с таким режимом заземления нейтрали и открытых проводящих частей называются пятипроводными. В них нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены. Сеть TN–С–S Это комбинация рассмотренных выше двух типов сетей. ТN–С–S, я считаю, в данном случае наиболее приемлемой, если это позволяет сделать источник питания. Все преимущества и недостатки различных систем заземления читайте в соответствующей нормативно-справочной литературе. |
|||
|
||||
Регистрация: 12.09.2010
Сообщений: 77
|
Здравствуйте. Для частного жилого дома тоже применяю TN-C-S и с сетевыми проблем не возникает, и с устройством на вводе в дом контура повторного заземления ввода. для медицинских с системой ТТ не сталкивался, а больше IT закладывал, поэтому не могу полностью за всю мед. технику сказать. я слышал, что система ТТ для бытовок и металлических контейнерных зданий применяется. в любом случае в тех условиях на электроснабжение от сетевой организации должно быть что-то прописано. в сетевых чаще ВЛИ 0,4кВ выполнена по системе TN-C с повторным заземлением через каждые 100-200-300м. Если к этому добавить повторку на вводе, то будет TN-C-S. Можно хоть УЗО на 300мА запроектировать на вводе, поставить в щит учета и опломбировать. Правда, заказчик вас потом вспомнит при проблемах с УЗО не литературным словцом) И еще: в моей области Россети, да и не только, просят щит учета ставить на опоре перед участком. Объяснение простое-для удобства снятия показаний со счетчика. И вишенка на торте: счетчик с GSM-модемом. про размещение щита где-то в нормативке на технологическое присоединение прописано.
|
|||
|
||||
Проектирование Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983
|
"На концах ВЛ или ответвлений от них длиной более 200 м, а также на вводах ВЛ к электроустановкам, в которых в качестве защитной меры при косвенном прикосновении применено автоматическое отключение питания, должны быть выполнены повторные заземления PEN-проводника. При этом в первую очередь следует использовать естественные заземлители, например, подземные части опор, а также заземляющие устройства, предназначенные для грозовых перенапряжений (см. гл.2.4)."
1.7.102 |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,974
|
Цитата:
Для того чтобы выбрать систему заземления частного дома, нужно не глубоко задумываться, а выяснять, можно ли считать реальный нулевой провод реальной линии ВЛ-0,4 в Вашей точке подключения реально заземленным. Просто бывает ситуация на старых линиях, когда никаких повторных заземлений на линии нет, от слова "совсем". К этому добавляется неравномерная нагрузка фаз. И в результате потенциал "нулевого" провода может отличаться от "земли" на десятки вольт! |
|||
|
||||
Проектирование Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983
|
Цитата:
Вы выбираете систему защиты для ВАШЕЙ собственной сети... Как показывает практика, нулевой проводник может подарить Вам и сотню-другую вольт... НАдеюсь, не нужно пояснять, как это происходит |
|||
|
||||
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,653
|
Цитата:
Тут все проще. Старые неизолированные линии без повторных заземлений - ТТ, новые СИП ВЛ, повторное заземление - TN-C-S В случает чего - переделать одну систему в другую - пару минут займет |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,974
|
Цитата:
В отсутствие повторных заземлений на линии токи в собственном повторном заземлении нулевого провода могут исчисляться сотнями ампер. Если присоединение однофазное и счетчик расположен на опоре, токи заземления в нулевом проводе могут считаться как потребление. |
|||
|
||||
Каким образом?
__________________
Мастерская СПДС |
||||
|
||||
Инженер Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,974
|
Ну вот, например, однофазный счетчик СЕ208. Имеет два канала измерения, то есть и по фазному, и по нулевому проводу. При различных токах в нулевом и фазном проводах для учета используется большее значение.
|
|||
|
||||
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- За счет чего?
__________________
Мастерская СПДС |
||||
|
||||
Инженер Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,974
|
За счет того, что заземление станет выполнять функции нулевого провода всей воздушной линии.
----- добавлено через ~5 мин. ----- Цитата:
Нажми Цитата, увидишь. Последний раз редактировалось juri18, 04.08.2022 в 08:42. |
|||
|
||||
Инженер-проектировщик Регистрация: 15.03.2017
Екатеринбург
Сообщений: 106
|
Цитата:
----- добавлено через ~5 мин. ----- Цитата:
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как в блоке сделать зависимость таблицы выбора от атрибута с полем? (ACAD22) | Whaleofthesimon | Динамические блоки | 0 | 24.01.2022 12:20 |
Проблемы при создании системы координат в Civil 2012 | 8orms | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 3 | 22.09.2014 18:44 |
Нужно ли учитывать коэффициент надежности по грунту при расчете свай на отрыв. | SerStar | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 11.06.2014 15:22 |
Рамка выбора объектов и USC. | vn | AutoCAD | 12 | 21.10.2006 18:41 |