| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Как посчитать нагрузку от снегового мешка

Как посчитать нагрузку от снегового мешка

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 02.12.2022, 08:03 #1
Как посчитать нагрузку от снегового мешка
Алексей Г.
 
Регистрация: 17.12.2013
Сообщений: 236

Здравствуйте! У меня возникли трудности в определении снеговой нагрузки. Ситуация следующая. На крыше здания есть надстройка сложной формы с западающими углами. Для схемы Б.14 СП 20.13330.2016 она имеет слишком большие размеры. Решил считать по схеме Б.8. Осталось решить как назначить нагрузку в западающих углах. Если сложить нагрузку от двух снеговых мешков посчитанных вдоль здания и поперек здания по схеме Б.8, то у стен снеговая нагрузка получается около 2-х тонн на квадратный метр. Это явный перебор. Подскажите кто как выкручивается в такой ситуации?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Схема снеговых мешков.jpg
Просмотров: 89
Размер:	119.4 Кб
ID:	251658  

Просмотров: 945
 
Непрочитано 02.12.2022, 08:34
2 | #2
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от Алексей Г. Посмотреть сообщение
Подскажите кто как выкручивается в такой ситуации?
Раздел 7 из "Рекомендации по определению снеговых нагрузок для некоторых типов покрытия" авторства ЦНИИСК 1983.
IBZ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.12.2022, 08:46
#3
Алексей Г.


 
Регистрация: 17.12.2013
Сообщений: 236


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Раздел 7 из "Рекомендации по определению снеговых нагрузок для некоторых типов покрытия" авторства ЦНИИСК 1983.
Спасибо!
Алексей Г. вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2022, 08:55
#4
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,074


Цитата:
Сообщение от Алексей Г. Посмотреть сообщение
есть надстройка сложной формы с западающими углами
на картинке не понятен контур надстройки.
Цитата:
Сообщение от Алексей Г. Посмотреть сообщение
кто как выкручивается в такой ситуации?
приложить равномерно распределенную нагрузку величиной максимальной для трапеции на площади покрытия, дополняющей "западающий" угла надстройки до прямоугольника. Складывать два мешка разных направлений, конечно, не нужно.
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Раздел 7 из "Рекомендации
штука логичная, но достаточно сложно приложить к расчетной схеме пространственный снеговой мешок.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2022, 09:27
#5
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
штука логичная, но достаточно сложно приложить к расчетной схеме пространственный снеговой мешок.
Особых проблем нет. Для рассматриваемой конструкции определяется интенсивность в характерных точках как максимум от одного или другого мешка - это и будет эпюрой Мю. Дополнительно её можно ещё привести к эквивалентной.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2022, 09:43
#6
tigra-18

конструктор
 
Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,017


Offtop: А применительно с ситуации ТС - разве инструкция по эксплуатации здания не предусматривает регулярную очистку кровли жилых и административных зданий от снега? и таким образом существенных снеговых мешков быть не должно
tigra-18 вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2022, 09:46
#7
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,111


Цитата:
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
А применительно с ситуации ТС - разве инструкция по эксплуатации здания не предусматривает регулярную очистку кровли жилых и административных зданий от снега? и таким образом существенных снеговых мешков быть не должно
Offtop: это уже на всякий случай мелким шрифтом на листе ОД
v.psk на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 02.12.2022, 11:33
#8
Алексей Г.


 
Регистрация: 17.12.2013
Сообщений: 236


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
на картинке не понятен контур надстройки.
Внешний контур - контур здания. Следующий контур, к которому примыкают выноски с номерами снеговых мешков - контур надстройки. На штриховые линии внутри контура надстройки не надо обращать внимания.
Алексей Г. вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Как посчитать нагрузку от снегового мешка

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Следует ли учитывать подвижность снегового мешка? eilukha Архитектура 1 17.09.2021 18:47
Как посчитать ветровую нагрузку на конвейерную галерею? camorra Конструкции зданий и сооружений 11 25.07.2021 19:18
Металлический каркас с ЖБ перекрытием. как посчитать в Scad? Семенов Сергей SCAD 77 22.08.2017 06:29
Как посчитать снеговую нагрузку на карниз? UPAH Конструкции зданий и сооружений 3 28.10.2015 15:35
Зависимость снегового мешка на козырьке от уклона Dakar Конструкции зданий и сооружений 3 19.12.2010 21:56