| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Есть ли какие-то конструктивные или иные ограничения применения свай 200х200 мм в виду их малого сечения?

Есть ли какие-то конструктивные или иные ограничения применения свай 200х200 мм в виду их малого сечения?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 13.01.2023, 08:21 #1
Есть ли какие-то конструктивные или иные ограничения применения свай 200х200 мм в виду их малого сечения?
ingt
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,813

По нагрузкам сваи проходят. Есть ли какие-то конструктивные или иные ограничения применения свай 200х200 мм в виду их малого сечения?
Просмотров: 1414
 
Непрочитано 13.01.2023, 09:23
#2
SashaS

инженер конструктор
 
Регистрация: 10.12.2007
Ленинградская обл.
Сообщений: 316


ГОСТ
19804.1-79
SashaS вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2023, 09:37
#3
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,562
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от SashaS Посмотреть сообщение
ГОСТ 19804.1-79
Отменен больше 30 лет назад.

Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Есть ли какие-то конструктивные или иные ограничения применения свай 200х200 мм в виду их малого сечения?
Надо стандарт по которому они изготавливаются читать.
В общем случае (если проходят по нагрузкам) ограничений нет.

Продольное армирование какого диаметра у них? Если менее 10мм, то будут проблемы в случае необходимости наращивания сваи.

Последний раз редактировалось Alkor527, 13.01.2023 в 09:45.
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2023, 10:27
1 | #4
SashaS

инженер конструктор
 
Регистрация: 10.12.2007
Ленинградская обл.
Сообщений: 316


Цитата:
Цитата:
Отменен больше 30 лет назад.
Я дал ссылку на данный гост что бы снять сомнения у автора поста по малым сечениям.
Согласно тексту
Цитата:
По нагрузкам сваи проходят
я делаю выводы что автор знаком с действующей нормативной документацией и расчетами указанной конструкции и так как в нормативной документации он ограничения не нашел но у него остались сомнения. Обычно старые серии или примеры расчета в учебниках пособиях подобные сомнения снимают.
Хоть старые серии и отменены но ни что не запрещает на основании их разработать часть проекта.
Конечно применять старые серии нужно с учетом действующих норм.
SashaS вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2023, 10:33
#5
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,562
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от SashaS Посмотреть сообщение
Я дал ссылку на данный гост что бы снять сомнения у автора поста по малым сечениям.
А при чем тут вообще ГОСТ 19804.1-79? Там нет ни слова о сваях 200х200 мм.
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2023, 10:42
1 | #6
SashaS

инженер конструктор
 
Регистрация: 10.12.2007
Ленинградская обл.
Сообщений: 316


Цитата:
А при чем тут вообще ГОСТ 19804.1-79? Там нет ни слова о сваях 200х200 мм.
стр.4 таблица 1
СЗ—20-С6—20
SashaS вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2023, 10:56
#7
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,562
<phrase 1=


В техэксперте лежит версия этого ГОСТа без свай 200х200 и 250х250 мм.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: сваи.png
Просмотров: 56
Размер:	245.0 Кб
ID:	252575  
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2023, 11:01
1 | #8
SashaS

инженер конструктор
 
Регистрация: 10.12.2007
Ленинградская обл.
Сообщений: 316


С простора интернета
https://files.stroyinf.ru/Data2/1/42...4294743001.pdf

Посмотрите более раннее издание. По скрину у Вас издание с изменениями.

----- добавлено через ~12 мин. -----
ГОСТ 19804-2012 так же раньше применяли 200х200
ГОСТ 19804-2021 уже убрали но оставили "Таблица 1 пр.5 Допускается изготовление свай в соответствии с требованиями настоящего стандарта иных форм, размеров и армирования по вновь разрабатываемым сериям и технической документации"
К сожалению разработчики не разъясняют почему убирают или добавляют те или иные требования.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 200х200.PNG
Просмотров: 24
Размер:	164.1 Кб
ID:	252577  
SashaS вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2023, 11:41
#9
Itoshii


 
Регистрация: 16.04.2019
Сообщений: 144


По опыту видел сваи 200х200 мм только для коттеджей. Там эти сваи часто не считают.
Слишком хаотичны нагрузки на сваи, чтобы применять такие тонкие для чего-то больше дачи.
Ведь при моделировании в мкэ часто в сваях выявляются неучитываемые вручную пики усилий и армирования. Часто для них даже не найти причину такого пика. Это может быть ближайшая колонна и т.п.
В промышленности часто применяют сваи 300х300, 350х350 и 400х400. Очень любят сваи 300х300 из-за удобства конструирования и чуть большей надёжносит по несущей способности (если провалится одна свая с браком, то остальных свай чуть больше). Но часто и 300х300 мм тоже выглядят ненадёжными, особенно под тяжёлые нагрузки.
Для сверхтяжёлых нагрузок есть отдельная серия с переармированными сваями с напряжённой арматурой. Но и к ним тоже есть вопросы.
__________________
Чтобы отличаться от других надо то немного.
Itoshii вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2023, 12:06
1 | #10
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,371


Никаких ограничений нет. Бейте, что хотите, хоть полено, все зависит от нагрузок, геологических условий, условий эксплуатации в среде (агрессивная или нет), наличие техники и оснастки.
См. серию 1.011.1-10. Там есть и графики на эти сваи 200х200мм.
25 лет назад я также спросил своего учителя, его фамилия на титуле альбома от Фундаментпроекта. Чего не применяем, экономия однако? Будем впереди планеты всей))), в тендерных торгах.
На что получил ответ. Не те уже нагрузки. Под 3-х этажные бараки, максимум хрущебы с тонкими панелями еще криво косо подойдут. Засунули их в альбом, потому что еще производилось какое то развитие деревень. Дома колхозникам строили, фермы там и т.п.. А под что то по выше уже нет. Не технологичный размер. Ростверки тоже конструкция и на них растут нагрузки. Т.е. проблема в комплексе.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.01.2023, 13:44
#11
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,813


Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
Бейте, что хотите, хоть полено, все зависит от нагрузок, геологических условий, условий эксплуатации в среде (агрессивная или нет), наличие техники и оснастки.
Строители за, здание небольшое, поэтому по нагрузкам все норм.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2023, 14:18
#12
Бам


 
Регистрация: 06.09.2022
Сообщений: 979


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Строители за, здание небольшое, поэтому по нагрузкам все норм.
На морозное пучение сваи считали? У меня в расчете такие сваи выпучивало из-за недогруза массой конструкций деревянного каркасного дома.
Бам вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2023, 14:22
#13
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


Цитата:
Сообщение от Бам Посмотреть сообщение
На морозное пучение сваи считали? У меня в расчете такие сваи выпучивало из-за недогруза массой конструкций деревянного каркасного дома.
Дык и другого сечения будет выпучивать также, если не больше, площадь соприкосновения с грунтом больше как бы
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2023, 14:49
1 | #14
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,371


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Строители за, здание небольшое, поэтому по нагрузкам все норм.
Проще бывает взять стальные трубы б/у, забить их и засыпать пескобетоном. Ну если такие есть сваи под боком в ближайшей округе, тогда ладно. Просто их (20х20) ходовая длина 4 метра. У меня рядом такой бетонный завод. Кассет опалубочных на более длинные сваи кажется нет.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2023, 15:08
1 | 1 #15
Бам


 
Регистрация: 06.09.2022
Сообщений: 979


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
Дык и другого сечения будет выпучивать также, если не больше, площадь соприкосновения с грунтом больше как бы
Так и зачем сваи под легкое сооружение тогда? Эти сваи - 200х200 - активно проталкивают под частное домостроение. Погружение предлагают делать легкими вдавливающими установками, которые привозят на объект. Мол быстрее, и проще, чем забивные или буровые.
Бам вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2023, 16:25
#16
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,787


Если по расчету проходят и экономически выгодно - применяйте смело.
Старый Дилетант вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Есть ли какие-то конструктивные или иные ограничения применения свай 200х200 мм в виду их малого сечения?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какие ограждения для лестницы выбрать в дом, где есть маленькие дети? TehnoLux96 Прочее. Архитектура и строительство 3 18.02.2020 17:49
Какие ограничения (и механизмы их обойти) есть при строительстве рядом с аэропортами. Mutxyn Прочее. Архитектура и строительство 8 20.01.2020 08:20
СП 1.13130.2009 и СП 1.13130.2009 изм.1 какие есть отличия и новые требования? bernata Архитектура 18 22.02.2016 11:32
Какие есть ограничения на устройство отверстий в жб стенах? Анкл Бенц Железобетонные конструкции 5 04.04.2014 15:08
Какие есть ограничения на применения групп? Кулик Алексей aka kpblc Программирование 4 24.03.2006 12:41