| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
09.04.2007, 13:13 | #1 | |
водосток с многоэтажных домов
считаю, обследую
Забайкалье
Регистрация: 03.03.2005
Сообщений: 791
|
||
Просмотров: 7818
|
|
||||
считаю, обследую Регистрация: 03.03.2005
Забайкалье
Сообщений: 791
|
СнИП 2.08.01-89:
1.49*. Крыши следует проектировать, как правило, с организованным водостоком. Допускается предусматривать неорганизованный водосток с крыш 1 - 2 - этажных зданий при условии устройства козырьков над входами. СНИП 31-01-2003: 9.21 Крыши следует проектировать, как правило, с организованным водостоком. Допускается предусматривать неорганизованный водосток с крыш 2-этажных зданий при условии устройства козырьков над входами и отмостки. 9.29 Для удаления сточных вод должна быть предусмотрена система канализации - централизованная или локальная в соответствии с правилами, установленными в СНиП 2.04.01. СНИП 2.04-81: 1.7. Необходимость устройства внутренних водостоков устанавливается архитектурно-строительной частью проекта. В раздумьях..подскажите..не знаю этого направления (честно признаюсь). Спасибо. |
|||
|
||||
считаю, обследую Регистрация: 03.03.2005
Забайкалье
Сообщений: 791
|
В дополнение....
Вопрос не из праздного любопытства...Планировка квартир вызывает сложность с пропуском внутр водостока...наружный садится хорошо... Внутренний- как протащить через квартиры?...устройство колен- для вывода в лестничный марш только осложнит эксплуатацию... Спасибо. |
|||
|
||||
Регистрация: 23.11.2006
Москва
Сообщений: 107
|
так в чем вопрос?
кровельный снип уже нашелся... организованный водосток делать надо! наружний или внутренний, дело ваше смущает эксплуатация внутреннего а чем наружний лучше? - воронки на зиму снимать - трубы отваливаются - фасад вечно в поддеках - а если еще и обогрев.... |
|||
|
||||
Регистрация: 26.09.2022
Сообщений: 11
|
Приветствую всех! Подниму тему.
Террасы верхних этажей. По факту, эксплуатируемая кровля, этажи 16-19, площади террас небольшие 12 кв м, наверное самая большая. Внутренний водосток никак не сделать - под кровлей жилые помещения. Наружный водосток возможен с такой высоты? Впервые сталкиваюсь. А если просто трубки выпустить с террас? Фасад из кирпича. |
|||
|
||||
Регистрация: 30.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 678
|
Невозможен. Ваще никак невозможен.
Делайте внутренний водосток. Через квартиры нельзя. Тащите по кровле уклонами к зонам размещения мест общего пользования (коридоры, холлы, лестницы), и через воронку с подогревом (обязательно подогрев) уводите в них. И не забудьте: теплоизоляция+звукоизоляция+прочистки. |
|||
|
||||
Регистрация: 26.09.2022
Сообщений: 11
|
Можете носом меня ткнуть в какой-нибудь документ?
Я не из праздного любопытства и не ради дискуссии, объект перепроходит экспертизу, замена отделки фасада, изначально с каждого такого "балкончика" под вентфасадом спускается водосточная труба и всех все устраивало почему-то. Меня уже раз сто спросили, в чем проблема и где написано и почему это нельзя навешать по фасаду водосточных труб. Мимо квартир сток не пустить, МОП в центре, со всех сторон окружен жилыми помещениями. |
|||
|
||||
Регистрация: 06.09.2022
Сообщений: 979
|
Делали небольшие водостоки за вентфасадом в здании налоговой инспекции(9 эт.), именно отвод дождевых вод с террас. ИМХО так делать плохо из-за:
1) невозможности обслуживания водостоков за вентфасадом 2) качества водостоков, диаметра водостоков, качествоа монтажа - все это гарантия протечек за фасадом. Можно, думаю, вопрос эстетики. |
|||
|
||||
Регистрация: 26.09.2022
Сообщений: 11
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 30.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 678
|
например в СП 54.13330.2016 (ред. 2020.04.15 с изм. 1 и 2) в п. 9.21 указано:
"9.21 Для покрытий многоквартирных зданий до двух этажей включительно (при высоте от планировочной отметки до карнизного свеса не более 7 м) допускается предусматривать неорганизованный водосток при устройстве козырьков над входами и балконами, вынос карнизного свеса при этом должен быть не менее 0,6 м. Для покрытий многоквартирных зданий до пяти этажей включительно (при высоте от планировочной отметки до карнизного свеса не более 16 м) должен быть предусмотрен наружный организованный водосток или, при необходимости, внутренний. Для покрытий многоквартирных зданий шести и более этажей (при высоте от планировочной отметки до карнизного свеса более 16 м) должен устраиваться внутренний водосток." Показывайте планы этажей с террасами и этажей под ними. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,562
|
А если бы это называлось не террасой а балконом?
ИМХО, не нужен тут внутренний водосток и карниз большой не нужен. Это не "покрытие многоквартирного здания". Небольшой вынос с капельниками сделать и все. Только утеплять нужно хорошо, чтобы сосулек не было. Последний раз редактировалось Alkor527, 18.01.2023 в 16:01. |
|||
|
||||
Регистрация: 26.09.2022
Сообщений: 11
|
|
|||
|
||||
ЭПБ и ОБС промзданий Регистрация: 09.02.2012
Барнаул
Сообщений: 560
|
Открытая терраса - это очень плохая идея. Будет озеро летом или каток зимой. Вода обязательно щель найдет и внутрь стен и здания уйдет. (Обследовал я лет 10 назад здание головного офиса Ханты-мансийского банка по ул. Мира 38. Здание красивое, с открытыми террасами, Югославский проект, из кирпича. Только служба эксплуатации балка с ума сходила от этих террас, вода постоянно внутрь стен и в помещения ходы находила, а зимой ещё и замерзала в пустотах кирпичей, аж треск стоял. Чего они только не делали, каждый год их ремонтировали, в итоге решили закрыть и застеклить.)
Делайте только закрытые или остекленные террасы типа лоджий. Если сделать красиво, то будут украшением дома. |
|||
|
||||
Регистрация: 26.09.2022
Сообщений: 11
|
Цитата:
Решение очень неудачное, а в моем случае, на мой взгляд, еще и неуместное. Только вряд ли сейчас взлетит тема с остеклением. ps На гугл фото от лета 2021 так и на закрыл банк свои бассейны))) Последний раз редактировалось patluss, 19.01.2023 в 08:20. |
|||