| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
Поиск в этой теме |
12.01.2023, 16:25 | #1 | |
Как посчитать несущею способность забивной сваи опирающиеся на скальный грунт согласно нового СП 24.13330.2021?
где-то в Москве не выходя из дома
Орел
Регистрация: 23.07.2009
Сообщений: 4,018
|
||
Просмотров: 1835
|
|
||||
Цитата:
Свая-стойка набивной быть не может? |
||||
|
||||
Регистрация: 10.09.2013
Сообщений: 124
|
Расчет забивных свай-стоек выполняется согласно требований п.7.2.1 СП 24.13330.2021:
Цитата:
Кроме этого в примечании к п.7.2.1 указано как определить R, если не задано значение предела прочности на одноосное сжатие. |
|||
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018
|
Цитата:
Для набивных, буровых свай и свай-оболочек, заполняемых бетоном, опирающихся на невыветрелые скальные грунты (без слабых прослоек) при ld < 0,5 м, R следует определять по формуле Где здесь про забивные сваи? Я этот пункт 5 раз перечитал и как найти R для забивных не нашел, именно в новом СП, в старом было см .шапку ----- добавлено через ~2 мин. ----- все задано
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,562
|
Цитата:
Выбирайте просто наименьшее из этих трех значений. |
|||
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018
|
Предел прочности на одноосное сжатие и расчетное сопротивление-это не есть одно и тоже, и не где не сказано что R для забивных свай надо принимать пределу прочности на одноосное сжатие. Я должен делать согласно норм, а не по наитию, тем более в предыдущий версии четко сказано для забивных свай принимаем 20000КПа, а теперь пробел получается, опять "нормотворцы" чудят походу сами делают проблему, сами потом героически решают и за отдельные деньги
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,562
|
|
|||
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018
|
еще раз эта формула для набивных, буровых свай и свай-оболочек Не понимаешь в чем загвоздка? я не могу формулу для одних условий применить к другим условиям, забивные и к примеру набивные сваи-это немного другое, даже сказать совсем другое, скорее всего в запас да можно применить, т.к. забивная свая уплотняет грунт, а при устройстве набивной сваи, когда бурят грунт разуплотняет...но тем не менее, это не обоснование будет
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018
|
В том то и дело нет, получается пробел согласно этого СП. Единственное что сваи испытывать в любом случае, но для предварительных расчетов уже нет обоснования, так же как и для тупоголового эксперда
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
|
||||
Регистрация: 16.04.2019
Сообщений: 144
|
По опыту для свай 300х300 мм опирающихся на выветрелые границы скального грунта (т.е. слой всё-таки больше дисперсный - валуны, щебень, обломки, сильнотрещиноватые полуразрушенные массивы) допустимая нагрузка по испытаниям - больше 120 тс на сваю (больше было не дать, ломались сваи).
Т.е. всяко R>13,5 МПа. Для справки осадка свай в испытании за 12 часов составила около 28-35 мм для 120 тс. Возможно, что похожий результат будет почти для любого скального грунта.
__________________
Чтобы отличаться от других надо то немного. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как определить несущую способность винтовой сваи во вовремя завинчивания в грунт? | Анкл Бенц | Основания и фундаменты | 2 | 23.08.2022 17:02 |
Как посчитать несущую способность сваи для частного дома. | Андрей Серёгин | Основания и фундаменты | 58 | 19.02.2021 10:44 |
Проверка связей согласно СП 16.13330.2011 | sweetyazi | Металлические конструкции | 0 | 18.04.2020 16:08 |
объясните расчет основания по несущей способности согласно нового СП 22.13330.2011 ? | hang_7 | Основания и фундаменты | 4 | 09.05.2014 18:47 |
Расхождение в расчетах несущей способности забивной сваи по результатам статического зондирования в SCAD и по СП. | lev88 | SCAD | 2 | 06.02.2014 13:31 |