| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
Последний раз редактировалось ingt, 06.01.2023 в 20:27. |
||||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,693
|
Так зазор же заполняется ц.п.р. или т.п. Через него сила в сторону стены будет передаваться и без заделки. А в сторону от стены заделка не сильно поможет, наверное. Хотя трение от веса по опоре будет. Может и поможет...
Ещё видел обсуждали такую причину зачем опирать на 3 стороны. Вот как раз для создания жёсткого диска перекрытия. Но так ли нужен этот жёсткий диск из сборных плит. К тому же как его считать. Трения там от всех нагрузок на опоре немного будет. Как будет работать такой жёсткий диск. Да и можно сделать монолитный пояс в уровне плит и к нему как-то их присобачивать гибкими связями, рыбками и т.п. Там вроде бы то ли нет, то ли мало перпендикулярной арматуры. Не выдержит типа. И сломать плиту через 20 лет.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Можно ли подкладывать кусочки кирпичиков при укладке плит перекрытия? | eugenmax | Технология и организация строительства | 8 | 21.01.2015 15:48 |
Подскажите где есть требования к анкеровке плит перекрытия | alexandrius | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 12.07.2011 20:06 |
Опирание плит перекрытия на существующие стены | Den_13 | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 04.07.2011 11:43 |
Глубина опирания металлических балок | MegaIZIK | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 04.10.2010 16:15 |