Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Глубина опирания плит перекрытия на стены (сбор информации).

Глубина опирания плит перекрытия на стены (сбор информации).

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 26.08.2011, 11:50 6 |
Глубина опирания плит перекрытия на стены (сбор информации).
Armin
 
Проектирование зданий и частей зданий
 
Екатеринбург
Регистрация: 12.06.2007
Сообщений: 3,042

Частенько возникают вопросы про глубину опирания (как минимальную, так и максимальную) плит перекрытия (монолитных и сборных) на стены (бетонные, кирпичные, газозолобетонные и пр.).
Есть предложение собрать в данной теме всю информацию по данной проблеме.

Предлагаю ссылаться на истчоник информации и приводить в сообщении непосредственно текстовку (лучше сканы).
У кого серии какие по сборным плитам перекрытий есть, из них давайте информацией делится.

Список тем, в которых затронут вопрос опирания плит перекрытия на стены:
опирание пустотных плит
Допустимо ли опирание плиты ПК на глубину 450мм?
Опирание плит на пеноблоки

Для начала
Цитата:
Пособие по проектированию жилых зданий. Вып. 3 (к СНиП 2.08.01-85)
п.6.16. Глубину опирания сборных плит на стены в зависимости от характера их опирания ре-комендуется принимать не менее, мм: при опирании по контуру, а также двум длинным и од-ной короткой сторонам — 40; при опирании по двум сторонам и пролете плит 4,2 м и менее, а также по двум коротким и одной длинной сторонам — 50; при опирании по двум сторонам и пролете плит более 4,2 м — 70.
При назначении глубины опирания плит перекрытий следует также учитывать требования СНиП 2.03.01—84 к анкеровке арматуры на опорах.
СЕРИИ
1.141-1 вып.63 - минимальная глубина опирания 90 мм.


PS: Всю информацию постараюсь дублировать в шапке темы.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете
Просмотров: 175976
 
Непрочитано 06.01.2023, 20:19
#21
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,845


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
нет ни одной причины
  1. Передача горизонтальных сил с диска перекрытия на торцевые стены.
  2. Вместо устройства монолитного участка удобнее завести плиту в стену.
Запрет в СП именно для ПБ-плит, они слабее обычных?

Последний раз редактировалось ingt, 06.01.2023 в 20:27.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 06.01.2023, 20:41
#22
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,693


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
с диска перекрытия на торцевые стены.
Так зазор же заполняется ц.п.р. или т.п. Через него сила в сторону стены будет передаваться и без заделки. А в сторону от стены заделка не сильно поможет, наверное. Хотя трение от веса по опоре будет. Может и поможет...

Ещё видел обсуждали такую причину зачем опирать на 3 стороны. Вот как раз для создания жёсткого диска перекрытия.
Но так ли нужен этот жёсткий диск из сборных плит. К тому же как его считать. Трения там от всех нагрузок на опоре немного будет. Как будет работать такой жёсткий диск.
Да и можно сделать монолитный пояс в уровне плит и к нему как-то их присобачивать гибкими связями, рыбками и т.п.

Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Запрет в СП именно для ПБ-плит, они слабее обычных?
Там вроде бы то ли нет, то ли мало перпендикулярной арматуры. Не выдержит типа.

Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Вместо устройства монолитного участка удобнее завести плиту в стену.
И сломать плиту через 20 лет.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Глубина опирания плит перекрытия на стены (сбор информации).

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Можно ли подкладывать кусочки кирпичиков при укладке плит перекрытия? eugenmax Технология и организация строительства 8 21.01.2015 15:48