14.06.2013, 16:53 | #1 | |
Подскажите узел анкеровки колонны в ростверке
Регистрация: 19.03.2012
Сообщений: 7
|
||
Просмотров: 6013
|
|
||||
Регистрация: 19.03.2012
Сообщений: 7
|
Со сваей та же беда, думаю что решение будет аналогично анкеровке колонны.
ГИП предложил сделать отгибы, но учитывая диаметр рабочей арматуры, а также геметрические размеры ростверка, скорее всего это будет сложно выполнить технически. Отгибы 16 стержней сваи, 12 стержней колонны, плюс армирование самого ростверка...Мне кажется, чтобы избежать проблем на стройке с установкой каркасов, всетаки придется менять геометрию ростверка. |
|||
|
||||
Регистрация: 19.03.2012
Сообщений: 7
|
Спасибо всем большое за ответы. Уговорил ГИПа увеличить высоту ростверка до 1500 мм. Лишние 6-7 куб.м. бетона не стоят таких проблем с анкеровкой.
An2: Спасибо, думал насчет пластины, приварить к каркасу и забыть как страшный сон. Но в ростерк в этом же месте входят выпуски сваи (можно ли стыковать выпуски сваи и колонны пластиной?), поэтому не был уверен в возможности такого способа анкеровки. |
|||
|
||||
часто сверлю, потом затыкаю Регистрация: 14.12.2011
Русский Севастополь
Сообщений: 515
|
Ахренеть! А зачем Вам тогда сваи - лейте бетон на землю, горой, пока не выйдете на нужный уровень.
Задача выеденного яйца не стОит - возьмите любую книжку по безригельному жб каркасу - там все разжевано, лет 80назад. Инженеры... Сука, когда нас уже китайцы завоюют, работать научат, может. |
|||
|
||||
Регистрация: 08.04.2011
Москва
Сообщений: 148
|
Искал анкеровку при сейсмике, но не нашел. Пункт 6.7.12 СП 14.13330.2014 говорит об увеличении нахлестки на 30% больше обычно требуемой. Про анкеровку не нашел. Ткните носом кто знает где идет речь об увеличении анкеровки?
__________________
Вопросов больше, чем ответов (: |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169
|
Сколько раз уже говорил/пмсал...
- Не стоит поднимать давние/уже решённые вопросы - ткнул носом... - искать - не стану. Вам сказали - "увеличить на 30%" - вот и увеличивайте (анкеровка=нахлёстка) PS Молодой человек... Даже Я - никогда не позволял Себе использовать такие выражения, как "ткните носом кто знает" - это не прилично да и безграмотно (вЫ - позволили сЕБЕ пропустить запятую). Никогда больше так не делайте... |
|||
|
||||
Регистрация: 08.04.2011
Москва
Сообщений: 148
|
Цитата:
Нормативный документ - истина, остальное - просто мнение. Offtop: PS Спасибо за поддержку поднятия темы. Значит и Вы не равнодушны
__________________
Вопросов больше, чем ответов (: Последний раз редактировалось uksus, 06.07.2016 в 10:42. |
|||
|
||||
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,173
|
В сериях на закладные написано - при применении в сейсмических районах выполнить перерасчет на соответствующие расчетные нагрузки. Т.е. нагрузки меняются, а длина анкеровки - нет. Правильно?
Плюс в "СТО 36554501-016-2009 Строительство в сейсмич. районах. Нормы проектирования зданий" есть упоминание об анкеровке арматуры перемычки - выполнять по СП 52-101.(Хоть это и не норматив, как таковой) |
|||
|
||||
Регистрация: 08.04.2011
Москва
Сообщений: 148
|
Цитата:
п.2.5 ... в случаях, когда закладные изделия воспринимают сейсмические нагрузки, должен быть выполнен индивидуальный расчет , т.к. смотрим п. 1.4. б) изделия воспринимают только статические нагрузки. Серия 3.400.2-14.93 http://dwg.ru/dnl/4671 п.4.5. При применении закладных в сейсмических районах, должен быть выполнен расчет на соответствующие нагрузки тут не говорится об анкеровке, может тут имеется ввиду марки применяемых сталей и типа сварного соединения? Цитата:
пункт 6.80 Армирование перемычек следует, как правило, производить пространственными каркасами. Крайние продольные стержни следует назначать из арматуры преимущественно класса А500с и заводить их за грань проема на длину анкеровки согласно СНиП 52-01, но не менее чем на 500 мм. С целью обеспечения устойчивости продольных стержней в сжатой зоне прямоугольного сечения перемычки их следует закреплять от выпучивания с помощью поперечных стержней. И где тут сказано что нужно увеличивать анкеровку на 30%? Единственное тут говорится не менее 500мм, это важный момент, но относится только к перемычкам в стенах.
__________________
Вопросов больше, чем ответов (: |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? | Wayne Rooney | Лира / Лира-САПР | 3 | 22.11.2018 15:51 |
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. | Kastrulkin | Расчетные программы | 11 | 06.12.2011 15:35 |
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. | Filя | Металлические конструкции | 330 | 09.02.2011 19:47 |
опорный узел колонны | Locke | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 03.12.2006 08:22 |