| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Подскажите узел анкеровки колонны в ростверке

Подскажите узел анкеровки колонны в ростверке

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 14.06.2013, 16:53 #1
Подскажите узел анкеровки колонны в ростверке
Kro1
 
Регистрация: 19.03.2012
Сообщений: 7

Здраствуйте уважаемые форумчане! Прошу помочь с небольшим вопросом.
Проектируются опоры под эстакаду. Сейсмика 9 баллов. Сваи буронабивные диаметром 800мм с защемлением в коренные грунты (аргиллиты) на 5м. Ростверк - монолитный железобетон высотой 800мм. Колонны квадратные сечением 900х900мм. Сваи армируются круглым каркасом, 16 стержней с диаметром рабочей арматуры 28 мм (по расчету). Колонны - круглый каркас, 12 стержней с диаметром рабочей арматуры 28 мм. Проблема в том, что недостаточно высоты ростверка для анкеровки колонны. Посоветуйте какое-нибудь конструктивное решение, помимо увеличения высоты ростверка (самый крайний случай).

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2010
Анкеровка.dwg (276.1 Кб, 1916 просмотров)

Просмотров: 6013
 
Непрочитано 14.06.2013, 17:10
#2
trotil


 
Регистрация: 27.01.2009
Сообщений: 67


У меня к вам встречный вопрос, как вы анкерите стержни свай в ростверке?
trotil вне форума  
 
Непрочитано 14.06.2013, 17:32
#3
4245


 
Регистрация: 26.12.2012
Сообщений: 645


если более 0,5 длины анкеровки можно выполнить по прямой в ростверк, то остальную часть длины анкеровки- отгиб
4245 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.06.2013, 05:50
#4
Kro1


 
Регистрация: 19.03.2012
Сообщений: 7


Со сваей та же беда, думаю что решение будет аналогично анкеровке колонны.
ГИП предложил сделать отгибы, но учитывая диаметр рабочей арматуры, а также геметрические размеры ростверка, скорее всего это будет сложно выполнить технически. Отгибы 16 стержней сваи, 12 стержней колонны, плюс армирование самого ростверка...Мне кажется, чтобы избежать проблем на стройке с установкой каркасов, всетаки придется менять геометрию ростверка.
Kro1 вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2013, 21:25
#5
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182


Цитата:
Сообщение от Kro1 Посмотреть сообщение
Мне кажется, чтобы избежать проблем на стройке с установкой каркасов, всетаки придется менять геометрию ростверка.
Видимо да.
Не забудьте что при сейсмике должна быть увеличенная на 30% длина анкеровки
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 24.06.2013, 12:16
#6
An2

инженер
 
Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 768


Kro1:
если арматура сжатая, то загиб ничего не даст, так как анкеровка сжатого стержня определяется только прямым вертикальным участком... нужная пластина на конце, либо стальная опора с развитой подошвой.
An2 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.06.2013, 12:49
#7
Kro1


 
Регистрация: 19.03.2012
Сообщений: 7


Спасибо всем большое за ответы. Уговорил ГИПа увеличить высоту ростверка до 1500 мм. Лишние 6-7 куб.м. бетона не стоят таких проблем с анкеровкой.
An2:
Спасибо, думал насчет пластины, приварить к каркасу и забыть как страшный сон. Но в ростерк в этом же месте входят выпуски сваи (можно ли стыковать выпуски сваи и колонны пластиной?), поэтому не был уверен в возможности такого способа анкеровки.
Kro1 вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2013, 14:38
1 | #8
Brasero

часто сверлю, потом затыкаю
 
Регистрация: 14.12.2011
Русский Севастополь
Сообщений: 515


Цитата:
Сообщение от Kro1 Посмотреть сообщение
Уговорил ГИПа увеличить высоту ростверка до 1500 мм
Ахренеть! А зачем Вам тогда сваи - лейте бетон на землю, горой, пока не выйдете на нужный уровень.
Задача выеденного яйца не стОит - возьмите любую книжку по безригельному жб каркасу - там все разжевано, лет 80назад. Инженеры... Сука, когда нас уже китайцы завоюют, работать научат, может.
Brasero вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2013, 17:04
#9
Geter

Выдумываю
 
Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881


Offtop: Brasero, спасибо. Подумалось, что мир полностью сошел с ума.
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2016, 18:12 анкеровка арматуры в сейсмике
#10
uksus


 
Регистрация: 08.04.2011
Москва
Сообщений: 148


Цитата:
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
Видимо да.
Не забудьте что при сейсмике должна быть увеличенная на 30% длина анкеровки
Искал анкеровку при сейсмике, но не нашел. Пункт 6.7.12 СП 14.13330.2014 говорит об увеличении нахлестки на 30% больше обычно требуемой. Про анкеровку не нашел. Ткните носом кто знает где идет речь об увеличении анкеровки?
__________________
Вопросов больше, чем ответов (:
uksus вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2016, 15:07
#11
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


Сколько раз уже говорил/пмсал...

- Не стоит поднимать давние/уже решённые вопросы
- ткнул носом...
- искать - не стану. Вам сказали - "увеличить на 30%" - вот и увеличивайте (анкеровка=нахлёстка)

PS
Молодой человек... Даже Я - никогда не позволял Себе использовать такие выражения, как "ткните носом кто знает" - это не прилично да и безграмотно (вЫ - позволили сЕБЕ пропустить запятую).
Никогда больше так не делайте...
VVN59 вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2016, 15:54
#12
uksus


 
Регистрация: 08.04.2011
Москва
Сообщений: 148


Цитата:
Сообщение от VVN59 Посмотреть сообщение
Сколько раз уже говорил/пмсал...

- Не стоит поднимать давние/уже решённые вопросы
- ткнул носом...
- искать - не стану. Вам сказали - "увеличить на 30%" - вот и увеличивайте (анкеровка=нахлёстка)

PS
Молодой человек... Даже Я - никогда не позволял Себе использовать такие выражения, как "ткните носом кто знает" - это не прилично да и безграмотно (вЫ - позволили сЕБЕ пропустить запятую).
Никогда больше так не делайте...
Решения не нашел, искал, честно (перерыл даже все Ваши сообщения на форуме). Этот момент на форуме не решен, хоть и давний. Сказанному не верю, т.к. голословно или от невнимательности видимо пишут. Вам не верю, анкеровка не равно нахлест, хотя характер работы почти тот же, но фразы именно "анкеровка увеличивается" нигде нет и юридически получается не должен увеличивать. На мой взгляд такой важный момент требует конкретики в СП 14.13330.2014. (Раз уж речь о пропущенных запятых )
Нормативный документ - истина, остальное - просто мнение.

Offtop: PS Спасибо за поддержку поднятия темы. Значит и Вы не равнодушны
__________________
Вопросов больше, чем ответов (:

Последний раз редактировалось uksus, 06.07.2016 в 10:42.
uksus вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2016, 16:59
#13
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,173


В сериях на закладные написано - при применении в сейсмических районах выполнить перерасчет на соответствующие расчетные нагрузки. Т.е. нагрузки меняются, а длина анкеровки - нет. Правильно?
Плюс в "СТО 36554501-016-2009 Строительство в сейсмич. районах. Нормы проектирования зданий" есть упоминание об анкеровке арматуры перемычки - выполнять по СП 52-101.(Хоть это и не норматив, как таковой)
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2016, 18:03
#14
uksus


 
Регистрация: 08.04.2011
Москва
Сообщений: 148


Цитата:
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
В сериях на закладные написано - при применении в сейсмических районах выполнить перерасчет на соответствующие расчетные нагрузки. Т.е. нагрузки меняются, а длина анкеровки - нет. Правильно?
Первые попавшиеся серии по закладным. Серия 1.400-50.0 https://dwg.ru/dnl/1357
п.2.5 ... в случаях, когда закладные изделия воспринимают сейсмические нагрузки, должен быть выполнен индивидуальный расчет ,
т.к. смотрим п. 1.4. б)
изделия воспринимают только статические нагрузки.
Серия 3.400.2-14.93 http://dwg.ru/dnl/4671
п.4.5. При применении закладных в сейсмических районах, должен быть выполнен расчет на соответствующие нагрузки
тут не говорится об анкеровке, может тут имеется ввиду марки применяемых сталей и типа сварного соединения?


Цитата:
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
Плюс в "СТО 36554501-016-2009 Строительство в сейсмич. районах. Нормы проектирования зданий" есть упоминание об анкеровке арматуры перемычки - выполнять по СП 52-101.(Хоть это и не норматив, как таковой)
В СТО 36554501-016-2009 СТО 36554501-016-2009.pdf
пункт 6.80 Армирование перемычек следует, как правило, производить пространственными каркасами. Крайние продольные стержни следует назначать из арматуры преимущественно класса А500с и заводить их за грань проема на длину анкеровки согласно СНиП 52-01, но не менее чем на 500 мм. С целью обеспечения устойчивости продольных стержней в сжатой зоне прямоугольного сечения перемычки их следует закреплять от выпучивания с помощью поперечных стержней.
И где тут сказано что нужно увеличивать анкеровку на 30%? Единственное тут говорится не менее 500мм, это важный момент, но относится только к перемычкам в стенах.
__________________
Вопросов больше, чем ответов (:
uksus вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Подскажите узел анкеровки колонны в ростверке

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? Wayne Rooney Лира / Лира-САПР 3 22.11.2018 15:51
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
опорный узел колонны Locke Конструкции зданий и сооружений 4 03.12.2006 08:22