| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,659
|
Цитата:
При этом сами ФБС будут работать на изгиб в горизонтальном направлении между "колоннами". В ФБСках нет арматуры. Поэтому изгибаемое бетонное сечение выдержит только если класс бетона будет выше В12.5 (обычно ФБСки льют из говна, поэтому можно влететь...). ИМХО: чем лепить франкенштейна из ФБСок + монолит + армирование, лучше запроектировать нормальную монолитную стенку с нормальным армированием и эффективным профилем. |
|||
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582
|
Серия 3.002 можно модифицировать +-, подошва для такой стенки 3,3-3,6 м минимум.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,659
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 04.06.2012
Сообщений: 71
|
Цитата:
- остаётся действительно такой вариант |
|||
|
||||
Регистрация: 04.06.2012
Сообщений: 71
|
Цитата:
- и пришли к выводу, что неэкономично, либо не влезает. Как я понимаю, у ТС ещё ограничение по ширине подошвы с правой стороны |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчёт невысокой массивной подпорной стены | PPeterr | Конструкции зданий и сооружений | 96 | 03.04.2016 20:51 |
Расчет стены подвала ФБС из плоскости сечения | Иван Скиф | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 07.08.2015 12:45 |
Расчет подпорной стены на устойчивость из габионных блоков | vladimirPro | Основания и фундаменты | 1 | 02.04.2015 08:54 |
Расчет стены теплокамеры из блоков ФБС | Cuбupяk | Железобетонные конструкции | 6 | 10.06.2014 20:42 |
Расчет подпорной стены в ПК "Мономах". Задание нагрузки на грунт засыпки | Андрей85 | Мономах | 2 | 25.07.2010 07:39 |