| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
03.08.2021, 07:42 | #1 | |
Сделать вытяжку в ангаре
Регистрация: 27.10.2018
Сообщений: 10
|
||
Просмотров: 10911
|
|
||||
Снова в деле Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,840
|
ПОскольку речь идет о колхозе и денег на проект не предусматривается, то берите самую большую вытяжку, на которую денег хватает, и делаете вытяжку ИЗ АНГАРА на улицу . Ставите весь этот колхоз с одной стороны ангара, а на другом конце открываете двери или делаете решетку воздухозаборную. Не факт, что будет работать, но шанс поправить ситуевину с прением древесины есть.
Либо скребете тысяч десять для проектировщика (или тысяч сто официальный договор с конторой) и он вам рисует нормальную вентиляцию, только стоить эта "нормальная" система будет как пол ангара. Цены условные. Все совпадения с реальными советами случайны. Меня здесь не было. Последний раз редактировалось Pavel_V, 04.08.2021 в 14:18. |
|||
|
||||
проектировсчик Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,982
|
Древесина преет в средине, а решетки - по торцам. Нелогично. И, чтобы вентиляция работала, нужен и приток, и вытяжка. На длину 50 метров правильным решением было бы установить м каждой стороны ангара внизу приточные решетки штук по 5, сечением 1м2 (на вскидку! не ругайтесь!), а вытяжку организовать вертикальными дефлекторами, установленными посредине кровли. Тоже штук 5 и диаметром по метру... Тогда циркуляция воздуха на складе будет происходить более равномерно. Древесина будет продолжать сохнуть, а не преть... Возможно, на приточных решетках стоит установить регулирующие жалюзи.
|
|||
|
||||
Снова в деле Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,840
|
Цитата:
Если делать по уму, то нужны воздухораспределительные воздуховоды по объему складируемого материала. Или направленные струи воздуха сверху вниз (что-то типа такого: http://www.veza.ru/book.php?path=%2F...=13595#13595/1). |
|||
|
||||
люблю мастерить Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 9,921
|
приточку можно и ввиде лотков по полу запустить ("борова"), тогда не будет вдоль стен уходить. Да укладывать древесину можно всячески.
А вытяжку можно как у штатовцев - мягкий рукав вдоль потолка - дешевле жестяного и распределение нормальное и выхлоп в торец. |
|||
|
||||
Регистрация: 02.03.2020
Сообщений: 842
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Снова в деле Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,840
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 27.10.2018
Сообщений: 10
|
Цитата:
вроде как получается 1 обмен за 20 часов, что кажется очень мало. или я не правильно понимаю. ----- добавлено через 55 сек. ----- Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- у нас не пилмат, а сухая строганная продукция, нужно более качественная защита от попадания осадков, пыли и т.д. навес, к сожалению, совсем не подходит, только закрытые пространства подойдут. а на ночь ворота открытые не оставить из-за безопасности. |
|||
|
||||
Снова в деле Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,840
|
Цитата:
Первый же запрос на авито б/у вытяжной осевой вентилятор номер 1 за 7 т.р. в Озерске, куда уж дешевле? ----- добавлено через ~1 ч. ----- Тысяч 20, читайте внимательнее. Принцип построения РАБОТАЮЩЕЙ вентиляции колхоза имени Леннона и я и Бом описали +-. С одной стороны ангара решетка не менее 1х1 метра. С другого торца вытяжка 20 000 куб.м. в час и более. В идеале еще и частотником запастися, чтоб найти золотой расход воздуха. Остальное не принципиально. Осевой, улитка, канальник - что найдете то и ставьте, кроме вентиляторов дымоудаления, у них ресурс мизерный. |
|||
|
||||
Снова в деле Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,840
|
Уточню, протянет воздух вокруг складированного дерева. Чтобы воздух шел через дерево, нужно увеличить кратность в несколько раз.
ДУмаю в сушилке сложено нечто подобное под крышу. Там не 30 Па сопротивление будет, а 300. Что по факту - не знаю. Чисто из природной запасливости предлагаю взять вентилятор с запасом по мощности, чтоб потом было не обидно за бесцельно потраченные средства. Можно взять на 2-3 кВт вентилятор, если не хватит докупить еще парочку подобных. Это, кстати, снизит пусковые токи и позволит организовать нечто типа регулирования по мере необходимости. |
|||
|
||||
Регистрация: 27.10.2018
Сообщений: 10
|
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- всем спасибо огромное за советы. решетка с одной стороны + осевые вентиляторы с частотниками с другой - в этом направлении и будем двигаться. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.04.2009
Сообщений: 57
|
В сушилке осевики и стоят. И пачки ставят до потолка и по бокам зазоры, бывает шторами прикрывают - чтоб мимо штабеля не свистело.
Цитата:
И, это - "правильно" сухое не преет. Или есть источник влаги - пол отдает воду? |
|||
|
||||
Снова в деле Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,840
|
Это не специализированная сушилка, а ангар. Там правильно объем не заполнишь. Поэтому и говорю, что нужно кратность повышать. Сушилок у меня под окном с десяток стоит, как они выглядят и как работают представляю.
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как сделать поверхность по полилиниям в Civil 3d 2021 | Bulater | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 2 | 23.12.2020 10:18 |
Как правильно сделать чердачное перекрытие и кровлю? | mixxa | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 16.12.2011 10:33 |
Проектирование участка водопровода кольцевой сети -200м, запросили сделать расчет всей кольцевой сети, как это сделать? | kess35 | Водоснабжение и водоотведение | 16 | 07.10.2011 22:34 |
Как сделать узел вращения? | remenikomer | Машиностроение | 28 | 25.07.2011 11:39 |
Как сделать одной из граней SOLID поверхность Polygon mesh | kukuikar | AutoCAD | 1 | 16.05.2007 07:58 |