| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Относится ли ограничение 85*Вf*Кf к сварных швам между стенкой и опорным ребром в узле балки с опорным ребром?

Относится ли ограничение 85*Вf*Кf к сварных швам между стенкой и опорным ребром в узле балки с опорным ребром?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 08.11.2022, 15:50 #1
Относится ли ограничение 85*Вf*Кf к сварных швам между стенкой и опорным ребром в узле балки с опорным ребром?
ingt
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,835

Относится ли ограничение 85*Вf*Кf к сварных швам между стенкой и опорным ребром в узле балки с опорным ребром?
Если относится, то этот узел нельзя использовать при высоте стенки балки больше 85*Вf*Кf и где стенка используется по прочности на 100 %?
Например, стенка гофробалки высотой 1250 мм, толщина 3 мм, шов будет работать только на длине 85*3*0,9=300 мм? Как передать усилия с остальных 1250-300=950 мм?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2022-11-08_16-32-47.png
Просмотров: 116
Размер:	59.0 Кб
ID:	251085  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ответ.jpg
Просмотров: 22
Размер:	298.6 Кб
ID:	251190  


Последний раз редактировалось ingt, 11.11.2022 в 15:13.
Просмотров: 1488
 
Непрочитано 08.11.2022, 16:15
#2
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,083


7sonoff(или как там правильно был ник), прекращай, как руммата, херь нести на форуме. Тебя же ещё раз забанят.
crossing вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2022, 07:58
#3
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691


Это не длина, а расчётная длина. Можно км делать, но считать 85...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.11.2022, 08:07
#4
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,835


Ограничение только к нахлесточным соединениям относится. Скрины из Горева. В школьных методичках к курсовым ошибка по этому поводу. Концентрация напряжений нет от типа шва, а от соотношения площадей соединяемых деталей в нахлесточном стыке. А почему написано угловых - потому что в нахлесточном соединении стыкогово шва не бывает.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2022-11-08_23-38-13.png
Просмотров: 75
Размер:	256.2 Кб
ID:	251169  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2022-11-08_23-43-24.png
Просмотров: 73
Размер:	29.2 Кб
ID:	251170  

Последний раз редактировалось ingt, 11.11.2022 в 08:30.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2022, 08:11
#5
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691


Угловые швы не знают о своём типе...

Какая-то эпюра неправильная. Это как так ? В пособии и СП 294 вроде иная.

А в СП 16 тоже только для нахлёсточных ?


А вот перераспрделение усилий между швами меня всегда смущало и интересовало. Х его з как оно там куда...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 11.11.2022 в 08:25.
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2022, 08:58
| 1 #6
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


А где там фланговый шов?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2022, 09:26
#7
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


ingt, выясни сначала что такое "фланговый шов".
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.11.2022, 09:29
#8
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,835


Лобовой там?
ingt вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2022, 09:35
#9
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Да хоть "коровой" назови, только доить не вздумай.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2022, 10:21
#10
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Угловой.
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.11.2022, 11:41
#11
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,835


Т. е. не фланговый, а угловой?
ingt вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2022, 13:14
#12
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Т. е. не фланговый, а угловой?
Тавровое соединение с угловыми (или стыковыми) швами.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2022, 13:15
#13
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Угловой - тип шва, а "фланговый" расположение относительно силового потока.
Да фланговый, но не тот для которого ограничение. Читай внимательно СНиП. И не конкретный пункт, а от корки до корки. И совместно с букварём.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Да, относительно вопроса: нет не относится.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.11.2022, 13:49
#14
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,835


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Да фланговый, но не тот для которого ограничение
Швы угловые и фланговые как в пункте, тогда почему не относится? Потому что "усилие действует на всем протяжении шва"?
ingt вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2022, 14:12
#15
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Именно.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2022, 14:20
2 | #16
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


вот
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ограничение длин швов.jpg
Просмотров: 56
Размер:	298.6 Кб
ID:	251188  
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.11.2022, 14:56
#17
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,835


Ого! Давно, оказывается, людей вопрос темы мучает. Откуда такой фолиант?

Последний раз редактировалось ingt, 11.11.2022 в 15:02.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2022, 15:13
#18
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Откуда такой фолиант?
гугл в помощь
wvovanw вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Относится ли ограничение 85*Вf*Кf к сварных швам между стенкой и опорным ребром в узле балки с опорным ребром?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Обеспечение совместной работы металлической балки и монолитной плиты перекрытия Василий1983 Железобетонные конструкции 39 14.09.2017 00:12
Замена деформированной балки пролетом 12 метров на новую в промышленном здании sanek88 Железобетонные конструкции 5 06.02.2016 17:12
Узел опирания металлической балки на кирпичную стену midsummer Каменные и армокаменные конструкции 14 15.06.2015 05:21
Вопрос по узлу связи и балки Mikhailka Конструкции зданий и сооружений 3 31.01.2012 10:24