| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Возможно ли качественно выполнить приварку швеллера к трубе

Возможно ли качественно выполнить приварку швеллера к трубе

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 18.11.2022, 12:16 #1
Возможно ли качественно выполнить приварку швеллера к трубе
vlasctelin
 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 657

Возможно ли выполнить качественный верхний шов по типу У6 ГОСТ 5264-80

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.jpg
Просмотров: 296
Размер:	35.5 Кб
ID:	251327  

Просмотров: 1613
 
Непрочитано 18.11.2022, 13:36
#2
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,486


Только не У6, а У2. А качественно или нет - это зависит от сварщика, оборудования и задачи.
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2022, 13:54
1 | #3
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,317


Такой шов, заподлицо, может положить редкий сварщик. Шлаки всякие, наплывы. Обычно варят с катетом потом зачищают/затачивают заточным диском болгарки. Вот и смотрите сколько погонным метров возни нужно сделать.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2022, 13:56
| 1 #4
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
Вот и смотрите сколько погонным метров возни нужно сделать.
Проблемы негров, шерифа не волнуют, можно значит делаем и точка
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2022, 14:00
#5
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,317


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
Проблемы негров,
Не вопрос, лишь бы платили, тут уже дизайн))).
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.11.2022, 14:30
#6
vlasctelin


 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 657


Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
Такой шов, заподлицо, может положить редкий сварщик. Шлаки всякие, наплывы. Обычно варят с катетом потом зачищают/затачивают заточным диском болгарки. Вот и смотрите сколько погонным метров возни нужно сделать.
Так я и написал зачистить заподлицо, там просто сверху пластина , поэтому шов мешать будет. Шов заводской.
vlasctelin вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2022, 14:43
#7
AlexKniga


 
Регистрация: 26.07.2012
Сообщений: 157


Цитата:
Сообщение от vlasctelin Посмотреть сообщение
Так я и написал зачистить заподлицо
Только это не словами пишется, а знаком по ГОСТ 2.312.
AlexKniga вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2022, 22:08
#8
AkulaBig


 
Регистрация: 13.04.2019
Сообщений: 100


Обратите внимание, что шов будет обязательно точечным. То-есть нельзя приварить так швеллер к трубе сплошным швом. Получится калач.
AkulaBig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.11.2022, 10:12
#9
vlasctelin


 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 657


Цитата:
Сообщение от AkulaBig Посмотреть сообщение
Обратите внимание, что шов будет обязательно точечным
не понял? что значит точечный? Мне нужен шов длиной 200-300 мм. Где в нормах написано, что он точечный?
vlasctelin вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2022, 14:14
#10
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,086


Цитата:
Сообщение от AlexKniga Посмотреть сообщение
Только это не словами пишется, а знаком по ГОСТ 2.312.
Только это читать будет сварной, а не ботан. Лучше написать словами, а так же добавить вот такой смайл:
Цитата:
шов будет обязательно точечным
Во-первых, не точечным, а прерывистым. Во-вторых необязательно, шов с двух сторон, и при определенной последовательности работ калачей/баранок не будет.
Цитата:
не понял?
Дык не только лишь некоторые, но и даже все мало кто поняли.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 22.11.2022 в 02:01.
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.11.2022, 15:03
#11
vlasctelin


 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 657


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Во-первых, не точечным, а прерывистым.
Тогда понятно
vlasctelin вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2022, 01:54
#12
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Цитата:
Сообщение от AlexKniga Посмотреть сообщение
Только это не словами пишется, а знаком по ГОСТ 2.312.
Настоящий стандарт устанавливает условные изображения и обозначения швов сварных соединений в конструкторских документах изделий всех отраслей промышленности, а также в строительной
документации, в которой не использованы изображения и обозначения, применяемые в строительстве
Бармаглотище вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Возможно ли качественно выполнить приварку швеллера к трубе

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как лучше выполнить примыкание металлической балки (из швеллера) к ж/б балке? Gol-kate Металлические конструкции 1 16.09.2022 15:53
Возможно ли выполнить качественную сварку в месте, где сходятся 3 элемента из ГСП Igor1985 Металлические конструкции 6 20.01.2021 12:15
Множественные силовые трещины в кирпичной кладке, как возможно выполнить усиление? Grayfruit Обследование зданий и сооружений 29 18.06.2020 07:10
Возможно ли выполнить фундаменты на разных глубинах заложения для одного здания? Артур1985 Основания и фундаменты 4 22.04.2018 11:40