Ручной расчет фермы 12м. Узел опирания на колонну
Ростов-на-Дону
Регистрация: 04.10.2022
Сообщений: 32
|
||
Просмотров: 4520
|
|
||||
Регистрация: 04.10.2022
Ростов-на-Дону
Сообщений: 32
|
Цитата:
Опыта нет в этом деле. Штудирую книги, СП и форум. Вот и приходится задавать такие дурацкие вопросы. В Лире могу это задать. Но хочется в ручную просчитать, чтобы понимать каждый этап, чтобы в голове отложилось. Это навес, торцы которого открыты, а по бокам и кровля - профнастил |
|||
|
||||
Регистрация: 06.09.2022
Сообщений: 979
|
У вас углы примыкания больше 55 град. - нет методики расчета бесфасоночных узлов на такие условия. Сварку таких раскосов нормально не сделать. Вам треугольную решетку надо делать. Читайте книги по фермам из ГСП.
Цитата:
Погуглите "шпренгельная ферма". Вообще, на 12 метров не надо никаких ферм, тем более безраскосных. Гляньте обе серии "Молодечно" и смасфштабируйте ферму на ваш пролёт, если очень надо. Когда-то для "колхоза" делал такую ферму на похожий пролет. |
|||
|
||||
Регистрация: 04.10.2022
Ростов-на-Дону
Сообщений: 32
|
Цитата:
Кстати, про 55 градусов где-то читал, не могу вспомнить где... Забыл просто. Так, значит нужно переделывать под треугольную |
|||
|
||||
UltimaThule,
Угол раскос-пояс не менее 30 гр. Проверить узлы раскос-пояс по п. 14.3 СП 294. При этом если в узле сходятся более двух раскосов - считать как У-образный. Если усилия в раскосах узла по модулю отличаются более чем на 20 %, также считать как У-образный. |
||||
|
||||
Регистрация: 04.10.2022
Ростов-на-Дону
Сообщений: 32
|
Эта стойка - опорная стойка фермы. Усилие 4т, длина 350мм. Сечение 40х40х4. Проходит и на устойчивость и на прочность. Ну это на бумаге. А узел... по нему, собственно, и вопрос. Нарисовал так, как видел в реальной жизни
|
|||
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,491
|
Цитата:
Я бы пересмотрел шаг раскосов и стоек в припорных четвертях фермы, чтобы угол был ближе к 45-50 градусам. Возможно, вместо двух раскосов сделал бы три, с опорным раскосом, идущим вниз. Шаг прогонов нужно подгонять к оптимальной решетке фермы, а не наоборот. |
|||
|
||||
Регистрация: 04.10.2022
Ростов-на-Дону
Сообщений: 32
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 11.07.2020
Сообщений: 97
|
Не так давно мне попалась "похожая" конструкция фермы (у заказчика были готовые фермы их попросили проверить), я попробовал это обсчитать и ничего хорошего не получил.
Узел опирания больше проблемный чем нормальный. В итоге сделал нормальную ферму как на 3 фотке обсчитал и всё нормально. При том что сечения были приняты одинаковые для обоих конструкций для поясов и раскосов. |
|||
|
||||
Регистрация: 04.10.2022
Ростов-на-Дону
Сообщений: 32
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 11.07.2020
Сообщений: 97
|
Колонны двутавровые.
Опереть можно сверху, или сбоку на столик. Только в зависимости от опирания учесть доп. момент от эксцентриситета. Чертежик это не узел, делал для ДХФ файла ферму рассчитать. Но примерно так опирание сверху будет, пластинку сделать и мб ребро от отгиба. |
|||
|
||||
Регистрация: 04.10.2022
Ростов-на-Дону
Сообщений: 32
|
Цитата:
|
|||
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018
|
Визуально плохой узел, нижний раскос впритык к полке колонны, так не пойдет, будет некоторое перемещение и раскос будет давить на полку колонны. А чем не устроил классические узел 11 по Молодечно с боку? боитесь эксцентриситета? даю гарантию в данном случае основным фактором подбора будет ПГ и момент от эксцентриситета никак не повлияет на сечение колонны
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003
|
https://meganorm.ru/Data2/1/4293809/4293809034.pdf
https://dwg.ru/dnl/7860 https://dwg.ru/dnl/13235 https://dwg.ru/dnl/8039 https://dwg.ru/dnl/11882 https://dwg.ru/lib/1477 https://dwg.ru/dnl/4443 https://dwg.ru/dnl/6510 Последний раз редактировалось wvovanw, 09.12.2022 в 13:13. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Подскажите узел опирания фермы (верхнего/нижнего пояса) сбоку к ж/б колонне | DarKxXxLorD | Металлические конструкции | 2 | 10.12.2021 12:56 |
Узел опирания фермы на колонну в навесе над азс | СеленаДалия | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 05.11.2015 12:58 |
Узел опирания фермы на колонну | Skm | Металлические конструкции | 24 | 24.04.2014 00:02 |
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. | Kastrulkin | Расчетные программы | 11 | 06.12.2011 15:35 |
Ищу узел опирания железобетонной фермы на колонну. | hprx | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 05.12.2010 01:00 |