свайный фундамент в скальном грунте
Есипенко Дмитрий
 
Регистрация: 31.07.2008
Сообщений: 14

Здравствуйте! Необходимо запроектировать свайный фундамент под башню связи в скальном грунте. Грунт-мергель,средней прочности, слабовыветрелый, слаботрещиноватый, размягчаемый, труднорастворимый в воде. Предел прочности на одноосное сжатие в водонасыщенном состоянии, Rc=13,2МПа.
До глубины -1,1м залегают насыпные грунты, от-1,1 до -10м залегают мергели.
Вопросы:
1)т.к. сваи работают и на выдергивание,необходимо определить несущую способность сваи на выдергивание,для этого требуется расчетное сопротивление сваи по боковой поверхности. Можно ли его как то определить? В СНиПе 2.02.03 такой информации нет.
2)будет ли работать на выдергивание свая в мергеле? как она с ним взаимодействует?
3)решит ли проблему установка свай с уширением на конце?
4)какая есть литература для такого расчета?

Зараннее благодарен.
С уважением Есипенко Дмитрий.
Просмотров: 32364
 
Непрочитано 02.08.2008, 09:23
#21
опус


 
Сообщений: n/a


Уважаемый AMS!Offtop: Спасибо!
А то мергель, мергель - всегда чувствовал, что мелом там пахнет!
 
 
Автор темы   Непрочитано 03.08.2008, 19:48
#22
Есипенко Дмитрий


 
Регистрация: 31.07.2008
Сообщений: 14


АМС
скажите пожалуйста есть литература в которой содержится расчет силы Кулоновского трения?
как вы думаете обеспечат ли виброукладка бетона и трещины в мергеле силу Кулоновского трения больше чем Rт?
Есипенко Дмитрий вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2008, 06:51
#23
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


Цитата:
Сообщение от Есипенко Дмитрий Посмотреть сообщение
АМС
скажите пожалуйста есть литература в которой содержится расчет силы Кулоновского трения?
как вы думаете обеспечат ли виброукладка бетона и трещины в мергеле силу Кулоновского трения больше чем Rт?
Сопротивление скольжению (сила трения) пропорционально нормальному давлению - это и есть закон трения Кулона. Коэффициент трения f – величина, получаемая опытным путем, если нет табличных данных. Где взять для бетона по мергелю ? – скорее всего не найдете, она и для каждого конкретного мергеля будет разная. Неизвестна и величина распора бетона на стенки скважины после его твердения и стабилизации деформации ползучести грунта.
Вторая часть вопроса – при использовании «обычной» технологии добиться значительного бокового давления бетона не удастся. Для этого необходимы другие технологии, создающие при устройстве буронабивных свай боковой распор или использовать бетон на расширяющемся цементе.
Какой выход из положения – увеличивать сопротивление выдергиванию площадью боковой поверхностью сваи и (или) уширением.
Решить все эти вопросы могут натурные статические испытания свай.
AMS вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.08.2008, 09:21
#24
Есипенко Дмитрий


 
Регистрация: 31.07.2008
Сообщений: 14


AMS
Спасибо за хорошие ответы.
Будем делать статическое испытание.
Есипенко Дмитрий вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2009, 21:08
#25
Callipso


 
Регистрация: 30.03.2009
Сообщений: 3


Господа!!! Очень нужны ваши мнения!!!!Я начинающий специалист в этой теме-делаем фундамент под ЭСН.Сделали изыскания-в отчете стоит -грунт гравийно-галечниковый.Расчет сделали - взяли сталь 20 трубы и решили на 3 м забить, 0,9 над грунтом оставить - как опоры под ЭСН.начали колотить - а там сплошные камни - прямо скала!!! в некоторых местах еле-еле на 1м зашла!!!!где-то и на все 3!!!сваи стоят так ровно, что деревья в лесу ровнее стоят)))))отклонения есть по вертикали на 2-5 см!Вопрос!!!!!!!!-это нормальное явление с таким грунтом???Что делать если не все сваи вошли на проектную глубину?Строители сказали что этот грунт 2 Останкинские башни выдержит))) Но что-то страшновато.....
Callipso вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2009, 21:19
#26
alektich

Основания и фундаменты, геотехнологии
 
Регистрация: 02.04.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 649
<phrase 1= Отправить сообщение для alektich с помощью Skype™


А что такое ЭСН? И зачем сваи на таком грунте? У вас есть большие опрокидывающин моменты?
alektich вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2009, 00:20
#27
AlphaGeo


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Callipso Посмотреть сообщение
Сделали изыскания-в отчете стоит -грунт гравийно-галечниковый.
начали колотить - а там... прямо скала!!! в некоторых местах еле-еле на 1м зашла!!!!где-то и на все 3!!!
Вопрос!!!!!!!!-это нормальное явление с таким грунтом??
Offtop: Ну Вы, уважаемый знаковпрепинания понаставили... Глаза разбегаются.
Ответ: это нормальное явление с таким грунтом. Для верхней части скальных массивов весьма характерно иметь неровную поверхность между выветрелой частью и скальным основанием с многочисленными "карманами", "бороздами" и прочими "шерохватостями".

Последний раз редактировалось AlphaGeo, 31.03.2009 в 00:26.
 
 
Непрочитано 31.03.2009, 04:14
#28
Lev_37

Проектирование ПГС
 
Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
<phrase 1=


Есипенко Дмитрий!
Советую внимательно посмотеть тему "Анкерный фундамент под башню связи", автор skinoc.
Это башня связи 60м в Мурманске с большим ветровым давлением.

Callipso!

Сплошной дурдом забивать стальные трубы в галечниковый грунт!
Такое основание надёжно при устройстве обычных фундаментов или фундаментных плит.
__________________
Всё познаётся в сравнении!

Последний раз редактировалось Lev_37, 31.03.2009 в 15:06. Причина: Дополнение. Грамматика.
Lev_37 вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2009, 13:16
#29
pilmanes

Основания и фундаменты, геотехнологии
 
Регистрация: 09.12.2008
Москва
Сообщений: 146


Можно расчитать анкерную сваю в скальном грунте по методике DIN 1054 – 2005, Subsoil - Verification of the safety of earthworks and foundations. (это для свай Titan). И в принципе советую использовать jetgrouting.
pilmanes вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2009, 20:13
#30
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


Цитата:
что такое ЭСН?
Возможно, это Элеватор Специальный Наклонный.
Применяется в угольной, химической, пищевой и других отраслях промышленности для вертикальной транспортировки сыпучих материалов. ЭСН располагается под наклоном к горизонту 60-80 градусов и имеет как правило одну опору - фундамент.
Если это так, то понятно желание иметь конструкцию опоры, защемленную в крупнообломочном грунте и способную воспринимать значительные горизонтальные и моментные нагрузки.
В этом случае определяющим является не глубина погружения трубы в грунт, а вид и состояние окружающего грунта. Можно трубу забить в карман дисперсного грунта и достигнув отказа на кровле гравия иметь н.с. на горизонтальные и моментные нагрузки гораздо меньше, чем погруженную на меньшую глубину в более жесткий гравийный грунт.
Но это, еще раз повторюсь относительно расшифровки аббревиатуры ЭСН только предположения ....
AMS вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2009, 21:50
#31
Callipso


 
Регистрация: 30.03.2009
Сообщений: 3


ЭСН-электростанция собственных нужд.Газотурбинная.Мощность 2,5кВ. вес самого блока-контейнера 34 т+газовыхлопное устройство - 14 т.Сваи выбрали - с ними удобнее на пректной высоте обслуживать эту станцию.лишнего дали???нужно ленточный было делать?
Callipso вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2009, 01:15
#32
tiger_novo

Проектирование и обследование
 
Регистрация: 23.07.2006
Новосибирск
Сообщений: 34


автору - а откуда выдергивающие нагрузки на сваи?
__________________
Чем дольше работает проектировщик, тем быстрее работает строитель.
tiger_novo вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2009, 05:36
#33
Lev_37

Проектирование ПГС
 
Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
<phrase 1=


Цитата:
ЭСН-электростанция собственных нужд.
Наконец-то выяснили, что строится электростанция, а не элеватор.
Цитата:
Газотурбинная.Мощность 2,5кВ.
Мощность в коловольтах?! Предполагаю мощность 2.5 мегаватта.
Цитата:
вес самого блока-контейнера 34 т+газовыхлопное устройство - 14 т.
Электростанция блочно-контейнерной поставки, быстромонтируемая и так же демонтируемая.
Цитата:
Сваи выбрали - с ними удобнее на пректной высоте обслуживать эту станцию.
Для удобства обслуживания контейнеры должны быть приподняты над уровнем планировки территории?
[quote]нужно ленточный было делать?
Почему ленточный? Можно контейнер станции поставить на 4 столбчатых фундамента (по углам), а выхлопную трубу на самостоятельный фундамент с уширенной подошвой.
__________________
Всё познаётся в сравнении!
Lev_37 вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2009, 21:47
#34
Callipso


 
Регистрация: 30.03.2009
Сообщений: 3


Lev_37,
Извините, ошиблась! Мощность 2,5МВт!!!Блочно-модульного исполнения, с выхлопной трубой на собственном фундаменте. Генератор -1000об/мин. Выдергивающие нагрузки-небольшие, но вращающий момент + условия короткого замыкания.Приподнят контейнер должен быть не только для удобства в обслуживании, но и для размещения магистральных сетей, а еще ЭСН расположена в суровой климатической зоне, да еще открытого исполнения - что бы исключить попадание атм.осадков.
Callipso вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2009, 15:46
#35
Lev_37

Проектирование ПГС
 
Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
<phrase 1=


Callipso!
После Вашего уточнения возникают вопросы:
Цитата:
ЭСН расположена в суровой климатической зоне,..
В Арктической или тропической?
Цитата:
...да еще открытого исполнения - что бы исключить попадание атм.осадков.
Какое открытое исполнение, исключающее воздествие атмосферных осадков?!
Нельзя ли получить какую-нибудь графическую информацию с габаритными размерами?
__________________
Всё познаётся в сравнении!
Lev_37 вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2017, 11:32
#36
Akim_1989

Расчетчик
 
Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051


Здравствуйте, есть ли ограничение на минимальную заделку сваи в скальный грунт при её работе на выдергивание(свая полностью в скальном грунте). У меня получается,что 1 м хватает, но это как-то несерьёзно
Akim_1989 вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2017, 12:10
1 | #37
Виkтор

Инженер-проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 836


То есть вы рассматриваете вариант сваи длиной 1 м?
Так точно низззя
Цитата:
13.4. Глубина погружения свай в грунт, воспринимающих выдергивающие или горизонтальные нагрузки, должна быть не менее 4 м, а для фундаментов деревянных опор - не менее 3 м.
А так, выкладывайте больше исходных данных или лучше разрез с нанесенной сваей, а то задача не ясна
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2017, 12:28
#38
Akim_1989

Расчетчик
 
Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051


Цитата:
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
То есть вы рассматриваете вариант сваи длиной 1 м?
Так точно низззя
А так, выкладывайте больше исходных данных или лучше разрез с нанесенной сваей, а то задача не ясна
Спасибо за ответ) Но у меня не опора ЛЭП, а башня. Хотя думаю, что можно на этот пункт сослаться
Akim_1989 вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2017, 12:41
#39
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от Akim_1989 Посмотреть сообщение
свая полностью в скальном грунте
Да эт не свая, анкерные болты, замоноличенные в камень.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2017, 13:40
#40
Akim_1989

Расчетчик
 
Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051


Насколько я понимаю, нет методики расчёта нес. способности сваи на выдергивание в скальных грунтах. Только по испытаниям. Но для этого нужно от чего-то отталкиваться. Я считаю сваю на выдёргивание по методике расчёта заделки колонны в стакане фундамента(п.4.11. пособия). И получается, что под колонну мне достаточно 3х свай d=400мм длиной L=2.7 м.
Вложения
Тип файла: pdf Вычисление несущей способности сваи.pdf (46.8 Кб, 235 просмотров)
Akim_1989 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > свайный фундамент в скальном грунте

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Состав проекта на свайный фундамент tokhot Основания и фундаменты 13 22.09.2015 10:33
Фундамент на насыпном грунте Евген. Основания и фундаменты 46 17.01.2014 17:21
фундамент на скальном грунте 0gram Основания и фундаменты 15 20.07.2009 12:38
Можно ли рассчитать свайный фундамент в SCAD? ктева SCAD 1 16.07.2007 12:35
Фундамент свайный с ростверком под коттедж arkansasovich Основания и фундаменты 33 23.01.2007 22:57