Непрочитано 05.08.2005, 12:32 #1
Стыки монолитных колонн без сварки
baryshnikoff
 
конструктор
 
Екатеринбург
Регистрация: 03.08.2005
Сообщений: 173

Как такие узлы решаете, без гнутой арматуры кто-нибудь делает?
Просмотров: 51318
 
Автор темы   Непрочитано 05.08.2005, 13:33
#2
baryshnikoff

конструктор
 
Регистрация: 03.08.2005
Екатеринбург
Сообщений: 173
<phrase 1=


Есть вариант со смещение объемного арматурного каркаса в одну из сторону, на следующем этаже в другую, защитный слой при этом с одной из сторон больше на диаметр арматуры. В чем минусы варианта?
baryshnikoff вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2005, 13:35
#3
maestro

проектировщик
 
Регистрация: 08.05.2004
Украина
Сообщений: 1,123
<phrase 1=


Только гнутой арматурой.
maestro вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2005, 13:38
#4
X-DeViL

Бизнес-шмизнес
 
Регистрация: 26.05.2004
Питер
Сообщений: 1,911


Ну судя по формуле в главе "армирование колонн" в знаменателе находится h0=h-a

где а - расстояние до центра тяжести стержня!

Т.о. при увеличении "а" увеличивается площадь арматуры! вот чем это грозит!

А вариант решения такой... стержни выполнять слегка гнутыми в верхней части колонны! со смещением вовнутрь...
X-DeViL вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.08.2005, 13:50
#5
baryshnikoff

конструктор
 
Регистрация: 03.08.2005
Екатеринбург
Сообщений: 173
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от X-DeViL
А вариант решения такой... стержни выполнять слегка гнутыми в верхней части колонны! со смещением вовнутрь...
Загиб получается 1/6 в уровне плиты перекрытия, так?
baryshnikoff вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2005, 13:59
#6
maestro

проектировщик
 
Регистрация: 08.05.2004
Украина
Сообщений: 1,123
<phrase 1=


А вот и рисуночек как мы делаем:
[ATTACH]1123235985.jpg[/ATTACH]
maestro вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.08.2005, 14:13
#7
baryshnikoff

конструктор
 
Регистрация: 03.08.2005
Екатеринбург
Сообщений: 173
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от maestro
А вот и рисуночек как мы делаем:
Главно чтобы гнули без нагрева, ну и хомуты в этой зоне почаще :wink:
Вопрос возник у меня всвязи в посредственным качеством изготовления арматурных изделий нашей промбазой
baryshnikoff вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2005, 15:12
#8
maestro

проектировщик
 
Регистрация: 08.05.2004
Украина
Сообщений: 1,123
<phrase 1=



Главно чтобы гнули без нагрева, ну и хомуты в этой зоне почаще


Хомуты почаще- это да. Это по правилам применения евро стали. Но почаще- это просто не более 150мм. А без нагрева- не обязательно. Если заказана горячекатанная сталь- грей в свое удовольствие. Лишь бы не термоупрочненная. Тогда ни нагрева, ни сварки.
maestro вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2006, 14:37
#9
taras

конструктор
 
Регистрация: 27.10.2005
Сообщений: 530


Может быть лучше сделать ванную сварку
чем гнуть 36
taras вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2006, 18:17
#10
rakshin


 
Регистрация: 24.08.2005
Сообщений: 340


36-ую?? может лучше не использовать такие диаметры при армировании?
мы тоже гнем, греем...
rakshin вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2006, 19:08
#11
Shbalanke


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 87


Цитата:
Как такие узлы решаете, без гнутой арматуры кто-нибудь делает?
Установлением коротышей с глубиной заделки Lan в нижней колонне и запуском на 2*Lov в верхнюю.
Shbalanke вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2006, 19:22
#12
`LX

ищущий
 
Регистрация: 19.01.2006
Минск
Сообщений: 124


Цитата:
Сообщение от rakshin
36-ую?? может лучше не использовать такие диаметры при армировании?
мы тоже гнем, греем...
А какой максимальный принимать стоит ? 28 ?
`LX вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2006, 19:39
#13
igors

engineer
 
Регистрация: 28.07.2004
latvia
Сообщений: 43


Уважаемый Maestro!
Рекомендуете греть? Отлично! До какой температуры? Чем греть? Как контролировать? Кто контролирует, кто следит за процессом нагрева,отвечает за сохранение свойств стали? Чем регламентируется угол гиба, R?
I.V
igors вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2006, 19:45
#14
OlegM

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 19.01.2005
Нижний Новгород
Сообщений: 766
<phrase 1= Отправить сообщение для OlegM с помощью Skype™


Вопрос, на мой взгляд очень серьезный:
Сам работал мастером 2 месяца и видел- как гнут 35ГС при помощи горелок и какие там радиусы-жуть!
:!:
OlegM вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2006, 19:52
#15
OlegM

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 19.01.2005
Нижний Новгород
Сообщений: 766
<phrase 1= Отправить сообщение для OlegM с помощью Skype™


В добавок – вот случай:
Был у нас сварщик, погнул он арматуру 28, ну и решил проверить: покачал.
Дело было на 2-ом этаже края плиты. ГРОХНУЛСЯ!!!
Хорошо хоть не насмерть.
Вот по этому считаю: надо уходить от изгиба арматуры, и разрабатывать прямолинейные узлы.
Идеи есть? Желательно с графическими примерами.
:?:
OlegM вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2006, 09:53
#16
taras

конструктор
 
Регистрация: 27.10.2005
Сообщений: 530


Арматуру если я не ошибаюсь надо гнуть в холодном состоянии на станках конечно это не получится
а арматуру в колоннах от 25 при соединении внахлест
прямолинейной сделать никак не удастся
а насчет ванной сварки закладываете ее в проекте...
taras вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2006, 10:26
#17
v_alex


 
Регистрация: 24.10.2005
Новокузнецк
Сообщений: 1,124
<phrase 1=


предложение чайника.... может можно внахлест сделать по типу сварки с коротышами?
два стержня по оси подходят друг к другу и третий стержень заводится в обе стороны на метр от места пересечения... (по аналогии со схемой поста №6)... фиксируется например вязальной проволокой...
v_alex вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2006, 11:06
#18
shnn

Инженер
 
Регистрация: 18.02.2005
Самара
Сообщений: 747


Из фундамента(плиты перекрытия) торчат выпуски: самый короткий=lan, а длинный=2.5lan, таким образом расстояние между центрами длин анкеровок 1.5lan как того требует "Пособие по пр. ЖБ без предв. напряжения". Арматуру только в нахлест, так как нет уверенности что сварят как надо, а стоять над душой и котролировать... сами понимаете.
shnn вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2006, 12:53
#19
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


Цитата:
Сообщение от Shbalanke
Установлением коротышей с глубиной заделки Lan в нижней колонне и запуском на 2*Lan в верхнюю.
а разве в верхнем сечении колонны момент сильно меньше чем в нижнем??, и армирование получается конструктивное....
p_sh вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2006, 13:03
#20
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


Цитата:
Сообщение от shnn
Из фундамента(плиты перекрытия) торчат выпуски: самый короткий=lan, а длинный=2.5lan, таким образом расстояние между центрами длин анкеровок 1.5lan как того требует "Пособие по пр. ЖБ без предв. напряжения". Арматуру только в нахлест, так как нет уверенности что сварят как надо, а стоять над душой и котролировать... сами понимаете.
данный пункт 5.49 (5.39) оговаривает такую стыковку стержней (в разбежку) только для растянутых стержней, если сечение элемента сжато (эксцентриситет мал), то стык можно выполнить для всех стержней на величину длины перепуска.
p_sh вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Стыки монолитных колонн без сварки