| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Увеличение высоты первого этажа за счет демонтажа перекрытия над подпольем.

Увеличение высоты первого этажа за счет демонтажа перекрытия над подпольем.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 06.07.2011, 14:13 #1
Увеличение высоты первого этажа за счет демонтажа перекрытия над подпольем.
Alexandr911
 
Регистрация: 06.07.2011
Сообщений: 10

Здравствуйте! Покритикуйте и подскажите пожалуйста!
Имеется нежилое помещение 6мх22м в плане на 1 этаже 4 этажного кирпичного жилого здания. Заказчик хочет в этом помещении оборудовать кафе.
Планируется разборка бетонного перекрытия между первым этажом и подпольем, чтобы увеличить высоту этажа с 4000 до 5600, с последующим устройством антресольного этажа (на отм. 2700)
Возможно ли такое техническое решение, как приведено на чертеже?
Если да, то как выполнить гидроизоляцию помещения при высоком УГВ?
Спасибо!

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
Разрез.dwg (62.3 Кб, 787 просмотров)

Просмотров: 4248
 
Непрочитано 06.07.2011, 18:50
#2
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


а в чём проблема-то? катаете рубероид по подготовке, сверху плиту льёте. стены проникающей гидроизоляцией обрабатываете.
никаких проблем не вижу
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 06.07.2011, 23:29
#3
гиппопо


 
Регистрация: 02.01.2011
Сообщений: 425


Ув. Alexandr911!

Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
катаете рубероид по подготовке
при высоком УГВ рубероид заводите на стены выше УГВ на 500 мм
гиппопо вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2011, 09:04
#4
AlexRudz

Конструктор
 
Регистрация: 02.10.2009
Сообщений: 122


Подвал глубокий? Убирая перекрытие вы изменяете схему работы стен подвала. Стены подвала не уйдут во внутрь?
__________________
Свая, как и коса, не всегда находит на камень(с)
AlexRudz вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2011, 09:26
#5
Karlson1974


 
Регистрация: 05.03.2010
Тула
Сообщений: 107


Проводилось ли обследование? Какое техническое состояние конструкций и фактические характеристики материалов стен? Расчет по новой расчетной схеме? Если здание старое, то при высоком УГВ надежная ГИ - большая проблема, а в кафе, наверное отделка дорогая будет. На первый взгляд, не имея конкретных данных, рискованное мероприятие, ИМХО.
Кроме того, такой проект подлежит гос.экспертизе. Заказчик в курсе?
Karlson1974 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.07.2011, 11:43
#6
Alexandr911


 
Регистрация: 06.07.2011
Сообщений: 10


Спасибо всем ответившим.
Да, обследование проводилось. Но только инструментальное и визуальное, поверочных расчетов не выполнялось.
Стена фасадная (640мм) находиться в работоспособном состоянии. Была замерена прочность кирпичной кладки средней несущей стены (380), самое минимальное значение - 5 кгс/см2. Эту стену планируется усилить ж/б или штукатурной обоймой, после этого использовать для опирания антресоли. Фундаменты бутовые, находятся в работоспособном состоянии. Ширина по подошве 1400мм, на обрезе 550мм. Под подошвой фундамента залегают пески пылеватые, мощность слоя в обследовании не указана.
Если демонтировать перекрытие, то по какой расчетной схеме выполнить поверочный расчет?
Alexandr911 вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2011, 12:11
#7
ooze


 
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714


Да что там меняется... Несерьезно это. Понимаю если б подвал 2-3м и убрать перекрытие - да, косяк. А в данном случае подпор грунта минимальный, увеличение расчетной высоты - незначительное. Уже не помню точных цифр, но было не много вроде (акад 2006 стоит)
Конечно сделать расчет надо, для успокоения совести.
ooze вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2011, 13:32
#8
Mr.Добрый


 
Регистрация: 07.07.2011
Сообщений: 1


Alexandr911
Судя по Вашим чертежам, можно сделать следующие заключения. Особо конструктив здания Вы не нарушаете. С УГВ соглашусь с гиппопо, но тут еще бы 2 раза пройтись битумом. А так же на счет расчетов тоже верно, но только что бы успокоить свою душу и прикрыть *опу в случаи косяков строителей.
Mr.Добрый вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2011, 10:44
#9
МВ


 
Регистрация: 29.06.2005
Сообщений: 312


Здание даже не заметит происшедших с ним изменений, а с УГВ легче определиться, визуально после выемки грунта...
МВ вне форума  
 
Непрочитано 14.07.2011, 07:19
#10
Аshаs-ка

проектировсчик
 
Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,982


Ну, а по производству работ я бы посоветовал следующее: - откопайте здание снаружи до отметки, на которую планируете опустить пол 1 этажа. Мотивировка - усиление и восстановление гидроизоляции . Кстати, тоже надо сделать . После отрывки грунта снаружи смело копайте изнутри. Нагрузку избыточную боковую от грунта вы уже убрали - и расчет устойчивости не нужен. Нет человека - нет проблемы! . Восстановить засыпку вокруг здания следует после устройства хорошей толстой армированой стяжки по полу подвала.
Аshаs-ка вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Увеличение высоты первого этажа за счет демонтажа перекрытия над подпольем.

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
ребристое монолитное перекрытие на уровне пола первого этажа Грачик Железобетонные конструкции 5 05.11.2015 18:16
Устройство пустого пространства между фундаментной плитой и полом первого этажа. РастОК Основания и фундаменты 21 17.05.2012 13:40
проверка несущей способности межоконного кирпичного простенка первого этажа juljaxa Каменные и армокаменные конструкции 4 27.06.2010 19:01