| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
Поиск в этой теме |
03.04.2017, 10:30 | #1 | |
Как соотносятся между собой баллы сейсмичности по нашим СнИП и СП и коэффициенты коэффициенты (Kh - фактор горизонтального ускорения, Кv - фактор вертикального ускорения) еврокода?
Регистрация: 28.08.2012
Сообщений: 54
|
||
Просмотров: 11092
|
|
||||
Регистрация: 28.08.2012
Сообщений: 54
|
Пока что обнаружил подобную информацию только по Казахстану и Белоруссии. Например, для Алматы 0,45g (g - ускорение свободного падения), что соответствует 8-9 баллам. Но, не уверен и в точности этой информации, а так же в том, что это именно та величина, которая требуется.
|
|||
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113
|
|
|||
|
||||
C ENами не знаком и, соответственно, не знаю что у них понимается под фактором ускорения. Нo СП 14.13330.2014 в пояснении к формуле (2) дает непосредственное значение горизонтальных ускорений а размере 1 м/сек2, 2 м/сек2 и 4 м/сек2 для 7,8 и 9 баллов соответственно. Спецлитература по резервуарам (например, СТО-СА-03-002-2009 «Правила проектирования, изготовления и монтажа вертикальных цилиндрических стальных резервуаров для нефти нефтепродуктов», Ростехэкспертиза, 2009 г) говорит о том, что в случае отсутствия данных по вертикальным ускорениям, их значения могут быть приняты в размере половины от соответствующих горизонтальных. В проекте (окончательную редакцию не читал) ГОСТа по резервуарам в 2016 году предлагался коэффициент перехода от горизонтального ускорения к вертикальгому k=0.7
|
||||
|
||||
Регистрация: 22.05.2015
Сообщений: 518
|
Референтное пиковое ускорение грунта типа A agR=ag*g
Согласно п.5.5 СП 14.13330.2014 Строительство в сейсмических районах СНиП II-7-81* (актуализированного СНиП II-7-81* A - значение ускорения в уровне основания, принимаемое равным 1,0; 2,0; 4,0 м/с2 для расчетной сейсмичности 7, 8, 9 баллов соответственно agR=A Там только тип грунтов надо учитывать, потому что сейсмичность района и сейсмичность площадки от типа грунтов зависят 0,45*9,81=4,41 больше 9-ти баллов получается Последний раз редактировалось Igor1985, 03.04.2017 в 15:38. |
|||
|
||||
Регистрация: 09.08.2020
Сообщений: 31
|
Цитата:
|
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
Запомните, дети:
Масса 1 кг весит ровно 9,81 Н. Это всё, что вам нужно знать про динамику сооружений.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) Последний раз редактировалось Бахил, 10.08.2020 в 13:10. |
|||
|
||||
проектирование транспортных сооружений Регистрация: 25.08.2003
SPb
Сообщений: 359
|
Приветствую,
Kh - фактор горизонтального ускорения - это величина сейсмического ускорения, деленная на g. Для перехода нужно его умножить на g (в м/с2). Полученное значение соотнести с нормативными из СП (1,0; 2,0; 4,0 м/с2 для расчетной сейсмичности 7, 8, 9 баллов соответственно) получите балльность
__________________
С уважением, Drulya. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
СП 20.13330.2011 и СНиП 2.01.07-85*. Какой документ является приоритетным? | Буджум | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 21.11.2014 12:55 |
Противоречие между СП 2.13130.2009 таб. 6.15, п. 6.8.26 и СНиП 31-06-2009 таб.6.4. и 6.5 | Hannyrik | Архитектура | 21 | 05.08.2011 17:39 |
Где правильнее расчет болтовых соединений в СП или СНиП? | eilukha | Конструкции зданий и сооружений | 14 | 21.05.2010 15:27 |
СП или СНиП "Стальные конструкции" | Проектант | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 06.04.2010 18:02 |
Генплан: Расстояние между производственными зданиями (толкование СНиП II-89-80*) | Малюк | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 10.12.2009 18:56 |