| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 23.01.2009
Киров + Москва
Сообщений: 128
|
Цитата:
Если конечно вы хотите, что бы жильцы имели постоянные проблемы, то тогда другое дело. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Сталь марки AISI-316 L BA. Из такой стали буржуи делют жесть 0,4 мм, и катают дымоходы. Или AISI 304 0,5 мм. И вообще масса всего. Есть готовые трубы круглые и комплектующие. Можно квадратные.
Трубы необязательно с мучениями и пыхтением совать в готовый канал, а можно оставлять в кладке или монолите. Нержавейка короче Вам нужна.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547
|
Для Ильнураhttp://forum.dwg.ru/showthread.php?t=28038&page=8
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 13.11.2008
Сообщений: 61
|
Когда начинается проектирование объекта заказчик и архитектор просто щебечут и все-то у них здорово и со всем они согласны, но когда начинается строительство и бабло просто утекает, вот тут-то и начинается полный ... типа "давайте заменим это на это". Когда конструктора просят архитектора упростить что-то, тот "фиг вам", тверд как алмаз. А вот если инициатива от заказчика - пжалста. Извините не в тему, но просто вырвалось
|
|||
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547
|
Offtop:
Цитата:
Цитата:
К тому же "упростить что-то" от конструктора - это обычно полный пипец архитектурному проекту как произведению искусства (это для Ильнура). Как говорил мой преподаватель в институте: "Мечта архитектора - антигравитация, мечта конструктора - землянка". Как проблема каналов влияет на архитектуру? Архитектура - это не только то что снаружи (фасад), но и в первую очередь то, что внутри. Например автор темы заставил переделать планировку. Например при устройстве вентканалов из асбестоцементных труб внутри кирпичной стены, стена станет толще а площади помещений меньше. Не уверен, что то и другое улучшает архитектурное решение. Для подробного изучения проблематики:http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...E0%EA%EE%ED%F3 Последний раз редактировалось DJo Frey, 17.02.2009 в 16:52. |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 23.01.2009
Киров + Москва
Сообщений: 128
|
Зато улучшает условия для проживания
|
|||
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547
|
СНиП 41-01-2003
Цитата:
Площадь канала 140х270мм (подозреваю, что у Вас в проекте такой) = 0,0378м2 Выводы? |
|||
|
||||
Регистрация: 27.10.2008
Сообщений: 50
|
6.4 Коллективные дымоходы и воздуховоды следует проектировать из негорючих материалов. Пределы огнестойкости дымоходов и воздуховодов должны соответствовать нормативным требованиям воздуховодов систем дымоудаления жилых зданий. Прокладка их допускается через нежилые помещения, кухни, коридоры, лестничные клетки или лифтовые холлы без уменьшения габаритов путей эвакуации.
Допускается прокладка дымоходов во внутренних стенах здания. Не допускается прокладка дымоходов и дымоотводов через жилые помещения. Дымоотводы и подводящие воздуховоды на стене кухни допускается закрывать съемными декоративными ограждениями из негорючих материалов, не снижающими требуемых пределов огнестойкости. Где сдесь написано что в стенах смежных с жилыми нельзя!!!!!!!!!! а пункт 6.16 Дымоотводы и дымоходы должны быть газоплотными класса П ( СНиП 41-01 ), не допускать подсосов воздуха в местах соединений и присоединения дымоотводов к дымоходу и выполняться из материалов группы НГ, способных противостоять без потери герметичности и прочности механическим нагрузкам, стойких к транспортируемой и окружающей среде, а после монтажа - подвергнуты испытаниям на прочность и герметичность. Использование для изготовления дымоходов, дымоотводов и воздуховодов асбоцемента, керамики и других материалов допускается только при наличии сертификатов соответствия Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. При транзитной прокладке воздуховодов следует обеспечить требуемые пределы огнестойкости их конструкций согласно СНиП 41-01 . надо выполнять !!! Последний раз редактировалось kok3510, 19.02.2009 в 15:24. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Да, кстати, для чего (от чего) у Вас, gavr, дымоходы?
Цитата:
Цитата:
И потом, нержавейка - это для уплотнения, а канал (в смысле огнестойкости) - это кирпич (или что там) + нержавейка.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 18.02.2009 в 09:21. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
число Рейнольдса для ветровой нагрузки на дымовые трубы | Минька | Конструкции зданий и сооружений | 23 | 07.04.2021 09:57 |
Две дымовые трубы на одном фундаменте | EUDGEN | Основания и фундаменты | 25 | 02.06.2010 18:08 |
"Вентиляционные каналы из асбестоцементных труб. | Tornado | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 18.02.2009 11:28 |
Серия 5.905-28.08 — Дымовые и вентиляционные каналы из асбестоцементых труб газифицируемых помещений | Tornado | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 17.02.2009 14:39 |
Ищу серию 5.905-28.04 Вентиляционные каналы | Анич | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 14.12.2008 18:58 |