| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547
|
gavr
Цитата:
В связи с полученными исходными данными (#41), уточняю вопрос #36 Площадь сечения трубы диаметром 200мм= 0,0314м2 Площадь канала 270х270мм (заложен в проекте) = 0,0729м2 Выводы? |
|||
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547
|
Что-то Вы тут темните.
Если у Вас в проекте был заложен канал 270х270мм, чтобы в него можно было засунуть трубу диаметром 200мм? в чем же тогда дело? Если что, ближайший по площади сечения (трубе диаметром 200мм) кладочный канал - 140х270мм (см. #36) Я так подозреваю Вы кого-то за нос водите. Я не эксперт. Мне это без надобности. Последний раз редактировалось DJo Frey, 18.02.2009 в 10:46. |
|||
|
||||
Регистрация: 13.11.2008
Сообщений: 61
|
DJo Frey, никто здесь не темнит. Читайте тему. Под коллективный дымовой канал заложено 270Х270. Появилось требование согласно СП. Вариант разрешения проблемы - заложить трубу. Под 4 котла достаточно условного диаметра 200, все оставшееся пространство заполняется материалом НГ. Вот и все.
|
|||
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547
|
Цитата:
|
|||
|
||||
инженер Регистрация: 02.08.2007
Львов
Сообщений: 174
|
Моё мнение: ставить трубу надо (если надо, чтобы было хорошо, а не дёшево), и дело тут в том, что дымовые газы всё-же довольно агрессивны. Как мне обьясняла спец по ОВ, соврменные котлы сжигают газ более эффективно, но также многократно возрасла агрессивность продуктов сгорания. Она мне показывала фотки - современный "элитный" жилой дом, поквартирное индивидуальное отопление. Каналы начали течь и уменьшилась тяга. На мансарде мужик делал ремонт, в ходе работ разобрали стену в месте каналов. Оказалось, что в половине каналов стенки между ними многократно проедены. Понятно, что в данном случае даже покрытие стенок канала раствором замедлило бы этот процесс. Но лет ч-з 10 было бы то же самое. Мы впроект закладываем всегда вставки. Заказчики выполняют где-то 50 на 50.
Кстати, есть и специальные полимерные рукава - не знаю как по цене, но они очень удобны при реконструкции. |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 02.08.2007
Львов
Сообщений: 174
|
Закладываем вставки готовые, фирменные (дорогие) из специальной жаростойкой нержавейки. В принципе, если достать подходящую листовую нержавейку (типа для хим промышлнности), то можно и самим короба нагнуть на станке. Хотя, ЛЮБАЯ нержавейка будет стокорат лучше штукатурки
|
|||
|
||||
Регистрация: 27.10.2008
Сообщений: 50
|
Господа, проектанты в настоящий момент есть много фирм которые поставляют секционные воздуховоды из нержавейки толщиной 0.5мм и требования снип прописаны под них, действительно из а/ц труб газоходы будут выбрасывать пыль асбеста в воздух которым мы дышим и отсюда рак у жителей.
Европа сейчас строит именно так. Дорого, но жизнь дороже! |
|||
|
||||
НПО "ИНКОМИС" Отопление, Вода, Каналья Регистрация: 14.06.2008
Саратов
Сообщений: 167
|
Да что ж Вы делаете то? Какого черного металла? Копейки на нержавейке сэкономили. Что там за прошедшие 10 лет с черным металлом стало? Кислотсодержащий конденсат по черному металлу это зло. А кирпичные дымоходы гильзовать нужно, это правильно, но только нержавейкой, лучше 444й 0,5-0,8мм, но не черным металлом.
__________________
Опыт - критерий истины. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Экономим. Б/у ржавую пользуем. Нет денег на блестящее.
Цитата:
Труба 219 из 0,5 нержавейки эквивалентна по цене ржавой трубе из 3...4 мм. Фиктивная экомония.
__________________
Воскресе |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
число Рейнольдса для ветровой нагрузки на дымовые трубы | Минька | Конструкции зданий и сооружений | 23 | 07.04.2021 09:57 |
Две дымовые трубы на одном фундаменте | EUDGEN | Основания и фундаменты | 25 | 02.06.2010 18:08 |
"Вентиляционные каналы из асбестоцементных труб. | Tornado | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 18.02.2009 11:28 |
Серия 5.905-28.08 — Дымовые и вентиляционные каналы из асбестоцементых труб газифицируемых помещений | Tornado | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 17.02.2009 14:39 |
Ищу серию 5.905-28.04 Вентиляционные каналы | Анич | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 14.12.2008 18:58 |