Скажите, пожалуйста, сколько должно быть максимальное расстояние до ближайшей эвакуационной лестницы в подземной парковке?

Нашел:

Тип автостоянок
Расстояние до ближайшего эвакуационного выхода, м, при расположении места хранения
между эвакуационными выходами
в тупиковой части помещения
Подземная
40
20
Надземная
60
25
Примечание Измерение длины пути эвакуации проводится по средней линии проходов и проездов с учетом расстановки автомобилей

Последний раз редактировалось kolja, 13.08.2010 в 17:12.
Просмотров: 15895
 
Непрочитано 13.08.2010, 17:23
#2
arch.Wladek

Architect (CAD/Revit)
 
Регистрация: 14.06.2009
Sopot. Polska
Сообщений: 625


Ну вот у тебя же и ответ сразу написан. Из тупиковой части гаража 20 м по пути (см свою расстоновку автомобилей) и между дверями лестнцы с учетом "кривой" пути должно быть 40 м.
я лично...хотя это не совсем правильно... рисую радиусы по 20м и нахожу таким путем наиболее потимальные места... Заказчики как правило считают, что сколько бы того гаража небыло бы, но всегда достаточно только 2 эвакуационных выходов... и вРаше зачастую именно так и делают не особо напрягаясь с этой нормой 40-20м. Да и если у вас гараж прямоугольной формы, то вполне может и получиться обойтись 2-мя, но у меня в последнем проекте с гаражами форма была далека от правильной... и в итоге выходом было аж 6...и все акуевали, но иначе не могло быть.
arch.Wladek вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.08.2010, 17:39
#3
kolja


 
Регистрация: 23.07.2010
Сообщений: 30


Но почему написанно в таблице "... при расположении места хранения"?
kolja вне форума  
 
Непрочитано 13.08.2010, 18:13
#4
arch.Wladek

Architect (CAD/Revit)
 
Регистрация: 14.06.2009
Sopot. Polska
Сообщений: 625


ну... у тебя же между лестницами и есть твое место хранения. у меня например в ТКП это дано в форме таблицы и в графе написано -"между эвакуацмонными выходами". - 42м (это наше белорусское изменение...ранее было 40м.)
Иначе при твоем понимании, что хранение происходит между Лест.клетками и путь эвакуации должен составлять до них 40м...и в результате лестницы между собой будут находится на расстоянии порядка 80м, но и тогда бы значение шло под заглавием - "путь эвакуации" - 40м.

Последний раз редактировалось arch.Wladek, 13.08.2010 в 18:23.
arch.Wladek вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2010, 07:59
#5
kobza


 
Регистрация: 04.11.2009
Сообщений: 647


Мы так и проектируем:
из тупиковой части - 20 м
если между лестницами - 40 м до лестницы, т. е. расстояние от лестницы до лестницы - 80 м
экспертизу проходили
kobza вне форума  
 
Непрочитано 16.08.2010, 16:46
#6
arch.Wladek

Architect (CAD/Revit)
 
Регистрация: 14.06.2009
Sopot. Polska
Сообщений: 625


Позвонил ведущему пожарному Эксперту по Минску. Так вот с его трактовки наши 42м (ваши 40м) - это фактически расстояния между осями дверных проемов лестничных клеток. Так что в РБ 80 м между лестничными клетками не прокатят!
arch.Wladek вне форума  
 
Непрочитано 19.08.2010, 12:16
#7
Allaz


 
Регистрация: 26.08.2009
Сообщений: 341


Наше
Цитата:
Сообщение от kolja Посмотреть сообщение
Расстояние до ближайшего эвакуационного выхода
и ваше
Цитата:
Сообщение от arch.Wladek Посмотреть сообщение
между эвакуацмонными выходами
две большие разницы
Allaz вне форума  
 
Непрочитано 19.08.2010, 12:31
#8
arch.Wladek

Architect (CAD/Revit)
 
Регистрация: 14.06.2009
Sopot. Polska
Сообщений: 625


О-па! Согласен!
arch.Wladek вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Сколько должно быть максимальное расстояние до ближайшей эвакуационной лестницы?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Каково должно быть минимальное расстояние от дымохода до газопровода среднего давления при их пересечении? MrKiLLER Инженерные сети 6 12.04.2010 10:52
Какое расстояние должно быть на чертеже между портальной связью и металлической балкой Машка Металлические конструкции 2 05.04.2010 11:16
Какое расстояние, между противоположными домами в переулке, должно быть по нормам? M@ngo Архитектура 10 19.10.2009 20:32
Каким должно быть расстояние между вертикальными планками при усилении простенков? fenomenЧИК Конструкции зданий и сооружений 2 05.05.2009 16:52