Непрочитано 28.07.2006, 21:28 #1
Анкеровка сжатой арматуры
gvs
 
Саратов
Регистрация: 04.09.2005
Сообщений: 158

Необходимо мнение !!
Как Вы делаете (если делаете (если трубуется)) анкеровку сжатой арматуры?
К примеру как сделать анкеровку сжатой арматуры колонны работающей на переменное растежение – сжатие если толщины фундаментной плиты для «прямой » анкеровки не хватает.
Хотелось бы услышать Ваше мнение , возможные варианты анкеровки(если можно и не жалко) , и если есть возможность сослаться на нормативный документ то в какой рекомендации это можно найти
Заранее благодарен
Просмотров: 43252
 
Непрочитано 28.07.2006, 23:38
#2
solarissa


 
Регистрация: 25.07.2006
Москва
Сообщений: 40


Гнутые стержни, типовое решение из рекомендаций по конструированию. Длине анкеровки равна сумма длин прямой и загнутой части стержня. Либо же П-шки. В стенах подвала часто делаем. Они цепляются за нижнюю арматуру плиты.
solarissa вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2006, 11:55
#3
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


П шками следует пользоваться аккуратнее. см. разделы конструктивных требований в снипе, пособии и руководстве.
p_sh вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2006, 23:23
#4
Denis321


 
Регистрация: 30.07.2006
Москва
Сообщений: 28


При помощи устанавливаемых на стержень элементов типа Lenton
Denis321 вне форума  
 
Непрочитано 31.07.2006, 09:46
#5
Romka

Инженер
 
Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501


Анкерю все стержни как растянутые по типу черт.104 Пособия к СНиП ЖБК.
Romka вне форума  
 
Непрочитано 31.07.2006, 11:16
#6
Jeka

конструктор
 
Регистрация: 17.03.2005
Украина, Донецк
Сообщений: 786


Цитата:
Сообщение от p_sh
П шками следует пользоваться аккуратнее. см. разделы конструктивных требований в снипе, пособии и руководстве.
А в чем конкретно нужно проявлять аккуратность?
Jeka вне форума  
 
Непрочитано 31.07.2006, 12:02
#7
Shbalanke


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 87


Обращаю внимание только на растянут или сжат бетон...

П шками следует пользоваться аккуратнее. см. разделы конструктивных требований в снипе, пособии и руководстве.

Интуитивно не доверяю П-шкам, даже в стенах... Интересно услышать мнение.
Shbalanke вне форума  
 
Непрочитано 31.07.2006, 13:05
#8
Jeka

конструктор
 
Регистрация: 17.03.2005
Украина, Донецк
Сообщений: 786


Цитата:
Сообщение от Romka
Анкерю все стержни как растянутые по типу черт.104 Пособия к СНиП ЖБК.
Есть несколько вопросов:
1) Хомуты, препятствующие отгибу стержня куда, за верхнюю сетку зацепляете?
2) Сам стержнь с отгибом устанавливаете на бетонную подготовку (т.е. лишаете горизонтальную часть отогнутого стержня защитного слоя)?
Jeka вне форума  
 
Непрочитано 31.07.2006, 13:18 Re: Анкеровка сжатой арматуры
#9
Jeka

конструктор
 
Регистрация: 17.03.2005
Украина, Донецк
Сообщений: 786


Цитата:
Сообщение от gvs
Необходимо мнение !!
К примеру как сделать анкеровку сжатой арматуры колонны работающей на переменное растежение – сжатие если толщины фундаментной плиты для «прямой » анкеровки не хватает.
Сжата или растянута арматура в принципе-то неважно, важно напряженое состояние бетона по длине анкеровки.

Интересно мнение коллег по такому поводу: фундаментная плита - элемент большей частью изгибаемый и по длине анкеровки как правило есть сжатые и растянутые зоны бетона. Как вы считаете анкеровку, по наиболее неблагоприятному растянутому состоянию?
Jeka вне форума  
 
Непрочитано 31.07.2006, 13:30 Re: Анкеровка сжатой арматуры
#10
Евгений, Екатеринбург


 
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552


Цитата:
Сообщение от Jeka

Сжата или растянута арматура в принципе-то неважно, важно напряженое состояние бетона по длине анкеровки.
Очень даже важно - если арматура сжатая - окружающий бетон сопротивляется ее поперечному расширению и наоборот
Евгений, Екатеринбург вне форума  
 
Непрочитано 31.07.2006, 13:50
#11
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


Цитата:
Сообщение от Jeka
Цитата:
Сообщение от p_sh
П шками следует пользоваться аккуратнее. см. разделы конструктивных требований в снипе, пособии и руководстве.
А в чем конкретно нужно проявлять аккуратность?
здесь следует учитывать следующее:

1.помимо анкеровки в данном месте устраивается стык стержней внахлестку. п 5.39 снип 2.03.01-84*
1.1. требования о разбежке стержней стыкуемых внахлестку (т.е. в случае полного использования стыкуемой арматуры П-шки д.б. выпущены на различную длину (1,5 Lan), есть мнения о 1 Lan для колонн (стен))
1.2. только в случае если арматура используется менее чем на 50% можно устраивать стык внахлестку без разбежки.

2. после выполнения п 1. сама П-шка может представлять собой следующее:

-в случае если длина анкеровки прямого участка пэшки и половины загиба (до оси симметрии пэшки) меньше требуемой длины анкеровки то анкеровка может рассматриваться как способ анкеровки на петлю (здесь может и перебор, но есть элемент осторожности)

-в случае если длина анкеровки прямого участка пэшки и половины загиба (до оси симметрии пэшки) больше, равна требуемой длины анкеровки, то анкеровка может рассматриваться как способ с загибом стержня.





Цитата:
Цитата:
Romka :
Анкерю все стержни как растянутые по типу черт.104 Пособия к СНиП ЖБК.

Есть несколько вопросов:
1) Хомуты, препятствующие отгибу стержня куда, за верхнюю сетку зацепляете?
2) Сам стержнь с отгибом устанавливаете на бетонную подготовку (т.е. лишаете горизонтальную часть отогнутого стержня защитного слоя)?
1. можно и так сказать т.к. в данной зоне устанавливаются какрасы (отдельные шпильки) от продавливания или для вышеобозначенной цели.
2. на стержни (например нижней сетки), которые удерживаются шпильками из п 1.

здесь можно рассмотреть и вариант увеличения длины отогнутой части анкера сверх требуемой, с целью препятствия разгибанию. на первый взгляд длина прямого участка отогнутой части анкера должна составлять не менее длины анкеровки...
p_sh вне форума  
 
Непрочитано 31.07.2006, 14:45 Re: Анкеровка сжатой арматуры
#12
Jeka

конструктор
 
Регистрация: 17.03.2005
Украина, Донецк
Сообщений: 786


Цитата:
Сообщение от Евгений, Екатеринбург
Цитата:
Сообщение от Jeka

Сжата или растянута арматура в принципе-то неважно, важно напряженое состояние бетона по длине анкеровки.
Очень даже важно - если арматура сжатая - окружающий бетон сопротивляется ее поперечному расширению и наоборот
Прогнал, согласен (это ж табл. 37 СНиПа). Но вопрос, обозначенный в посте 9 остается в силе.

p_sh
По поводу П-шек - имеется ввиду сварные варианты стыков П-шки с арматурой. (ИМХО нигда не использовал П-шку со стыком внахлест)

А что касается установки выпусков с загибами, то как утверждают производители работ ставить такие каркасы на связанную нижнюю сетку крайне неудобно. Мне когда-то даже указали на п. 3.44 руководства по конструированию с требованием ставить каркасы на подготовку под плиту. К этому есть еще конструктивное требование о минимальной величине загиба не менее ячейки нижней сетки, иначе стежнень провалится.

Цитата:
здесь можно рассмотреть и вариант увеличения длины отогнутой части анкера сверх требуемой, с целью препятствия разгибанию. на первый взгляд длина прямого участка отогнутой части анкера должна составлять не менее длины анкеровки...
Ну полная длина это конечно слишком, большой перераход. А вот увеличение длины загиба и исключение хомутов я в нормах ссылки не встречал, хотя на мой взгляд достаточно рационально и по трудозатратам и по арматуре.
Jeka вне форума  
 
Непрочитано 31.07.2006, 15:00
#13
Jeka

конструктор
 
Регистрация: 17.03.2005
Украина, Донецк
Сообщений: 786


Цитата:
Сообщение от p_sh
есть мнения о 1 Lan для колонн (стен))
Ну здесь имеется ввиду п.3.45 руководства по конструированию наверное. Интересно, эта тема раньше обсуждалась на форуме, что-то не могу найти?
Jeka вне форума  
 
Непрочитано 31.07.2006, 15:12
#14
Romka

Инженер
 
Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501


Цитата:
Сообщение от Jeka
1) Хомуты, препятствующие отгибу стержня куда, за верхнюю сетку зацепляете?
2) Сам стержнь с отгибом устанавливаете на бетонную подготовку (т.е. лишаете горизонтальную часть отогнутого стержня защитного слоя)?
Неа.
2. Стержень ставлю на нижнюю сетку плитной части ф-та.
1.В ригеле отгибу стержня препятствует только поперечная арматура, а здесь-сетка плитной части ф-та. Поэтому дополнительно ничего ставить не надо. :wink:
Цитата:
Сообщение от Jeka
А что касается установки выпусков с загибами, то как утверждают производители работ ставить такие каркасы на связанную нижнюю сетку крайне неудобно.
Надо все стержни в теле фундамента объединять хомутами. Тогда фиксировать надо не каждый стержень по отдельности (по-любому, будет криво), а каркас, стержни которого четко отстоят друг от друга. Каркас ставить в проектное положение проще простого
Romka вне форума  
 
Непрочитано 31.07.2006, 21:00
#15
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


Цитата:
Сообщение от Romka
1.В ригеле отгибу стержня препятствует только поперечная арматура, а здесь-сетка плитной части ф-та. Поэтому дополнительно ничего ставить не надо. :wink:
малоубедительно...
p_sh вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.07.2006, 21:37
#16
gvs


 
Регистрация: 04.09.2005
Саратов
Сообщений: 158


Попытаюсь расширить свой вопрос.
Вот к примеру плита перекрытия, в ней технологич. отверстие,
верхняя арматура-сжата , довели ее до отверстия а дальше куда?
1 оборвать
2 заанкерить загибом вниз
3 п-шка
но вроде как анкерить сжатую арматуру загибом не рекомендуется, и как бить??
а у отверстия вроде концентрации напряжений доржны быть->просится анкеровка
gvs вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2006, 09:36
#17
Romka

Инженер
 
Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501


Цитата:
Сообщение от p_sh
малоубедительно...
p_sh
При загибе стержня ригеля в теле колонны, этот стержень "пытается" при выдергивании выпрямиться. Но в колонне этому разгибанию препятствует только защитный слой колонны и хомуты малого диаметра, поставленные с максимальным шагом 15d (240мм и более).
А как в фундаментах? Там против разгибания работает 35мм защ слой, 100мм бетонная подготовка, бесконечная толщина грунта, и арматерная сетка большего диаметра, чем в колоннах против разгибания, которая тоже сопротивляется разгибанию конца стержня. Естественно шаг сетки не должен быть больше загнутой загогулины :wink:
Romka вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2006, 10:00
#18
Romka

Инженер
 
Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501


Кто еще не побывал на теме "Бред сивой кобылы", будет интересно
http://webox.kiev.ua/?id=0&url=http%...a20dfdb3123cc8
Romka вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2014, 17:57
#19
741520

Инжинегр
 
Регистрация: 09.12.2011
Сообщений: 433


Всем привет. Как осуществляется анкеровка сжатой арматуры в данном случает? (на картинке помечено вопросами).

Пункт 5.33 пособия к СП 52-101-2003 говорит что фактическая анкеровка не может быть меньше 200 мм. А у меня только 180 мм. Можно было бы сделать отгиб, как для растянутой арматуры, но пункт 5.30 пособия к СП не рекомендует этого делать, а Еврокод пунктом 8.4.1(3) говорит что это бессмысленно. Как вы поступаете в таких случаях?
741520 вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2014, 18:34
#20
10mactep


 
Регистрация: 17.07.2009
Сообщений: 115


В п. 5.30 говорится о крюках (к тому же не запрещено, а не рекомендуется). Но не об отгибах с r>10d. См. п. 5.36б)
10mactep вне форума  