| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
06.02.2012, 06:56 | #1 | |
Как правильно обрамить сущ. отверстия в мон. и сборных плитах?
Регистрация: 14.09.2011
Сообщений: 53
|
||
Просмотров: 4585
|
|
||||
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 408
|
по монолиту: смоделируйте перекрытие с отверстием и без усиления - может оно и не потребуется, т.к. в плитах все может быть заармировано по унификации. А то ваше "как бы усиление" меняет расчетную схему плиты вводя опору там, где был пролет и меняя знак момента на противоположный.
по сборной плите: если это перекрытие непрерывного формования с преднапряженной арматурой, анкеруемой по всей длине, то можно так с ней поступить. Но если это плита типа ПК с анкеровкой преднапряженнной арматуры в торцах, то лучше её заменить на тонкий монолит по расчету по этим же стальным балкам. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.09.2011
Сообщений: 53
|
Спасибо за быстрый ответ!
По монолиту: они когда её долбили, то сказали, что вся плита как бы ходуном ходила. И она лежит на балках мет. из одиночного шв. №22, а в том месте где отверстие, плита сверху мон. пояса. Так вот в середине плиты, где под ней этот шв. с одной стороны под опорой пошли сильные трещины в стороны - решено было подвести разгружающие стойки из коробочки швеллеров под эту балку. И я думаю, что двутавровую балку возле отверстия под плитой стоит подвести. А по сборной не понятно: тонкий монолит по расчету по этим же стальным балкам - что такое тонкий монолит по этим же балкам? |
|||
|
||||
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 408
|
Колебания при пробивке отверстия и должны быть.
Раз вы взялись за реконструкцию, то вся ответственость на вас теперь. Следует проверить все конструкции в которые вы (или кто-то там) вмешались. Если по плите уже трещины идут - нужно понять их природу, расчитать его в какой-нибудь программе (MicroFe, Lira, Scad, ...), с балками, стенами и т.п. как он есть в натуре - может она вобще не понесет ваши нагрузки. Иначе подвод балок на глазок может не решить проблемы. Известно ли ее армирование? По тонкому монолиту: имею в виду расчитать монолитный участок по балкам, у которого пролет будет уже не 6м (от стены до стены), а 1м (от балки до балки). Ну и соответственно сами балки подобрать под эту нагрузку. |
|||
|
||||
Мозговой штурм Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705
|
Я бы для начала в Мальганова заглянул бы или в Волгоградский Альбом конструктивных решений по усилению строительных конструкций промышленных зданий. изучил бы способы, а уж потом бы принимал решения.
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Отверстия в круглопустотных плитах? | sess | Конструкции зданий и сооружений | 75 | 19.07.2022 12:57 |
Отверстия в пустотных плитах безопалубочного формования изготовленых по сериям ИЖ 738, ИЖ 568 и т.п. | Vampire07 | Конструкции зданий и сооружений | 31 | 25.05.2016 11:32 |
Пробили отверстия в пустотных плитах длиной 7,2 м. Практически полностью пересекли сечение. Последствия ? | Макс_ | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 10.11.2010 16:53 |
Отверстия в мнопустотных плитах | vitalik | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 18.01.2008 11:58 |