Как правильно обрамить сущ. отверстия в мон. и сборных плитах?
Новичок-студент
 
Регистрация: 14.09.2011
Сообщений: 53

На форуме все данные темы о пробивке отверстий и обрамлении просмотрены, но хотелось бы ещё раз уточнить:
Существуют отверстия в плитах, которые сначала пробили, а потом пригласили подсказать, как их обрамить.
Так вот первое отверстие: в монолитной плите, над подвалом, возле стены размером 900х300. Я подвожу под плитой возле отв. двут. балку. Верно ли?
Второе отверстие: в междуэтажном сборном перекрытии, тоже возле стены размером 700х400, они перебили несколько рёбер. Верно ли выполнено обрамление? Чертёж прилагаю.

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
вопрос по обрамлению.dwg (149.3 Кб, 1285 просмотров)

Просмотров: 4585
 
Непрочитано 06.02.2012, 07:22
#2
Antoniо


 
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 408


по монолиту: смоделируйте перекрытие с отверстием и без усиления - может оно и не потребуется, т.к. в плитах все может быть заармировано по унификации. А то ваше "как бы усиление" меняет расчетную схему плиты вводя опору там, где был пролет и меняя знак момента на противоположный.

по сборной плите: если это перекрытие непрерывного формования с преднапряженной арматурой, анкеруемой по всей длине, то можно так с ней поступить. Но если это плита типа ПК с анкеровкой преднапряженнной арматуры в торцах, то лучше её заменить на тонкий монолит по расчету по этим же стальным балкам.
Antoniо вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.02.2012, 08:06
#3
Новичок-студент


 
Регистрация: 14.09.2011
Сообщений: 53


Спасибо за быстрый ответ!
По монолиту: они когда её долбили, то сказали, что вся плита как бы ходуном ходила. И она лежит на балках мет. из одиночного шв. №22, а в том месте где отверстие, плита сверху мон. пояса. Так вот в середине плиты, где под ней этот шв. с одной стороны под опорой пошли сильные трещины в стороны - решено было подвести разгружающие стойки из коробочки швеллеров под эту балку. И я думаю, что двутавровую балку возле отверстия под плитой стоит подвести.
А по сборной не понятно: тонкий монолит по расчету по этим же стальным балкам - что такое тонкий монолит по этим же балкам?
Новичок-студент вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2012, 08:31
#4
Antoniо


 
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 408


Колебания при пробивке отверстия и должны быть.

Раз вы взялись за реконструкцию, то вся ответственость на вас теперь. Следует проверить все конструкции в которые вы (или кто-то там) вмешались.
Если по плите уже трещины идут - нужно понять их природу, расчитать его в какой-нибудь программе (MicroFe, Lira, Scad, ...), с балками, стенами и т.п. как он есть в натуре - может она вобще не понесет ваши нагрузки. Иначе подвод балок на глазок может не решить проблемы. Известно ли ее армирование?

По тонкому монолиту: имею в виду расчитать монолитный участок по балкам, у которого пролет будет уже не 6м (от стены до стены), а 1м (от балки до балки). Ну и соответственно сами балки подобрать под эту нагрузку.
Antoniо вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.02.2012, 09:31
#5
Новичок-студент


 
Регистрация: 14.09.2011
Сообщений: 53


Понятно одно - без расчёта никак!
Новичок-студент вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2012, 20:56
#6
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Я бы для начала в Мальганова заглянул бы или в Волгоградский Альбом конструктивных решений по усилению строительных конструкций промышленных зданий. изучил бы способы, а уж потом бы принимал решения.
Yuzer вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как правильно обрамить сущ. отверстия в мон. и сборных плитах?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Отверстия в круглопустотных плитах? sess Конструкции зданий и сооружений 75 19.07.2022 12:57
Отверстия в пустотных плитах безопалубочного формования изготовленых по сериям ИЖ 738, ИЖ 568 и т.п. Vampire07 Конструкции зданий и сооружений 31 25.05.2016 11:32
Пробили отверстия в пустотных плитах длиной 7,2 м. Практически полностью пересекли сечение. Последствия ? Макс_ Конструкции зданий и сооружений 3 10.11.2010 16:53
Отверстия в мнопустотных плитах vitalik Прочее. Архитектура и строительство 4 18.01.2008 11:58