Каким образом постелить металлочерепицу на швеллера 16 с шагом 1 метр в продольном направлении?
dextron3
 
проектировшик
 
СССР
Регистрация: 01.01.2007
Сообщений: 5,143

Собственно нужен узел вот скриншот:
раньше был профлист поэтому все понятно, а вот у металлочерепицы шаг 350мм у обрешетки должен быть как ее вставить ума не приложу

[IMG]http://s017.***********/i444/1205/10/06f7e4e22722t.jpg[/IMG]
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
Просмотров: 3860
 
Непрочитано 06.05.2012, 10:14
#2
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Обрешетку сделать
igr вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2012, 10:45
#3
Александр_К

И чтец, и жнец, и на дуде игрец
 
Регистрация: 27.02.2008
БССР
Сообщений: 62
<phrase 1= Отправить сообщение для Александр_К с помощью Skype™


Самый простой вариант будет демонтировать швеллера и выполнить обрешетку с шагом 350 мм. Выполнить расчет. Я в данном случае склоняюсь к квадратной трубе. К ней легче будет потом крепить металлочерепицу.
__________________
Каждый, кто построил у себя на даче туалет – называет себя строителем!
Александр_К вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.05.2012, 10:47
#4
dextron3

проектировшик
 
Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,143


Александр_К, расстояние между фермами 6 метров

igr, вот как ее и сделать то вопрос?
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2012, 11:08
#5
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от Александр_К Посмотреть сообщение
Самый простой вариант будет демонтировать швеллера и выполнить обрешетку с шагом 350 мм.
А зачем швеллера демонтировать? Это прогоны. По прогонам набить деревяшек да и все.
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2012, 11:31
#6
Александр_К

И чтец, и жнец, и на дуде игрец
 
Регистрация: 27.02.2008
БССР
Сообщений: 62
<phrase 1= Отправить сообщение для Александр_К с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
По прогонам набить деревяшек да и все.
Что по этому поводу скажут пожарные?
Цитата:
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
расстояние между фермами 6 метров
Тогда как вариант уложить сначала поверх швеллеров по скату балки и по ним уже выполнить обрешетку с шагом 350 мм.
То что 6 м это еще не показатель. Ты не указал снеговую нагрузку, поэтому я и предложил вариант с трубой, который так же имеет право на жизнь. Понятно, что расход стали будет несколько выше.
__________________
Каждый, кто построил у себя на даче туалет – называет себя строителем!
Александр_К вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.05.2012, 12:47
#7
dextron3

проектировшик
 
Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,143


так я не понял по верх прогонов еще бросить попереччно гнутый профиль с шагом 1 метр, затем на него опять продольно обрешетку,а потом черепицу, это самое неэкономичное решение из всех есть другое?
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2012, 13:41
#8
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Зачем все усложнять.Пр проггнам укладвается сплошная обрешетка из обрезной доски, пароизоляция утеплитель а по брускам металлочерепица.Пожарные ничего не скажут.
igr вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2012, 13:46
#9
str02

инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722


если деревянная обрешетка не подходит остается стальная ))))
набрать решетку из трубы поменьше 40х2 к примеру. посчитать ее надо только
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.jpg
Просмотров: 230
Размер:	378.4 Кб
ID:	79748  
__________________
куплю справку
str02 вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2012, 14:16
#10
Александр_К

И чтец, и жнец, и на дуде игрец
 
Регистрация: 27.02.2008
БССР
Сообщений: 62
<phrase 1= Отправить сообщение для Александр_К с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от str02 Посмотреть сообщение
набрать решетку из трубы поменьше 40х2 к примеру. посчитать ее надо только
Я именно это и имел ввиду. Лень было чертить.


Цитата:
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
это самое неэкономичное решение из всех есть другое?
Это самое экономичное решение, если выполнить расчет и подобрать профиля по расчтету трубы не закладывая дурного запаса. Я бы применил в этой конструкции трубу 40х2. Шаг определил бы простым расчетом. Не 1 м как стандартно закладывают, а тот который получиться по расчету. Предварительно рассчитав на каком пролет будет работать обрешетка с шагом 350 мм. Вот в принципе и все.
Данная конструкция не перераспределит нагрузку на ферму, не распределятся по другому усилия в ферме.
__________________
Каждый, кто построил у себя на даче туалет – называет себя строителем!
Александр_К вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2012, 14:43
#11
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Да можно и стальную.Не надо изобретать велосипед.У производителе черепицы всть решения всех узлов.Единственный недостаток в металле во время дождя будет громыхать, будь то бы ты засунул голову в стальное ведро и по нему бьют палками.(см. фильм Вождь краснокожих)
igr вне форума  
 
Непрочитано 04.11.2012, 23:53
#12
salaga2012

бывш. студент
 
Регистрация: 06.10.2012
Искитим, Новосиб. обл.
Сообщений: 103


Ну или такой вариант: между имеющихся прогонов установить дополнительно ещё по два (получится шаг около 333 мм), но только уже составного сквозного сечения.
salaga2012 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.11.2012, 13:35
#13
dextron3

проектировшик
 
Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,143


Думаю обрешетка в обрешетке решение нормальное, просто обрешетки в два раза будет больше, хотел сделать из дерева но встык слабоватое соединение будет обрешетка деревянная 50 на 50 мм, метал дороже дерева выходит тем более гнутик
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума  