| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Предельные прогибы консоли по Еврокоду-3

Предельные прогибы консоли по Еврокоду-3

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 07.08.2017, 15:48 #1
Предельные прогибы консоли по Еврокоду-3
Кирпич
 
инженер-проектировщик
 
Регистрация: 08.05.2006
Сообщений: 215

Коллеги, подскажите, кто сталкивался.
При расчете по СП для консольной балки предельный прогиб берется как L/150, притом в соответствии с примечанием к таблице СП, вылет берем удвоенный. тоесть 2*L/150.
какой предельный прогиб берется по еврокоду для консольной балки? веду дискуссию с заморскими друзьями по програмному модулю. разница в 2 раза.. Они настаивают, что у них просто L/150 и точка. По логике наша формула правильная. кто знает?

в еврокоде одназначного ответа не смог найти
Просмотров: 2869
 
Непрочитано 07.08.2017, 16:14
1 | #2
GGCAT

Проверяю
 
Регистрация: 16.04.2007
Default City
Сообщений: 629
Отправить сообщение для GGCAT с помощью Skype™


См. миниатюру.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: прогибы.PNG
Просмотров: 451
Размер:	26.4 Кб
ID:	191938  
__________________
От тех, кто знал откуда взялись Правила, остались только правила.
GGCAT вне форума  
 
Непрочитано 07.08.2017, 16:45
1 | #3
ki-ka


 
Регистрация: 25.03.2014
Сообщений: 181


Есть такой ISO 4356:2012 Bases for the design of structures -- Deformations of buildings at the serviceability limit states. На этот ISO есть ссылка в Еврокоде по ЖБ. Так что, ИМХО - можно пользоваться.
Там в конце табличка:
Там где слово cantilever - это для консолей.

Или вот еще файлик есть - сравнение норм. Везде для консолей свои значения.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: et.iso.4356.1977.jpg
Просмотров: 489
Размер:	236.3 Кб
ID:	191940  Нажмите на изображение для увеличения
Название: et.iso.4356.1977_2.jpg
Просмотров: 415
Размер:	159.5 Кб
ID:	191941  
Вложения
Тип файла: pdf span to depth various codes.pdf (1.34 Мб, 188 просмотров)
ki-ka вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.08.2017, 10:23
#4
Кирпич

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 08.05.2006
Сообщений: 215


ki-ka, получается никаких особых данных у них нет для консольных балок? есть в таблице странная цифра L/100 и L/125 это пункты 8.2 в таблице. мои туземцы почему-то берут L/150.
Кирпич вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Предельные прогибы консоли по Еврокоду-3

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как правильно расчитать предельные физиологические прогибы Иван 80 Конструкции зданий и сооружений 8 03.02.2017 18:16
Вертикальные предельные прогибы в плите. Как рассматривать-как консоль или как пролет? Ivan Komaristov Конструкции зданий и сооружений 13 05.05.2016 15:32
Какие предельные прогибы принимать Михась Прочее. Архитектура и строительство 3 28.08.2012 16:10
Предельные прогибы при расчете по первой группе предельных состояний. Askarov Конструкции зданий и сооружений 10 12.11.2009 19:09