| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Пульсация ветра, какие коэффициенты преобразования в массы нужно задавать?

Пульсация ветра, какие коэффициенты преобразования в массы нужно задавать?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 04.11.2014, 17:40
Пульсация ветра, какие коэффициенты преобразования в массы нужно задавать?
waxgem
 
Ведущий инженер-конструктор
 
Санкт-Петербург
Регистрация: 02.09.2014
Сообщений: 14

Облазил все справочники и не нашел ответа(((
Имеется схема, заданы РАСЧЕТНЫЕ значения нагрузок. Необходимо задать пульсацию ветра, и тут мне стало непонятно, от каких нагрузок она должна задаваться? То ли от кратковременных с коэф.=1, то ли от длительных с индивидуальным коэффициентом длительности (0.35, 0.5, 0 и т.д.)?

С сейсмикой разобрался, там всё проще - указываются те же коэффициенты, что и в таблице коэффициентов сочетаний (я сначала спорил против этого, но если внимательно почитать сейсмический СНиП, то станет ясно, что табличка общая на эти случаи, хоть и имеет единственное конкретное название). А вот с пульсацией определиться не могу! Помогите пожалуйста, знатоки!

P.S.: Меня учили задавать именно коэффициенты длительности в пульсации, НО! Где это написано? В каком документе или справочнике? Меня смущает, что при задании пульсации ветра (она же КРАТКОВРЕМЕННАЯ НАГРУЗКА с полным расчетным значением) мы, используя коэффициенты длительности, собираем в массы ДЛИТЕЛЬНЫЕ НАГРУЗКИ с пониженным расчетным значением! Разве это правильно?????? Может всё таки всегда ЕДИНИЦУ ставить надо (при условии что изначально все нагрузки уже заданы расчетные)?!?

P.S.2: Ещё нашел в интернете информацию, что коэф. равны 0.9, 0.8, и 0.5 для постоянных, длительных и кратковременных соответственно. Этот вариант вызывает большее доверие. Ну а где про это написано, что именно такие коэффициенты? Подскажите источник, где искать, буду очень благодарен!

Последний раз редактировалось waxgem, 04.11.2014 в 17:53.
Просмотров: 104187
 
Непрочитано 02.10.2020, 12:30
#141
piratos

Школьник
 
Регистрация: 29.03.2011
Россия
Сообщений: 440


Добрый час. Прочитал тему возник ряд вопросов, которые еще никто не озвучивал. Можно я тут порассуждаю, в надежде найти знание.
Offtop: Предупреждаю, что речь пойдет о сборе ветра в ПК ЛИРА-САПР и о СП20

1. Ветер с пульсацией согласно справке ПК ЛИРА-САПР Offtop: и здравому смыслу считается мгновенной нагрузкой, то есть доля длительности для данного загружения = 0. При расчете , например, в ПК ЛИРА-САПР, мгновенная нагрузка входит в РСН с коэф-ом 0,7, даже по I-му ПС. Почему? Сам хочу узнать. Обычно коэф-т 0,7 используют для 3-ей и 4-ой по значимости кратковременной нагрузки согласно п 6.4 СП20. Так вот, 0,7 в ПК ЛИРА-САПР применяется ко всему загружению, то есть к нормальной + пульсационной составляющей.

Из вышесказанного всплывает ряд вопросов:
а) Может быть при расчете по I-му ПС необходимо применять коэффициент 0,7 только для пульсационной составляющей Wp (из общего Wm+Wp) или вообще не нужно применять его, а принять как по пункту 6.4 СП20 в соответствии с "важностью" кратковременной нагрузки?
б) С каким коэффициентом мгновенные нагрузки входят в РСН при I-ом и II-ом предельном состоянии обычно, не из справки ПК ЛИРА-САПР?
в) При определении горизонтальных перемещений необходимо ли учитывать пульсационную составляющую? Или можно обойтись Wm/коэф-т надежности по нагрузке

2. Логарифмический декремент колебаний из СП20 существенно влияет на предельную частоту, которой необходимо достичь для учета низших форм. В СП20 этих значений два

Цитата:
а) для железобетонных и каменных сооружений, а также для зданий со стальным каркасом при наличии ограждающих конструкций = 0,3
б) для стальных сооружений, футерованных дымовых труб, аппаратов колонного типа, в том числе на железобетонных постаментах = 0,15.

Как мне кажется, в пункте "а" составители норм имели ввиду металлический каркас с довольно жесткими ограждающими конструкциями (например железобетонные панели, вертикальные и горизонтальные). Как думаете?

Последний раз редактировалось piratos, 02.10.2020 в 12:43.
piratos вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2020, 14:01
1 | #142
UnAtom


 
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077


piratos
В ЛИРА-САПР коэффициенты для РСН должны задавать ВЫ, а не ЛИРА. Коэффициенты там формируются для обобщенной Мгновенной нагрузки, которая принимается Кратковременной (без доли длительности) и коэффициенты для неё подбираются в зависимости от количества других Кратковременных нагрузок в расчётной схеме в соответствии с указаниями СП20. Как такового понятия "Ветровой нагрузки" в ЛИРЕ нет!
1. По вопросам а) и б) - берите всё с k=1 и не заморачивайтесь. Потому как понижающие коэффициенты для нагрузок, на мой взгляд, должны быть ещё соотнесены с конструкциями, к которым они прикладываются. То есть для перекрытий может быть свой набор кратковременных загружений, для стен выше 0 свой, для стен подвала свой, и лишь на фундаменты будут действовать (и то могут быть исключения) все кратковременные загружения в схеме и, наверное, будет справедливо только для них использовать понижающие коэффициенты для сочетания из СП20.
По вопросу в). Ветровая нагрузка есть сумма статической (средней) и пульсационной составляющих - w=wm+wg. При определении горизонтальных перемещений не указано, что пульсационную нагрузку можно не учитывать, поэтому берём полное значение. К тому же обратите внимание для чего вообще ограничиваются горизонтальные перемещения в зданиях.
2. Составители имели ввиду именно то, что написали. Додумывать ничего не надо. Если конструкции стальные и с ограждениями (читай "не сквозные"), то берем 0,3. Под описанный вами случай попадает пункт в) для стекла, а также смешанных сооружений, имеющих одновременно стальные и железобетонные несущие конструкции 0,22. (смотри последнюю редакцию СП20 с Изм.1.2 в Техэксперте)
UnAtom вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2020, 22:30
1 | 2 #143
Akim_1989

Расчетчик
 
Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051


В проекте последних изменений к СП можно не учитывать пульсационную составляющую при проверке перемещений.
Сочетания составляю по старому СНиПу, т.к. так более понятно.
Akim_1989 вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2020, 06:47
#144
piratos

Школьник
 
Регистрация: 29.03.2011
Россия
Сообщений: 440


Цитата:
Сообщение от Akim_1989 Посмотреть сообщение
В проекте последних изменений к СП можно не учитывать пульсационную составляющую при проверке перемещений.
Спасибо. Увидел. Разобрался. Остался только вопрос. От какой средней составляющей, от нормативной или расчетной?
piratos вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2020, 17:45
| 1 #145
Akim_1989

Расчетчик
 
Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051


Цитата:
Сообщение от piratos Посмотреть сообщение
от нормативной или расчетной?
От нормативной естественно
Akim_1989 вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2020, 13:06
#146
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от Akim_1989 Посмотреть сообщение
От нормативной естественно
Обоснуйте "естественность"

Цитата:
Сообщение от piratos Посмотреть сообщение
Ветер с пульсацией согласно справке ПК ЛИРА-САПР Offtop: и здравому смыслу считается мгновенной нагрузкой
Пульсация ветра а уж тем более полный ветер с пульсацией, ни по нормам, ни по "здравому смыслу", не являются мгновенной нагрузкой. Почему авторы программ считают иначе, для меня большой вопрос. Но я на них не обращаю внимание и всегда даю пульсации статус ветровой кратковременной нагрузки - ровно такой же, как и для статической составляющей.

Последний раз редактировалось IBZ, 04.10.2020 в 13:20.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2020, 16:49
#147
Akim_1989

Расчетчик
 
Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Обоснуйте "естественность"
Если быть точным, то от расчётных значений для расчёта по 2му предельному состоянию с Gf=1

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Но я на них не обращаю внимание и всегда даю пульсации статус ветровой кратковременной нагрузки - ровно такой же, как и для статической составляющей.
В 2017 Лире находил косяки при вычислении РСУ, если задавать для ветра тип "Мгновенная". С тех пор задаю тип "Кратковременная" и ещё долю длительности 0,01
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.png
Просмотров: 261
Размер:	26.8 Кб
ID:	230689  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.png
Просмотров: 261
Размер:	63.4 Кб
ID:	230690  
Akim_1989 вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2020, 16:54
#148
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Akim_1989 Посмотреть сообщение
Если быть точным, то от расчёnных значений для расчёта по 2му предельному состоянию с Gf=1
- для 2ГПС вполне логично. Для 1 ГПС применение нормативных значений имхо для упрощения расчётов (снижения количества загружений). См. похожую тему.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2020, 17:39
| 1 #149
Akim_1989

Расчетчик
 
Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- для 2ГПС вполне логично. Для 1 ГПС применение нормативных значений имхо для упрощения расчётов (снижения количества загружений). См. похожую тему.
Я человеку не про массы ответил, а про то, что перемещения от нормативного ветра без пульсации.
Akim_1989 вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2020, 20:41
1 | #150
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Я работаю в Скаде, поэтому могу говорить только об этой программе. Сейчас здесь есть возможность задавать все нагрузки как расчётными так и нормативными, но это правило распространяется на все нагрузки и массы, иначе будет каша. Несколько лет назад такой возможности не было - нагрузки задавались исключительно расчётными.
Применительно к конкретному вопросу это означает, что задавая расчётный статический ветер и расчётные массы, мы получаем расчетное значение пульсации. При задании нормативного значения, всех нагрузочных значений пульсация получается тоже "нормативной". Кавычки я привожу потому, что не вполне понимаю как вычисляемое значение, зависящее от многих факторов, может нормироваться чем-либо. Тут есть небольшие нюансы, которые могут привести к непринципиальным отличиям расчётной пульсационной составляющей, вычисленной по расчётным и нормативным нагрузкам с последующем умножением последних на коэффициент надежности по нагрузкам - последнее значение может быть немного меньше. Учитывая данное обстоятельство и большую ответственность расчёта по 1-му предельному состоянию, я всегда задаю в программу расчётные нагрузки.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2020, 21:54
#151
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Т. е., если хочется точности в 2ГПС, надо создавать отдельное загружение со статическим нормативным ветром и пульсации с нормативными массами? Другие варианты будут в запас надёжности ошибочны?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2020, 22:19
#152
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Т. е., если хочется точности в 2ГПС, надо создавать отдельное загружение со статическим нормативным ветром и пульсации с нормативными массами? Другие варианты будут в запас надёжности ошибочны?
Не стоит, это уже выходит за инженерные расчётные предпосылки. Тем более, что такая ситуация будет наблюдаться только при многоярусном приложении нагрузок с разными коэффициентами надежности, что приводит к непропорциональному изменению масс по ярусам при расчёта с использованием расчётных и нормативных масс.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2020, 22:28
#153
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
непропорциональному
- там и так нет пропорциональности, т. к. суммирование пульсаций по формам по Пифагору идёт.
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
выходит за инженерные расчётные предпосылки
- в чём? Как раз всё логично: ветер нормативный и массы нормативные.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2020, 22:37
#154
Akim_1989

Расчетчик
 
Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051


Интересно. Для расчёта фундаментов по деформациям уберут пульсацию или нет?
Akim_1989 вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2020, 22:44
#155
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
там и так нет пропорциональности, т. к. суммирование пульсаций по формам по Пифагору идёт.
Я немного о другом: иное перераспределение масс по ярусам может привести к изменению форм колебаний, периодов, ускорений, что в результате опять же может привести к иному результату для пульсации. Но этот результат будет отличаться на проценты - именно поэтому "овчинка выделки не стоит".

Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
в чём? Как раз всё логично: ветер нормативный и массы нормативные.
В том, что при идеализации расчётной схемы, неопределенности фактического действия ветра, зависящего от кучи факторов, и применении коэффициента надежности аж в 40%, "ловить блох" бессмысленно. А так да: пульсация ветра от нормативных факторов х 1,40 ~ пульсации ветра от факторов расчётных.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2020, 22:51
#156
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
"ловить блох" бессмысленно
- не всегда, иной раз прогибы критичнее прочего получаются (говорю только о 2 ГПС).

----- добавлено через ~12 мин. -----
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
пульсация ветра от нормативных факторов х 1,40 ~ пульсации ветра от факторов расчётных.
- да, получается, два способа определения пульсаций для 1 ГПС:
  1. Обычный - расчётный ветер и расчётные массы.
  2. По букве норм - нормативный ветер и нормативные массы с умножением на 1,4.

Последний раз редактировалось eilukha, 04.10.2020 в 23:04.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2020, 23:18
#157
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
не всегда, иной раз прогибы критичнее прочего получаются (говорю только о 2 ГПС).
Если
Цитата:
Сообщение от Akim_1989 Посмотреть сообщение
В проекте последних изменений к СП можно не учитывать пульсационную составляющую при проверке перемещений.
то вопрос снимается сам собой
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2020, 15:25
#158
piratos

Школьник
 
Регистрация: 29.03.2011
Россия
Сообщений: 440


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Пульсация ветра а уж тем более полный ветер с пульсацией, ни по нормам, ни по "здравому смыслу", не являются мгновенной нагрузкой
Не согласен. У вас пульсация несколько часов длится, как в замедленной съемке? Как вы себе представляете долю длительности для пульсационной составляющей? Или для удара? Если вам кажется мой "здравый смысл" бредом, то вы хоть с проектом изменений норм согласитесь, не зря же они рекомендуют не учитывать пульсацию при определении перемещений.


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Т. е., если хочется точности в 2ГПС, надо создавать отдельное загружение со статическим нормативным ветром и пульсации с нормативными массами?
А разве мы массы не от нормативных собираем? Всегда же от них родимых. Offtop: помноженных на коэффициенты сочетаний

Последний раз редактировалось piratos, 08.10.2020 в 15:33.
piratos вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2020, 16:17
#159
UnAtom


 
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077


Цитата:
Сообщение от piratos Посмотреть сообщение
А разве мы массы не от нормативных собираем? Всегда же от них родимых.
Извините, влезу.
Нет, не от них. Offtop: Промолчу, что пульсация по-хорошему вообще не про массы. В нормах сказано:
"Собственные частоты допускается определять при действии нормативных значений нагрузок (постоянных, длительных, кратковременных), учитываемых для рассматриваемой расчетной ситуации.
Многие товарищи в своей голове слово "допускается" приравнивают к слову "следует", что делать не правильно. Загружения для пульсации следует принимать с коэффициентами соответствующими рассматриваемому РСУ или РСН, читай с расчётными значениями, однако, если есть какое-то обоснование, то допускается принимать нагрузки с их нормативными показателями.
UnAtom вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2020, 16:20
#160
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от piratos Посмотреть сообщение
Не согласен. У вас пульсация несколько часов длится, как в замедленной съемке?
Пульсация длится ровно столько, сколько дует ветер - это его естественная составляющая. Посмотрите реальные графики изменения скорости ветра и его давления. Ветер - это не вентилятор со стабильным потоком.

Цитата:
Сообщение от piratos Посмотреть сообщение
Как вы себе представляете долю длительности для пульсационной составляющей?
Никак. Ни у статической составляющей, ни у пульсации нет длительной части. Но это, отнюдь, не говорит о её мгновенности. Вот снег - тот при теплых зимах тоже не имеет длительной части. А уж его то в мгновенности никак не заподозрить . Вообще же мгновенная нагрузка это удар, обрыв каната или иного несущего элемента, прямое попадание снаряда и подобные виды воздействий. СП 20 однозначно характеризует ветер как кратковременную нагрузку без каких-либо разделений на составляющие (пункт 5.5_е ).

Цитата:
Сообщение от piratos Посмотреть сообщение
хоть с проектом изменений норм согласитесь, не зря же они рекомендуют не учитывать пульсацию при определении перемещений.
По-вашему это потому, что пульсация не дает перемещения? То есть усилие есть, а перемещения нет?
IBZ вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Пульсация ветра, какие коэффициенты преобразования в массы нужно задавать?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Пульсация ветра в загружениях SCAD, полная нагрузка статика+динамика или только динамика ? Tyhig SCAD 6 10.05.2019 07:51
Как правильно задавать массы при пульсации ветра? Юсуп Лира / Лира-САПР 46 26.10.2012 12:54
Нужно ли задавать коэффициенты??? Евгеник Прочее. Программное обеспечение 1 07.08.2007 10:33