| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Усиление монолитного ребристого перекрытия углеволокном

Усиление монолитного ребристого перекрытия углеволокном

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 03.02.2014, 10:05 #1
Усиление монолитного ребристого перекрытия углеволокном
kill_all_hippies
 
Челябинск
Регистрация: 23.12.2010
Сообщений: 62

Есть плита в существующем здании, планируется реконструкция с увеличением временной нагрузки. По расчету запаса прочности конструкции в существующем положении недостаточно - требуется усиление.
Рассматриваем вариант с усилением углеволокном.
Для простоты ограничимся здесь усилением самой плиты, не трогая усиление главных и второстепенных балок.

Вопрос в следующем: требуется ли наклейка волокна по верхней грани усиляемой плиты?
В однопролетной конструкции, для сборных, к примеру, плит все понятно, усиливаем растянутую зону плюс приопорные сечения при необходимости. Но очевидно, что в случае с неразрезной балкой (рассматриваем плиту как неразрезную балку, опертую на второстепенные, с шириной сечения 1м) в случае наклейки углеволокна только на нижнюю грань плиты приопорные сечения, с растянутой верхней зоной, останутся неусиленными.

В Мальганове наиболее близкая схема вот такая:
Но здесь увеличивается высота сечения, и соответственно напряжения вверху уменьшаются.

Есть схема вот такая, по японскому патенту, который здесь обсуждался уже:
Она, как мне кажется, по сути своей похожа на усиление углеволокном и соответственно необходимо клеить его как по верхней грани, так и по нижней.

Как реально делаются такие вещи, может быть, у кого есть практический опыт? В интернете очень РАСПЛЫВЧАТАЯ информация по данному вопросу.
Просмотров: 13146
 
Непрочитано 03.02.2014, 10:25
#2
Retee


 
Регистрация: 11.08.2012
Сообщений: 129


На недавнем семинаре одного из производителей показывали примеры и клеили только снизу, в растянутой зоне. На вопрос по опорные участки балочных плит ответили, что если есть растянутая зона на опоре (сверху) и она требует усиления, то можно клеить. Основной проблемой является возможность повреждения углеволокна при эксплуатации, либо при устройстве чистого пола.
Retee вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.02.2014, 10:34
#3
kill_all_hippies


 
Регистрация: 23.12.2010
Челябинск
Сообщений: 62


Спасибо!
kill_all_hippies вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2014, 14:11
#4
Vlad_2013


 
Регистрация: 29.01.2013
Сообщений: 249


Если речь о монолите, эффективность оклейки сверху немного ниже, из-за того что плита по верху как правило вся в наплывах и неровностях и если с ними ничего не сделать, думаю холст может включиться в работу не так как хотелосьбы. Можно принять разрезную схему, и оклеить только снизу по максимальному моменту в пролете.
Vlad_2013 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.02.2014, 14:21
#5
kill_all_hippies


 
Регистрация: 23.12.2010
Челябинск
Сообщений: 62


Цитата:
Сообщение от Vlad_2013 Посмотреть сообщение
Если речь о монолите, эффективность оклейки сверху немного ниже, из-за того что плита по верху как правило вся в наплывах и неровностях и если с ними ничего не сделать, думаю холст может включиться в работу не так как хотелосьбы. Можно принять разрезную схему, и оклеить только снизу по максимальному моменту в пролете.
О монолите, да. Понял Вас.

А что вы имеете в виду под "принять"? А фактически куда денется момент, который растягивает верхние волокна на опоре? Или Вы имеете в виду, что просто можно принять как данность то, что плита там сильно потрещит?
kill_all_hippies вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2014, 14:34
#6
Vlad_2013


 
Регистрация: 29.01.2013
Сообщений: 249


Предположим что есть верхняя и нижняя арматура (не разрезная схема) которые были расчитаны на меньшие нагрузки, а у вас нагрузка увеличилась, вы принимаете разрезной и пересчитываете и усиливаете уже пролет на весь момент максимальный, забывая про верхнюю арматуру, по новой расчетной схеме там ноль.
Vlad_2013 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.02.2014, 14:40
#7
kill_all_hippies


 
Регистрация: 23.12.2010
Челябинск
Сообщений: 62


Цитата:
Сообщение от Vlad_2013 Посмотреть сообщение
Предположим что есть верхняя и нижняя арматура (не разрезная схема) которые были расчитаны на меньшие нагрузки, а у вас нагрузка увеличилась, вы принимаете разрезной и пересчитываете и усиливаете уже пролет на весь момент максимальный, забывая про верхнюю арматуру, по новой расчетной схеме там ноль.
Ну то есть взять разницу нагрузок и приложить ее будто бы к обычной разрезной балке?
А фактически момент от догруза на опору не пойдет разве?
Ну то есть Вы же про образование пластического шарнира говорите? О том, что потрещит бетон и арматура поплывет верхняя? И балка в разрезную превратится?

Последний раз редактировалось kill_all_hippies, 03.02.2014 в 14:52.
kill_all_hippies вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2014, 14:43
#8
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Цитата:
Сообщение от Retee Посмотреть сообщение
повреждения углеволокна при эксплуатации, либо при устройстве чистого пола.
Что за супер прочное волокно для усиления, что его можно при монтаже полов повредить?
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2014, 14:53
#9
Vlad_2013


 
Регистрация: 29.01.2013
Сообщений: 249


Фактически - пойдет. Если увеличивать нагрузку плавно к примеру, то сначала будет момент на опоре, а потом перераспределиться в пролет, возможно верхняя потечет, а может и нет. Насчет потечет и потерищит, то это зависит уже от прогиба.
Vlad_2013 вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2014, 14:56
#10
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
Что за супер прочное волокно для усиления, что его можно при монтаже полов повредить?
оно нарезается канцелярскими ножницами. Зато на растяжение жутко прочное. Разный вид деформаций.
 
 
Непрочитано 03.02.2014, 14:59
#11
Retee


 
Регистрация: 11.08.2012
Сообщений: 129


Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
Что за супер прочное волокно для усиления, что его можно при монтаже полов повредить?
Ну да, пожалуй погорячился. Но если это не ламинаты, а холсты, то до тех пор пока эпоксидка не схватится (в р-не суток) механически повредить углеволокно поверх плиты проще, нежели чем если оно приклеено снизу
Retee вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.02.2014, 15:04
#12
kill_all_hippies


 
Регистрация: 23.12.2010
Челябинск
Сообщений: 62


Цитата:
Сообщение от Vlad_2013 Посмотреть сообщение
Фактически - пойдет. Если увеличивать нагрузку плавно к примеру, то сначала будет момент на опоре, а потом перераспределиться в пролет, возможно верхняя потечет, а может и нет. Насчет потечет и потерищит, то это зависит уже от прогиба.
То есть если в два раза временные нагрузки увеличиваются, то лучше не экспериментировать и подвести металл?
kill_all_hippies вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2014, 15:19
#13
Vlad_2013


 
Регистрация: 29.01.2013
Сообщений: 249


Решать вам, что делать ) А сначала нужно просто посчитать. Может у углеволокно подойдет. Правда нормативной методы нет расчета, есть тока рекомендации, как мне помнитася не все так просто с этой оклейкой в плане расчетных положений. Делал давно, но у мне тогда повезло, изначально перекрытие было посчитано не верно, ошибочно завысили расчетные нагрузки, на опоре катители еще и поперечкой окрутили без расчета, углоль клеил практически для того чтобы было ))
Vlad_2013 вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2014, 15:26
#14
Андрей9


 
Регистрация: 31.10.2013
Сообщений: 212


Композитные материалы Sika

http://rghost.ru/52173274
http://rghost.ru/52173496
Андрей9 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.02.2014, 15:31
#15
kill_all_hippies


 
Регистрация: 23.12.2010
Челябинск
Сообщений: 62


Спасибо всем отписавшимся за информативный диалог и предоставленные материалы!
kill_all_hippies вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2014, 15:48
#16
Vlad_2013


 
Регистрация: 29.01.2013
Сообщений: 249


РУКОВОДСТВО ПО УСИЛЕНИЮ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ КОМПОЗИТНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ поищи в download
Vlad_2013 вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2014, 17:56
#17
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


по пожару все равно не пройдет, хоть считай хоть нет
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2014, 18:33
#18
Vlad_2013


 
Регистрация: 29.01.2013
Сообщений: 249


ну при пожаре то да, это усиление сразу оказывается на полу )) но можно произвести огнезащиту, и делов.
Vlad_2013 вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2014, 19:44
#19
Kot2012

инженер
 
Регистрация: 03.12.2012
москва
Сообщений: 628


Полезные файлы. В большем последовательно изложена как обзорная информация, так и технология работы с КМ. В меньшем упор на методику расчета.
Вложения
Тип файла: rar e94b35ab35bf807f5af0ebddcef8e27e.rar (2.93 Мб, 401 просмотров)
Тип файла: rar Усиление-ЖБК-композитными-материалами-ITECWRAP-ITECRESIN.rar (1.88 Мб, 473 просмотров)
Kot2012 вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2014, 20:04
#20
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


Цитата:
Сообщение от Vlad_2013 Посмотреть сообщение
ну при пожаре то да, это усиление сразу оказывается на полу )) но можно произвести огнезащиту, и делов.
чем защитить материал имеющий точку плавления 200 град цельсия?
при нормальной температура пожара более 600 град цельсия.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Усиление монолитного ребристого перекрытия углеволокном

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
моделирование монолитного перекрытия по металлическим балкам в расчетной схеме связевого каркаса 27legion Лира / Лира-САПР 36 27.08.2013 07:26
Как правильно усилить балки монолитного ж/б перекрытия? Galchona Железобетонные конструкции 18 28.01.2013 13:28
Расчёт на прогиб балки (усиление деревянного перекрытия) нестандартный случай Putin Деревянные конструкции 1 01.11.2012 11:49
Усиление монолитного ж/б перекрытия Леня Железобетонные конструкции 14 07.09.2012 15:36