03.02.2014, 10:05 | #1 | |
Усиление монолитного ребристого перекрытия углеволокном
Челябинск
Регистрация: 23.12.2010
Сообщений: 62
|
||
Просмотров: 13146
|
|
||||
Регистрация: 11.08.2012
Сообщений: 129
|
На недавнем семинаре одного из производителей показывали примеры и клеили только снизу, в растянутой зоне. На вопрос по опорные участки балочных плит ответили, что если есть растянутая зона на опоре (сверху) и она требует усиления, то можно клеить. Основной проблемой является возможность повреждения углеволокна при эксплуатации, либо при устройстве чистого пола.
|
|||
|
||||
Регистрация: 29.01.2013
Сообщений: 249
|
Если речь о монолите, эффективность оклейки сверху немного ниже, из-за того что плита по верху как правило вся в наплывах и неровностях и если с ними ничего не сделать, думаю холст может включиться в работу не так как хотелосьбы. Можно принять разрезную схему, и оклеить только снизу по максимальному моменту в пролете.
|
|||
|
||||
Регистрация: 23.12.2010
Челябинск
Сообщений: 62
|
Цитата:
А что вы имеете в виду под "принять"? А фактически куда денется момент, который растягивает верхние волокна на опоре? Или Вы имеете в виду, что просто можно принять как данность то, что плита там сильно потрещит? |
|||
|
||||
Регистрация: 29.01.2013
Сообщений: 249
|
Предположим что есть верхняя и нижняя арматура (не разрезная схема) которые были расчитаны на меньшие нагрузки, а у вас нагрузка увеличилась, вы принимаете разрезной и пересчитываете и усиливаете уже пролет на весь момент максимальный, забывая про верхнюю арматуру, по новой расчетной схеме там ноль.
|
|||
|
||||
Регистрация: 23.12.2010
Челябинск
Сообщений: 62
|
Цитата:
А фактически момент от догруза на опору не пойдет разве? Ну то есть Вы же про образование пластического шарнира говорите? О том, что потрещит бетон и арматура поплывет верхняя? И балка в разрезную превратится? Последний раз редактировалось kill_all_hippies, 03.02.2014 в 14:52. |
|||
|
||||
Регистрация: 11.08.2012
Сообщений: 129
|
Ну да, пожалуй погорячился. Но если это не ламинаты, а холсты, то до тех пор пока эпоксидка не схватится (в р-не суток) механически повредить углеволокно поверх плиты проще, нежели чем если оно приклеено снизу
|
|||
|
||||
Регистрация: 23.12.2010
Челябинск
Сообщений: 62
|
То есть если в два раза временные нагрузки увеличиваются, то лучше не экспериментировать и подвести металл?
|
|||
|
||||
Регистрация: 29.01.2013
Сообщений: 249
|
Решать вам, что делать ) А сначала нужно просто посчитать. Может у углеволокно подойдет. Правда нормативной методы нет расчета, есть тока рекомендации, как мне помнитася не все так просто с этой оклейкой в плане расчетных положений. Делал давно, но у мне тогда повезло, изначально перекрытие было посчитано не верно, ошибочно завысили расчетные нагрузки, на опоре катители еще и поперечкой окрутили без расчета, углоль клеил практически для того чтобы было ))
|
|||
|
||||
Регистрация: 31.10.2013
Сообщений: 212
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 29.01.2013
Сообщений: 249
|
РУКОВОДСТВО ПО УСИЛЕНИЮ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ КОМПОЗИТНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ поищи в download
|
|||
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
Цитата:
при нормальной температура пожара более 600 град цельсия.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
моделирование монолитного перекрытия по металлическим балкам в расчетной схеме связевого каркаса | 27legion | Лира / Лира-САПР | 36 | 27.08.2013 07:26 |