Испытание свай методом, использующим принципы волновой теории удара.
СПб
Регистрация: 10.10.2006
Сообщений: 1,287
|
||
Просмотров: 13394
|
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691
|
kfrdfylf, интересно почитать что-нибудь про эту самую волновую теорию удара. По ней ещё регламентируется считать влияние забиваемых свай на соседние фундаменты.
Если найдёте автора теории или книжку, то хоть ссылку дайте, пожалуйста. По теме, думаю, что приключения вам не нужны. По динамическим и статическим испытаниям будет разная несущая способность. ?Как я пока понимаю динамические испытания делают в исключительных случаях/грунтах, когда статические будут недостоверны.?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,287
|
В новом ГОСТе 5686-2012 "ГРУНТЫ. Методы полевых испытаний сваями" есть пара слов об этой теории - это не совсем то, что используется для оценки возможности забивки свай вблизи от существующих зданий.
__________________
Опыт проектирования с 2007 года |
|||
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374
|
Цитата:
А вот про подрядную организацию..... Прежде у нее надо спросить сертификаты на программный комплекс, по которому она будет пересчитывать несущую способность сваи Далее про мергель.... Если модуль деформации его ниже, чем у бетона, то пусть пробуют. |
|||
|
||||
Документооборот и управление Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222
|
Цитата:
Цитата:
Деформации будут. Если будут достаточно малы - это и есть результат испытаний. Нагружать как написано в ГОСТ. Мы обычно берем 1,5-ную нагрузку от проектной. То что сваи-якобы стойки не ползут это не факт - бывает что ползут и очень даже. |
|||
|
||||
Civil Engineer Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654
|
Для данного грунта .... может быть. но у нас проводили испытания НИИОС и тем самым доказали это Сваи стойки в галичниковый грунт для сейсмичных районов
|
|||
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374
|
Еще как...
Мергель все же полускальный... Хотя там действительно, более актуальны вопросы ползучести, чем фиктивная несущая способность |
|||
|
||||
Документооборот и управление Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222
|
|
|||
|
||||
Civil Engineer Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654
|
Цитата:
Я думаю принцип должен остосковаться одинаковый какая разница в диаметрах Свай, например Я задаю это что при диаметре 800мм что при1000мм. или 1200мм одинаково |
|||
|
||||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374
|
Если не учитывать экзотические взрывные, то так
Цитата:
Вот такие испытания стойки..
|
|||||
|
||||
Документооборот и управление Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222
|
Цитата:
В СНиП сказано брать на сваи-стойки столько-то (1280кН для свай 300х300). При этом свае надо пройти некоторые слои грунта. Но это уже в СНиП не указывается, т.е. забиваете Вы молотом с ударной частью 1,8т или 8т это для СНиП "свайные фундаменты" и т.п. без разницы - считается что до нужного грунта Вы дойдете. Разница в формуле Герсеванова, которая относится не к проектированию, а к испытаниям динамической нагрузкой. Но и эта формула сильно врет - хотя бы в той части, что жесткость удара дизельмолотом и гидромолотом совсем разная. Также легко показать что если сваю Вы условно ставите через воду на бетонное основание - то никакая энергия удара Вам вообще не нужна. Т.е. формула опять врет. Относительно размера: Не знаю, с чем это связано, но испытывая сваи 300х300 и 400х400 мы получили разные отношения результатов динамических испытаний к статическим. Применительно к суглинкам и висячим-сваям. Так как длина была одна, то видимо играет роль отношение площади острия к площади боковой поверхности - грунт по разному сопротивлялся вдавливанию острия и срыву по боковой поверхности. ----- добавлено через ~1 мин. ----- А как же ГОСТ5686-94 цитату из которого я привел? |
|||
|
||||
Civil Engineer Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654
|
Цитата:
Потом динамическое испытание свай дешевле чем статическое может из за этого заказчик этого хочет У нас в сейсмическом районе меньше 600мм. не приимается нормы... Насчет оборудование (Обычный БУР) |
|||
|
||||
Документооборот и управление Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222
|
Динамика показала в 1,6 раза меньше несущую способность чем статика.
Были у нас сваи стойки 400х400, которые по динамике показали отказ 11мм. Сами понимаете, что при такой динамике несущая способность их по формуле Герсеванова практически равна нулю. Тем не менее статика показала нагрузку что-то около 1500кН или около того. Мы специально уменьшали энергию удара при забивке чтобы оценить как это влияет на результаты испытаний - при большой энергии удара разлетаются головы у свай. Влияет. Но совсем не так как по формуле Герсеванова. Хорошо Вам :-) ----- добавлено через ~2 мин. ----- Я говорил о забивных сваях. Потому как не сталкивался с испытанием динамикой буровых свай. И вижу много проблем в таком подходе. Чисто условно - слой шлама толщиной 10мм в основании сваи стойки. С точки зрения статики она покажет прекрасный результат, что она покажет по динамике - вообще сложно предсказать. |
|||
|
||||
Civil Engineer Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654
|
Цитата:
насчет сваи-стойки НУ автор то сказал буронабивные сваи из за этого Я и сказал что знаю, сам Я не испытовал сваи но они НИИСП (а они испытание проводили не раз) смело говорит будет больше именно на те % которые Я указ максимум 20% при расчете свай при расчетах Я учитываю что от динамики они несут больше |
|||
|
||||
Документооборот и управление Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222
|
Еще по оборудованию. Один раз мы забивали сваи-стойки 300х300 дизель-молотом 1,8т, 36кДж - забили, все совпало с геологией, отлично - отказ как положено 2мм. Через пару месяцев мы купили гидромолот 6т, 72кДж, но забивали на 45кДж. Наехали на эту сваю и решили ее добить - она ушла еще на 2м и не встала на отказ. Свай таких было 5 - ушли все. Пробурили скважину в полуметре - все как положено - скала там где свая встала в первый раз. Причина в том, что хороший гидромолот забивает сваю в трещиноватую скалу только так. Еще причина бывает в том, что когда скала не поддается - острие сваи разрушается и сминается - свая идет и идет, отказа нет. Энергия удара это не такая уж и большая - 72кДж - по СНиП как раз для свай-стоек 400х400 по условию применимости копра.
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
SCAD Office 21.1. Обсуждение. | Клименко Ярослав | SCAD | 633 | 03.10.2015 14:10 |
ТТК на испытание свай статическим методом | ККim | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 27.06.2012 16:21 |
Динамическое испытание существующих свай | sattva | Основания и фундаменты | 18 | 03.02.2010 10:39 |