#1 | |
Расчет навесной фасадной системы при неравномерной осадке здания
Проектирование вентилируемых фасадов
Челябинск
Регистрация: 22.03.2010
Сообщений: 58
|
||
Просмотров: 5143
|
|
||||
не вопрос!
http://www.metallprofil.ru/files/documents/112.pdf Техническая оценка, пункт 5.3. (это как пример, если у меня еще одна ТО на систему с керамогранитом, там тоже самое) |
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,628
|
1. От температурного воздействия усилия не напрягут здание, а может срезать шуруп (болт) от например удлинения элемента подкаркаса.
Например, профиль стальной длиной 6 м нагрелся до 30 градусов и удлинился (получается 0,2 мм), а стена "на месте" осталась. Тогда нужно считать этот элемент (например С-профиль 60х3) сжатым с эксцентритетом (по конструктиву) такой нагрузкой, что сжалось на 0,2 мм. Это например даст 15 кг усилия среза (сдвига) на крайний шуруп (болт). Выдержит? Конечно. Вы прошли экспертизу. ![]() 2. А при неравномерной осадке здания все наоборот - каркас на месте, а стена "елозиет". Но расчет усилий на крепеж тут инженрным способом затруднен - поэтому, как уже сказали, просто нужно обеспечить конструктивно "ход" каркаса относительно стены путем применения гибких в определенном направлении кронштейнов, ну и заодно продумать совместную работу всех элементов каркаса. "Ход" будет определяться скорее нормативной допустимой величиной относительных осадок для данного типа здания. Если сделали так, то Вы дважды прошли экспертизу ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Ильнур, я все это прекрасно понимаю,
компенсация температурных деформаций системы заложена конструктивно, предусмотрены температурные блоки на фасаде 3х6 м., соединения элементов системы тоже посчитать можно. Полагаю, что при неравномерной осадке здания возможные деформации все таки больше чем температурные. Вопрос больше в том, как посчитать эти деформации, взять их за исходные данные и после этого посчитать нагрузки на систему. Думаю что в данном случае речь не идет о таких вещах как образование и раскрытие трещин и т.п., а в большей степени - в чем заключается неравномерная осадка и какие именно деформации (в количественном исчислении) передаются на систему... |
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,628
|
Цитата:
Вертикальные деформации здания в пределах высоты отсека в принципе равны деформациям основания. Перемещения из плоскости фасада навеске побоку, насколько я знаю. И по углам навеска рассечена. Горизонтальных перемещений в пределах отсека тоже практически нет. Остается неравномерная осадка здания. Их можно получить у расчетчика здания или из табл.4 СНиП 2.02.01. Например, берем дельта s/L=0,002. Допустим, шаг вертикальных элементов, пришитых к стене, 1,2 м. Значит, можно уверенно утверждать, что один элемент сдвинется (вместе со стеной) относительно другого по вертикали на 1200*0,002=2,4 мм. Расчетом на заданное перемещение или другим способом показываем эксперту, что все эти вещи до лампочки нашей системе, и получаем положительное заключение ![]() Ну, эксперт может еще попросить учесть усадку коробки или еще чего - на то он и эксперт.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Ильнур, спасибо большое, приму во внимание, посчитаю!
G_blin, методика расчета на ветер, снег и лед как раз есть, многие производители эти расчеты делают и выкладывают в общий доступ, так что это не проблема. С осадками сложнее, потому что этот пункт новый и соответствующий расчетов и методики пока нет. |
||||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как определяется площадь застройки и общая площадь?... | Chief Justice | Прочее. Архитектура и строительство | 61 | 26.11.2020 01:38 |
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. | IANationalInformAgentstvo | Прочее. Архитектура и строительство | 216 | 20.01.2015 16:51 |
Мониторы LCD CRT | Разное | 94 | 17.06.2008 10:51 | |
Защита от прогрессирующего обрушения | Dmitri | Прочее. Архитектура и строительство | 23 | 25.05.2007 14:35 |
БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ | Kryaker | Разное | 1876 | 29.12.2006 23:41 |