| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Выбор типа фундамента для металло-каркаса.

Выбор типа фундамента для металло-каркаса.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 26.05.2011, 11:43 #1
Выбор типа фундамента для металло-каркаса.
Vinco
 
Регистрация: 21.08.2009
Сообщений: 14

Следующий вопрос какой выбрать тип фундамента?

Исходные данные:
Снеговой район - 3
Ветровой - 2
Имеем каркас разработанный иностранной фирмой. Трехпролетное здание с пролетами 18м. 2 пролета высокая часть, 1 пролет низкая. Не буду вдаваться в расчетную схему. Но на фундамент под центральную колонну самая невыгодная комбинация выходит следующая:

N=-11,3т (да да, все так и есть - отрыв)
Qx=15т
Qy=12,7т
My=85т*м

для достоверности выкладываю базу. Обратите внимание на количество и диаметр болтов

[IMG]http://i035.***********/1105/a0/f4076b5a381at.jpg[/IMG]

Забыл сказать про грунты: просадочный суглинок первого типа с хорошим начальным просадочным давлением 0,2Мпа
ниже суглинок твердый

Последний раз редактировалось Vinco, 26.05.2011 в 15:23.
Просмотров: 13851
 
Непрочитано 26.05.2011, 19:57
#2
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


можно и отдельностоящий, можно и свайные ростверк,
вопрос, что дешевле в вашем случае )
GIP вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.05.2011, 20:30
#3
Vinco


 
Регистрация: 21.08.2009
Сообщений: 14


При расчете как отдельностоящий подошва фундамента получилась 6х6м вручную и почти столько же в программе. При шаге колонн в 6м, столбчатый не покатит, сваи заказчик бить категорически отказался. На данный момент остановились на монолитнойленте связывающей эти колонны. Варианты кроме ленты есть?
Vinco вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2011, 21:28
#4
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Цитата:
Сообщение от Vinco Посмотреть сообщение
При расчете как отдельностоящий подошва фундамента получилась 6х6м вручную и почти столько же в программе. При шаге колонн в 6м, столбчатый не покатит, сваи заказчик бить категорически отказался. На данный момент остановились на монолитнойленте связывающей эти колонны. Варианты кроме ленты есть?
ростверк на буронабивных сваях ), нагрузки конечно подозрительно отрывающие )

P.S. Не знаю есть ли мостовые краны в вашем здании, но если считать с допускаемым отрывом без таковых, то размеры получаются отдельного фундамента 6х4.5 или 6.9х3.6,

Последний раз редактировалось GIP, 26.05.2011 в 22:10.
GIP вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.05.2011, 11:04
#5
Vinco


 
Регистрация: 21.08.2009
Сообщений: 14


Цитата:
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
ростверк на буронабивных сваях ), нагрузки конечно подозрительно отрывающие )
P.S. Не знаю есть ли мостовые краны в вашем здании, но если считать с допускаемым отрывом без таковых, то размеры получаются отдельного фундамента 6х4.5 или 6.9х3.6,
В том то все и дело, что ни кранов ни дополнительных нагрузок от оборудования на каркас нет.

Сами понимаете что заказчик нас не поймет с таким размером фундаментов.
Vinco вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2011, 14:35
1 | #6
Орловский Олег

ГК
 
Регистрация: 18.11.2010
Беларусь
Сообщений: 222


вопрос на засыпку - откуда при силе 11,2т момент 85т - где плечо длиной 85/11,2=7,59м?
Орловский Олег вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2011, 15:02
#7
Integer

Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень
 
Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 904
<phrase 1=


Если на центральную колонну такой отрыв, проверяйте сечение колонны, и перемещения в верхней точке. Если такой отрыв в многопролетнике в центральной колонне из-за ветра, то это или из-за недостатка жесткости колонн или из-за недостатка связей в этом направлении. ОООО HEA500!!!! Как бы не пришлось 2-х ветвевую делать!
Относительно фундамента, то проще всего монолитная плита, с выпусками для колонн...
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию.
Безделье - суть ересь!
non errat, qui nihil facit
Integer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.05.2011, 16:53
#8
Vinco


 
Регистрация: 21.08.2009
Сообщений: 14


Цитата:
Сообщение от Орловский Олег Посмотреть сообщение
вопрос на засыпку - откуда при силе 11,2т момент 85т - где плечо длиной 85/11,2=7,59м?
Такую выбрали расчетную схему проектировщики из-за бугра. Это единственные жеско закрепленные колонны. Все остальные - шарнир.
Перерасчитывать каркас времени нет. Но набросав по их расчетной схеме поперечную раму смысл получил такой же.

Цитата:
Сообщение от Integer Посмотреть сообщение
Если на центральную колонну такой отрыв, проверяйте сечение колонны, и перемещения в верхней точке. Если такой отрыв в многопролетнике в центральной колонне из-за ветра, то это или из-за недостатка жесткости колонн или из-за недостатка связей в этом направлении.
это как раз связевая колонна. При действии ветра в торец. Сам каркас считаю не я, сертификат сказали на изделие предоставят.

Мне важно чтобы фундаменты которые буду проектировать я не "улетели" и не были эпичных размеров, чтоб не шокировать заказчика.

Цитата:
Сообщение от Integer Посмотреть сообщение
Относительно фундамента, то проще всего монолитная плита, с выпусками для колонн...
Спаибо. Тоже остановился пока на этом варианте.
Vinco вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2011, 13:10
1 | #9
Орловский Олег

ГК
 
Регистрация: 18.11.2010
Беларусь
Сообщений: 222


Ну так я и поясняю что прирасчете такого каркаса при силе в 11,2т момент ни прикаких ветрах и землетрясениях не может быть 85т - он где-то должен быть около тонн 2х не более - соответственно никакого отрыва фундамента не будет (момент=сила х плечо)
Орловский Олег вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.05.2011, 19:17
#10
Vinco


 
Регистрация: 21.08.2009
Сообщений: 14


Цитата:
Сообщение от Орловский Олег Посмотреть сообщение
Ну так я и поясняю что прирасчете такого каркаса при силе в 11,2т момент ни прикаких ветрах и землетрясениях не может быть 85т - он где-то должен быть около тонн 2х не более - соответственно никакого отрыва фундамента не будет (момент=сила х плечо)
Вы наверное подумали что это нагрузки на подошву фундамента?
Нет это нагрузки в уровне обреза фундамента (в уровне металлической базы колонны).

Если Вам так удобнее то нагрузки в уровне подошвы фундамента будут
N=-11,3т+св. фундамента
Мх=15т*1,8(глубина золожения если говорить о столбчатом)=27тм
My=85т*м+12,7*1,8=108тм

Или может я Вас неправильно понял, тогда объясните что такое 11,2 и какое плечо в 7,59м Вы имеете ввиду.
Vinco вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2011, 20:03
1 | #11
Орловский Олег

ГК
 
Регистрация: 18.11.2010
Беларусь
Сообщений: 222


что значит 15*1,8=27т? Поясняю - момент=сила*плечо. Если у вас сила 11,2т, то при моменте уже в 108т (чем дальше тем больше) плечо должно быть 108/11,2=9,64м уже - корне неправильный ответ - покажите расчетную схему и сбор нагрузок
Орловский Олег вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.05.2011, 21:47
#12
Vinco


 
Регистрация: 21.08.2009
Сообщений: 14


Цитата:
Сообщение от Орловский Олег Посмотреть сообщение
что значит 15*1,8=27т? Поясняю - момент=сила*плечо. Если у вас сила 11,2т, то при моменте уже в 108т (чем дальше тем больше) плечо должно быть 108/11,2=9,64м уже - корне неправильный ответ - покажите расчетную схему и сбор нагрузок
Перечитать первое сообщение все же не помешает. Каркас считает иностранная фирма. Моя задача по выданным мне сочентаниям подобрать фундамент. Самое неблагоприятное сочетание я указал. Мне вот как то не приходило в голову считать "какое же должно быть плечо".

открываете скад, лиру или любую другую расчетную программу, рисуете поперечную раму как на моей схеме, и загружаете снежком, этого вполне хватит. шаг рам 6м.

Какой момент получится от снега в такой схеме у Вас? И какое плечо?
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2000
поперечная рама.dwg (38.8 Кб, 2741 просмотров)
Vinco вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2011, 01:06
#13
Орловский Олег

ГК
 
Регистрация: 18.11.2010
Беларусь
Сообщений: 222


Схему помотрел. загрузил всю раму распределенной нагрузкой на всю раму 4,2т без учета снеговых мешков и недостачи исходников -М=56,68т N=94,11т, Q=612т на средней колоннне на уровне подошвы. Схема ерундовая - нужно менять+ реальные нагрузки на раму

Последний раз редактировалось Орловский Олег, 05.06.2011 в 04:21.
Орловский Олег вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2011, 02:02
#14
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Vinco Посмотреть сообщение
рисуете поперечную раму как на моей схеме, и загружаете снежком, этого вполне хватит. шаг рам 6м.
У меня никак не получается отрыва средней колонны при снеговой нагрузке. Отрыва не видно даже при ветровой нагзруке на покрытие, действующей вверх + снеговой, это при том, что я не вводил вес покрытия. С моментом в 85т*м та же история, откуда такая его величина может взяться? Сдается, в Вашем(а точней иностранном) расчете ошибка...
 
 
Непрочитано 29.05.2011, 02:16
#15
Semvad

Проектирование КЖ,КМ,КД,КР и т.д.
 
Регистрация: 17.11.2006
СПб
Сообщений: 450
<phrase 1= Отправить сообщение для Semvad с помощью Skype™


Vinco,
Ахтунг! Это просто трындец, других слов нет. Это кто такую схему запроектировал? Схема - почти механизм. Или вы неправильно узлы трактуете.

Данных для расчета нет. Сделал примерный расчет, без учета упругих связей колонн, без пульсации ветра. Снег -240 кг /кв.м., ветер -50 кг/кв.м., металл + сэндвичи -150 кг/кв.м.

Таких моментов не наблюдается. Выложите узлы сопряжения колонн и балок, шарнирную базу.

P.s. Если не секрет какие сечения каркаса?
(снег посчитан по 4 району)
Вложения
Тип файла: rar Эпюра N и M.rar (50.6 Кб, 114 просмотров)

Последний раз редактировалось Semvad, 31.05.2011 в 08:05.
Semvad вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2011, 04:00
#16
Integer

Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень
 
Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 904
<phrase 1=


Semvad
Считайте, считайте, все равно такие усилия не получите никогда! Если фирма европейская вылезут такие усилия скорее всего при сочетании 1,35*с.в.+1,5*ветер. - одно из расчетных сочетаний для проектирования бетонных конструкций а именно фундаментов по Еврокоду.
Ветер тоже слабоват с учетом динамической составляющей от 2 до 2,5 при расчете опирающемся на скорость ветра, тут все в этом дело!
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию.
Безделье - суть ересь!
non errat, qui nihil facit

Последний раз редактировалось Integer, 29.05.2011 в 04:29.
Integer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.05.2011, 09:57
#17
Vinco


 
Регистрация: 21.08.2009
Сообщений: 14


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
С моментом в 85т*м та же история, откуда такая его величина может взяться? Сдается, в Вашем(а точней иностранном) расчете ошибка...
100 раз звонил просил перепроверить. Говорит что так и никак иначе.

Цитата:
Сообщение от Semvad Посмотреть сообщение
Таких моментов не наблюдается. Выложите узлы сопряжения колонн и балок, шарнирную базу.
P.s. Если не секрет какие сечения каркаса?
сечений каркаса не знаю.
Задайте жесткость центральной колонны много выше всех остальных. (если посмотреть на базу так оно и есть) так как скорее всего там сварной двутавр сечением почти под 1м. На моей схеме с просто снегом я почему-то получаю такие цифры. Естесственно это все грубо, но при таком закреплении общая картина прорисовывается четко.
Красными кружками обозначены шарнирные узлы. Все колонны кроме центральной - шарнир, база крепится на 2 болта или на 4, но с очень маленьким расстоянием между болтами (76мм)
[IMG]http://s59.***********/i164/1105/50/e5d3458854b4t.jpg[/IMG]

Цитата:
Сообщение от Integer Посмотреть сообщение
Если фирма европейская вылезут такие усилия скорее всего при сочетании 1,35*с.в.+1,5*ветер.
Что касается сочетания. Это 0,9FRDL+0,9SIDL+1,29SLB+1,29SNAC+1,26WLR2 (св+св стен+снег+ветер)
Если говорить об отрыве. Это связевая колонна при дествии ветра. Если говорить о связях то в одной колонне мы получаем пригруз, в другой отрыв. И связевое вертикальное усилие ВЫШЕ чем вертикальная по данному сочетанию = отрыв.

Но я же говорю что придираться к каркасу смысла нет, его не переделают, про фундаменты уже начал монолитную плиту делать.
Vinco вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2011, 16:27
#18
Semvad

Проектирование КЖ,КМ,КД,КР и т.д.
 
Регистрация: 17.11.2006
СПб
Сообщений: 450
<phrase 1= Отправить сообщение для Semvad с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Integer Посмотреть сообщение
Semvad
Считайте, считайте, все равно такие усилия не получите никогда! Если фирма европейская вылезут такие усилия скорее всего при сочетании 1,35*с.в.+1,5*ветер. - одно из расчетных сочетаний для проектирования бетонных конструкций а именно фундаментов по Еврокоду.
Ветер тоже слабоват с учетом динамической составляющей от 2 до 2,5 при расчете опирающемся на скорость ветра, тут все в этом дело!
Вы невнимательно читаете.

Цитата:
...Сделал примерный расчет, без учета упругих связей колонн, без пульсации ветра...
(без динамической составляющей).


Я считал по СНиП, соответственно и коэффициенты по СНиП.
Semvad вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2011, 00:00
#19
Integer

Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень
 
Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 904
<phrase 1=


Semvad
Именно потому что вы принимали все исходные данные по СНиП, усилия намного меньше чем в расчете по Еврокоду. Просто другие предпосылки для определения расчетных усилий и все.
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию.
Безделье - суть ересь!
non errat, qui nihil facit
Integer вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2011, 12:58
#20
bahil


 
Сообщений: n/a


Если по Еврокоду, то почему усилия в т, а не в кН. Может быть ошибка в переводе? Ну не может быть ТАКОГО отрыва для 2 района!
 
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Выбор типа фундамента для металло-каркаса.

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Создание нового типа линий Apelsinov AutoCAD 915 08.07.2022 12:36
Выбор типа армирования Max.K Железобетонные конструкции 31 06.09.2017 21:17
Выбор фундамента AL101 Основания и фундаменты 12 24.12.2012 12:27
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44
ГОСТ на ванты и оттяжки ??? зщцук? Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 17.05.2005 06:53