Можно ли заземлять внешнее оборудование на щит заземления расположенный внутри здания?
Регистрация: 03.11.2017
Сообщений: 1
|
||
Просмотров: 4717
|
|
||||
Электроснабжение и КИПиА Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 671
|
Поехали...
Согласно моего понимания, контур электрического заземления (конечно если не система заземления ТТ) может быть только один и в первую очередь он относится к источнику питания, а все потребители (данного источника питания) подключаются к РЕ (или PEN) проводнику "источника питания". Молниезащита не в счет (это совершенно другая по назначению и принципу работы система). Также не в счет и повторное заземление (т.к. по сути оно предназначено для шунтирования PEN проводника). Соответственно если стойка является частью системы молниезащиты объекта, то она должна присоединяться к контуру заземления молниезащиты, а если нет, то должна подключаться к системе уравнивания потенциалов, которая подключается к ГЗШ системы распределения электроэнергии здания. А электрооборудование должно в любом случае подключаться к ГЗШ (можно через сборную шину PE). Кто не согласен пожалуйста ногами не бейте, готов к аргументированному диалогу и признать ошибку если не прав . Совсем забыл про ссылки: Я как всегда по ПУЭ: п. 1.7.3 ПУЭ (там рисунки, вставить не могу). 1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ и РEN проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах. Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители. Сопротивление заземлителя повтор- ного заземления не нормируется. Внутри больших и многоэтажных зданий аналогичную функцию выполняет уравнивание потенциа- лов посредством присоединения нулевого защитного проводника к главной заземляющей шине. Повторное заземление электроустановок напряжением до 1 кВ, получающих питание по воздуш- ным линиям, должно выполняться в соответствии с 1.7.102—1.7.103. 1.7.78. При выполнении автоматического отключения питания в электроустановках напряжением до 1 кВ все открытые проводящие части должны быть присоединены к глухозаземленной нейтрали источника пи- тания, если применена система TN, и заземлены, если применены системы IT или ТТ. При этом характе- ристики защитных аппаратов и параметры защитных проводников должны быть согласованы, чтобы обеспечивалось нормированное время отключения поврежденной цепи защитно-коммутационным ап- паратом в соответствии с номинальным фазным напряжением питающей сети. В электроустановках, в которых в качестве защитной меры применено автоматическое отключение питания, должно быть выполнено уравнивание потенциалов. Для автоматического отключения питания могут быть применены защитно-коммутационные аппа- раты, реагирующие на сверхтоки или на дифференциальный ток. Ну и т.д. там много всего. Последний раз редактировалось RIG1978, 03.11.2017 в 15:42. Причина: добавление |
|||
|
||||
всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693
|
Цитата:
|
|||
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332
|
Это что за зверь такой - щит заземления.
Может быть имеется ввиду ГЗШ, тогда вам сюда - ПУЭ п.п.1.7.82, 1.7.119, 1.7.120
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
|
||||
которая соединена с заземляющим устройством и скорей всего молниезащита там жэ сидит.
имхо в любом случае проводник ре(который жила кабеля) это для защиты оборудования, обеспечить ток кз достаточный для срабатывания защиты. а соединение корпуса оборудования с контуром заземления ( в том числе повторным заземлением) это защита персонала от поражения. при выносе потенциала за пределы контура, ноль и ре ( без повторного) нехило так может щипаться.... при определенных условиях
__________________
Мастерская СПДС |
||||
|
||||
всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693
|
Цитата:
Цитата:
А вот ту не понял, как это - вынести потенциал за пределы контура? |
|||
|
||||
эл.об находится за пределами контура тп, РЕ проводник соединен с корпусом эл об. корпус эл об не соединен с повторным заземлением.
при аварийном режиме на подстанции ( кз среднего напряжения, отгорание нейтрали трансформатора) на корпусе эл. об возможен опасный потенциал относительно земли в месте установки эл об. ну и из опыта, удаленные эл приемники при демонтаже, были случаи поражения эл током ( щиплет))) от незаземленного РЕ со стороны демонтированного оборудования. поэтому заземляем всегда и все, нет возможности на главную шину, заземляем на повторное. ----- добавлено через ~3 мин. ----- возможно не понятен смысл заземления корпуса? делается не для того, " чтобы ток в землю ушел" а для уменьшения напряжения прикосновения на корпусе. т.е хоть на корпусе чистая фаза и стоим на фазе, как ворона на проводе.
__________________
Мастерская СПДС |
||||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием | The_Mercy_Seat | Программирование | 705 | 17.03.2021 14:19 |
Можно ли чертить Стройгенплан отдельно на разные здания, на одной строительной площадке? | Вадим Тишин | Технология и организация строительства | 3 | 10.05.2017 08:55 |
Какую литерату можно найти по напорной канализации внутри здания? | Валакин | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 21.07.2014 09:02 |
Как можно использовать ЛЭП до 20кВ, проходящую вблизи здания, для защиты этого здания от удара молнии? | valery_12 | Электроснабжение | 16 | 01.11.2012 21:13 |
Можно ли не включать площадь подземной стоянки в общую площадь здания | Graffit | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 12.08.2009 13:12 |