05.12.2021, 22:57 | #1 | |
Как правильно армировать оконную перемычку с наклонным участком?
Инженер-электронщик
Батайск
Регистрация: 13.09.2021
Сообщений: 26
|
||
Просмотров: 2433
|
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,112
|
... я бы еще конструктивно усилил гнутиком растянутый нижний угол излома.
Да и у верхнего излома можно прямые стержни плюс гнутик. наверное других вариантов нет, нужно рассчитать сечения в окрестности излома |
|||
|
||||
Инженер-электронщик Регистрация: 13.09.2021
Батайск
Сообщений: 26
|
Наверное потому, что под нагрузкой арматура распрямится вместе с куском бетона. Но я не строитель, могу только предполагать. По крайней мере в фундаментах на тупых его углах рекомендуют делать так, как я изобразил на картинке.
|
|||
|
||||
Инженер-электронщик Регистрация: 13.09.2021
Батайск
Сообщений: 26
|
Тут вроде понятно, изобразил на рисунке (голубым). Правильно?
А тут не догоняю, что надо сделать. |
|||
|
||||
Инженер-электронщик Регистрация: 13.09.2021
Батайск
Сообщений: 26
|
v.psk, спасибо, всё понятно.
Подскажите ещё по поводу бетона. Мне нужно меньше 1 куба. Не уверен, что миксер повезет такой малый объем. Да и поднимать скорее всего придется ведрами вручную, т.е. это будет не быстро. Пескобетоном можно залить? В Леруа М300 по 200 руб/кг. Или сильная усадка будет по сравнению с нормальным бетоном? |
|||
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582
|
Цитата:
Коротыши желтые не нужны, а вот голубой действительно ограничивает раскрытие трещин. Подобное решение в углах проемов используется и его также можно в букварях найти.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,112
|
Ну вот, еще два мнения... Я предложил дополнить картинку из букваря гнутиками, и это на мой взгляд повышает надёжность решения.
По поводу пескобетона- почему бы нет.... Но... Сколько требуется на куб? Мешков 70 по 25кг?... А это наверное дороже, плюс доставка, плюс работа на замес. Если замешивать с щебнем, то пескобетона уйдет в два раза меньше, ... Да и прочность выйграет при хорошей компоновке зерен крупного заполнителя. Лучше сколотить из досок приемную емкость и подавать товарный бетон из нее. На всякий случай согнуть пару петель из гладкой арматуры) Можно придумать еще куда деть... Крыльца, дорожки, итд.... Как кстати собираетесь заливать под углом? Сверху к опалубке придется крутить фанеру. На схеме под перемычкой нарисован кирпич, как задумывалось это решение? |
|||
|
||||
Инженер-электронщик Регистрация: 13.09.2021
Батайск
Сообщений: 26
|
Цитата:
Цитата:
Под перемычкой тот же перегородочный блок 7,5 см, т.е. опалубка по сути из U-блоков, только клееных из перегородочных блоков на клей-пену. Держаться за перемычку это дело будет за счет адгезии. Перемычки над окнами первого этажа заливал по той же схеме. Вроде проблем нет, блоки хорошо "прилипли" к бетону. |
|||
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582
|
Цитата:
Чем бетон лучше, так тем что его можно замешать пожестче и фанера не потребуется сверху. Пескобетон=раствор по текучести.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
|
||||
Инженер-электронщик Регистрация: 13.09.2021
Батайск
Сообщений: 26
|
Сделал уже давно, но отчитаться забыл. Исправляюсь.
Бетон замешивался в бетономешалке на земле, поднимался ведром на веревке. На нужный объем (0,5 куба) пришлось сделать замесов 11 вроде. С одним помощником получилось всё сделать за 1 день. Фанерой в итоге закрывал сверху наклонные участки. Первый замес делал пожестче, но укладывать такую смесь ну очень долго. Всем спасибо. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Нагрузка на перемычку. Правильно ли? | Помидор | Конструкции зданий и сооружений | 41 | 17.05.2022 16:42 |
Как правильно интерпретировать результаты расчета в лире (9,6) поперечной арматуры на кручение? | rvp | Лира / Лира-САПР | 10 | 23.07.2020 15:33 |